Tässä kun ihminen viettää suurimman osan (vapaa)ajastaan vaunussa, on tullut mietiskeltyä, josko Alden oman ohjauspaneelin rinnalle rakentaisi "kehittyneemmän" ohjausjärjestelmän. Käytännössä haaveena olisi siis CaravanControlin tyylinen ratkaisu, lähinnä niin, että pystyisin määrittämään erilaisia lämpötiloja vaunulle eri vuorokaudenaikoina ja toisaalta automatisoimaan esim. viikonloppuaikoina lämpötilan pudotuksen peruslämmölle jos vaunulla ei ole ketään.
Hyllyssä on siis vailla käyttöä
Raspberry Pi 3 yhden piirilevyn tietokone ja siihen löytyy sitten
tuollainen Pihome+ kotiautomaatiosetti, eli relekorttia ja lämpöanturia löytyy ja tuo sisältää myös vallan helppokäyttöisen selainpohjaisen "käyttöpaneelin" järjestelmälle. Myöhemmässä vaiheessa on ollut ajatuksena myös etähallinta verkon kautta / liikeanturoinnin lisääminen / verkon yli tapahtuvat hälytysviestit / kaasuvaroittimen kytkentä järjestelmään / hämäräkytkimellä toimivia valoja yms, mutta ensimmäiseksi pitäisi saada lämmityksen ohjaus toimimaan (luotettavasti).
Vaunu johon hommaa ollaan tekemässä on 04-mallin Solifer Artic S6, lämmittimenä siis Alden Compact 3000. Vaunusta löytyy siis 3kW sähköpatruuna, tunturikytkentä ja sekä 12V että 230V kiertovesipumput. Lämmitykseen käytetään tällä hetkellä suurimmaksi osaksi kaasua kustannusteknisistä syistä johtuen (sähkön hinta alueella on luvalla sanoen "riittävällä" tasolla).
Muista topikeista, Alden huolto-oppaan kytkentäkaaviosta, ynnä CaravanControlin asennusohjeesta olen päätellyt että systeemin kytkentä pitäisi tehdä Alden ohjauspaneelin taakse P2_5 kaapelin väliin. Hajatelmana oli laittaa tuohon kohtaan vaihtokytkin siten, että voipi valita ohjaako lämmitystä alkuperäinen järjestelmä vaiko RasPi. Käytännössä on ymmärtääkseni niin, että ulkoisen termostaattiohjauks
en toimimiseksi Alden käyttöpaneeliin pitää asettaa termostaatille lämpötila suuremmaksi kuin RasPi-järjestelmään asetettava "maksimilämpötila". Alden sytytysmoduuli on tässä "1S Warten" mallia, eli sen puolesta ymmärtääkseni myös kaasulämmityksen ohjaus pitäisi onnistua ulkoisella termostaatilla. Haittapuolena ulkoisen termostaattiohjauks
en käytössä on tämän hetken tietämykseni mukaan se, että ilmeisesti kiertovesipumppu pitää olla termostaattiohjauks
essa eikä sitä voi pyörittää koko aikaa, kuten nyt olen 230V pumpun kanssa tehnyt (lämpötilan tasaisuus ja pattereiden napsumisen vähentäminen tässä taustalla).
Alla on käppyrä siitä, miltä lämpötila esim. eilen vaunussa heilui, haaveena olisi tuota myös ehkä hieman pystyä tasoittamaan (eikä vähiten sillä, että lämpöanturi sijoitettaisiin oven viereisen kaapin alapinnan sijaan johonkin parempaan paikkaan..)

Näillä taustatiedoin rupesin kyselemään arvon raadilta näkemyksiä, kommentteja, ideoita, arvioita ja vinkkejä toteutuksesta. Kytkentöjä ei ole vielä tehty ja auliisti otan vastaan parannusehdotuksia ja näkemyksiä siitä, voiko tällainen systeemi yleensäkään toimia