Kirjoittaja
Aihe: Liian ohut sähköjohto (Luettu 45780 kertaa)
« Vastaus #16 : 23.05.2012 kello on 06:23 »
Itse en laittaisi 16A:n sulakkeen pistorasiaan 1,5 mm2:n roikkaa, eihän rakennusten kiinteissäkään asennuksissa saa käyttää 1,5 mm2:n johtoa 16A:n sulakkeen takana. 16A.n sulake kestää enemmän kuormaa kuin 1,5 mm2:n piuha. Näin mulle kertoi sähkömies.
Ja toisaalta oikosulkuvirta riippuu myös sähköyhtiön verkostakin kun muuntajan vieressä on useita kA ja kauempana saattaa olla liittymispisteessä 250A, siihen sitten kaikki johdot väliin tontinraja-pistorasiaa ja viellä pitkä roikka perään niin voipi olla ettei sulake reakoi oikein nopeesti.
« Vastaus #17 : 23.05.2012 kello on 10:24 »
Kertokaapa viisaat, missä tilanteessa sulakkeen hidas palaminen oikosulku tilanteessa esim yksi sekuntti on vaarallinen käyttäjälle, jos meillä on toimiva vikavirta suoja?
« Vastaus #18 : 23.05.2012 kello on 10:45 »
Jos olet eristettynä maasta ja osana virtapiiriä. Kun ei ole maavuotoa, vikavirtasuoja ei katkaise.
« Vastaus #19 : 23.05.2012 kello on 12:56 »
Jos olet paljasjaloin nurmikolla,"pappi saa taas kahvia juodakseen"" !! 
eikös silloin vikavirta suoja tee tehtävänsä.. ja harvunainen semmonen oikosulku ett ett esim kahvin keittimestä sais sähköiskun oikosulku tilantees
« Vastaus #20 : 23.05.2012 kello on 12:58 »
Jos olet eristettynä maasta ja osana virtapiiriä. Kun ei ole maavuotoa, vikavirtasuoja ei katkaise.
Jos meikäläinen on osana virta piiriä niin on ihan sama onko 1.5 neliön tai 2.5 neliön kaapeli.. kummassakaan tapauksessa ei sulake pala
« Vastaus #21 : 23.05.2012 kello on 15:23 »
No..Saa siinä ilmaiset kiharat !!! !
Näiss kyseen alaistuksiss oli se pointti, ett jos oikeesti aatellaan on vikavirtasuoja kunnos, ja roikkaa vaikk kui paljo, ni mitä Todellista vaaraa siit on muutaku teoreettist mihi tarvitaan enempi huonoo tuurii ku työ matkaan... ja pistorasiat käryää ns. turvallisissaki systeemeiss siihe ei roikan vahvuus vaikuta , muutaku 1.5 neeliöisellä vähä huonommin savu lähtee...
« Vastaus #22 : 23.05.2012 kello on 16:14 »
Jos meikäläinen on osana virta piiriä niin on ihan sama onko 1.5 neliön tai 2.5 neliön kaapeli.. kummassakaan tapauksessa ei sulake pala
Näin on, muttako kysymys oli: Kertokaapa viisaat, missä tilanteessa sulakkeen hidas palaminen oikosulku tilanteessa esim yksi sekuntti on vaarallinen käyttäjälle, jos meillä on toimiva vikavirta suoja? Tuossa tapauksessa mikä tahansa aika on vaarallinen ja johdon vahvuus vaikuttaa "grillausnopeuteen"
« Vastaus #23 : 23.05.2012 kello on 16:50 »
Näin on, muttako kysymys oli: Tuossa tapauksessa mikä tahansa aika on vaarallinen ja johdon vahvuus vaikuttaa "grillausnopeuteen"
niimpä.. eli jos vikavirta suoja on kunnossa ja oikosulun takia jännite nousee puoleenväliin verkko jännitteestä. ni paljon ennen sitä kun sulake palaa on vikavirtasuoja laukaissut jännitteen pois.... siis kysymys mitä haittaa on sekunnin viiveestä sulakkeen palamisessa, muutaku lämpötilan nousu mikä voi aiheuttaa tulipalon? kommentoin noit vastauksia koska vastattiin asian vierestä.. vaikka asiaa olivatkin.. varteen otettavaa , miten uskallatte käyttää sähköjä vanhassa 200 neliön taloss.. johto pituudet on samoja liitoksia paljon ja kahvinkeittimet ja mikrot yht aikaa kymppi sulakkeen peräss paperieristettyjen 1.5 neliöisten kaapeleiden peräss... eli järki käteen mitä tehdään...
« Vastaus #24 : 23.05.2012 kello on 16:54 »
Nyt on meikäläinen hidas hämäläinen jo pudonnut kärryiltä.  Kun kiharrinta ei ole tarkoitus käyttää ja grillataankin kaasulla. Pistorasian takana on 10 amppeerin sulake, ja aivan tavallinen ( paitsi vähän pitempi) "jatkojohto on kyseessä" Tähän ikään on jo jonkunverran käytetty jatkojohtoja, muttei noin pitkiä. Ei kai se johdon pituus vaikuta sähkön normaalikäyttöön.?
« Vastaus #25 : 23.05.2012 kello on 17:58 »
« Vastaus #26 : 23.05.2012 kello on 18:40 »
Nyt on meikäläinen hidas hämäläinen jo pudonnut kärryiltä. 
Kun kiharrinta ei ole tarkoitus käyttää ja grillataankin kaasulla.
Pistorasian takana on 10 amppeerin sulake, ja aivan tavallinen ( paitsi vähän pitempi) "jatkojohto on kyseessä"
Tähän ikään on jo jonkunverran käytetty jatkojohtoja, muttei noin pitkiä. Ei kai se johdon pituus vaikuta sähkön normaalikäyttöön.?
Juu ei vaikuta jos kaikki on kunnos,ainoostaan teho putoo jonkunverran jännitteen laskun myötä... Tääl valitseva oikosulkuvirta on asia erikseen..... Jotku haluaaa soveltaa kiinteiden sähköasennusten turva määräyksiä tilapisiin....
« Vastaus #27 : 23.05.2012 kello on 18:44 »
Juu ei vaikuta jos kaikki on kunnos,ainoostaan teho putoo jonkunverran jännitteen laskun myötä... Tääl valitseva oikosulkuvirta on asia erikseen..... Jotku haluaaa soveltaa kiinteiden sähköasennusten turva määräyksiä tilapisiin....
Kiitos Rölli. Jatkojohto se vaan on.
« Vastaus #28 : 23.05.2012 kello on 18:55 »
« Vastaus #29 : 23.05.2012 kello on 19:12 »
Mitähän tuolta pitäisi löytyä? Vastaukseksi tulee sivua ei löytynyt!!
Enpä tainnut osata linkkiä laittaa. Siellä kerrottiin vikavirtasuojan suojaavan nimenomaan ihmistä.
|