Lue mitä kirjoitin. ei tarvitse olla kuin uppopumppu
Ja kun siinä painepumppu oletettavasti. Niin eihän huuhtelu napin tartte antaa kuin paukut magneettiventtiilil le. Pumppu lähtee päälle paineen vähetessä. Eli testaus helppo, antaa mankulle sähköä niin vettä tulee
Juu, painepumppu tämä ja on vesitankin ulkopuolella. Ei testaukseen tarvitse edes vettä kun tuon pumpun kuulee kun se lähtee käyntiin. Nyt näyttää siltä että huuhtelun painaminen ei ilmoita edes pumpulle että huuhtelu on käynnistetty, sehän toimii tod.näk. jollain mikrokytkimellä kuten muutkin hanat. Keittiön hanassa kaksi mikrokytkintä, ulkosuihkussa sisäänrakennettu joku kytkin, ne testattu että toimivat yhdessä niin että mikä tahansa hana kun aukaistaan, pumppaus alkaa. WC:n huuhtelu ei aktivoi mitään.
Tarvii saada huuhtelun kytkimen johdot näkyviin mutta tällä hetkellä saan auki vain toisesta päästä (wc-paperin uppoteline) jossa on tuo magneettiventtiili, vesijohto ja magneettiventtiilin rele joka ei myöskään saa virtaa kunnolla. Huuhtelunapin alle pitäisi päästä kurkkaamaan mutta en uskalla repiä nappia auki kun on tiukassa vaikka olen ruuvannut ruuvin siitä irti. Toivottavasti ei tarvisi koko WC:tä purkaa että pääsee tuohon kytkmieen käsiksi
.
Vähän hitaasti etenee kun olen korjaillut muiden hanojen mikrokytkimiä tässä samassa, nyt ymmärrän miksi ne oli vedetty oikosulkuun kun tuo keittiön hanan yksi kulmaliitin joka on mikrokytkimeen asennettu, vuotaa kuin seula jos sen kytkintä yrittää käyttää. Veikkaan että oikkari on kytketty myös WC huuhteluun. Hanojen mikrokytkimet on ohitettu ja pumppunappi käynnisti pumpun hanojen sijaan.
Koetan ottaa kuvia tänään lisää.