Alkukysymys ja tämä lainaus eivät ole samaa asiaa eli mitä haluat?
Totisesti... ihmettelinkin jo että miten tämä näin vaikeaksi saattoi mennä, tässähän
onkin ongelman määrittely muuttunut matkan varrella aivan toiseksi, sitä myötä myös
tavoitteenasettelu. Vai onko alkuperäinenkin ongelma kuitenkin olemassa?. Eli sekä lämmön
asettelun herkkä reagointi (säätövastuksen liike >> asetuksen muutos) että suuremman
lämpötehon (tietyllä alueella) aiheuttama epämukavuus.
Jos säätöelektroniikalt
a vaaditaan kohtuullisen hyvää tarkkuutta (=tehoportaat kytkeytyy
pienin lämpötilaeroin) ja se on toteutettu ilman aikafunktiota niin eihän säädin muutakaan
voi kuin vastata takaisinkytkentä- l. lämpötilatietoon rajulla muutoksella. Säätöteknisessä
mielessä se on siis P-säädin suurella vahvistuskertoimell
a. (Tämä on tietysti portaittainen
säädin jolla nimenomaisesti portaitten muutoskohdassa vahvistuskerroin on "ääretön"). Voisi
sanoa asian niinkin että säätimen "äly" ei riitä muuhun.
Voisikohan tätä lähestyä niin että säätimen puuttuvaa älyä täydennettäisiin
käyttäjän älyllä. Tarkoittaa sitä että käyttäjä joka katsoo asioita pidemmällä perspektiivillä
(se on juuri tuo aikafunktio....) tietää että aikanaan haluttu lämpötila tullaan saavuttamaan
pienemmälläkin teholla, siispä hän estää suurempia tehoportaita kytkeytymästä. Siltä osin hän
siis tekee päätöksen säätimen puolesta.
Ja sitten ihan käytännön tasolla..... tuossa Haperon kaaviossa näkyy vertailuvahvistinte
n
kolme lähtölinjaa joitten jälkeisestä logiikasta en mitään tiedä mutta jotain suuri-impedanssista
siellä täytyy olla päätellen noista linjojen vastuksista (R1, R25). Tuota saattaisi voida käyttää
hyväksi rinnakkaiseen pakko-ohjaukseen, tapahtuisi siten että kytkimellä/kytkimillä ja (lonkalta
vedettynä) 10Kohm. vastuksilla linjat ylösvedetään jolloin suurempi/suuremmat tehoportaat estyvät
kytkeytymästä. LM324:n sisäistä elämää tämä ei häiritsisi ja ylösvedon poistuttua säädin saisi
jälleen "täyden vallan". Teen tässä olettamuksen että LM324:n pinni 8 ohjailisi lämmitystä päälle
ja pois ja että näitä seuraava logiikka hyväksyy tämän ongelmitta. Kytkentää näkemättä pidän tätä
todennäköisenä, se kaiketi on syytä tarkkaan katsoa mitä tapahtuu jos käyttäjä keksisi sallia
tehoportaan "pieni+iso" mutta samalla kieltäisi portaan "isoteho".