No, eipä aloittajaa taivastelutkaan auta
Alde 3010 imoittaa maksimiklutukseksi 1 A@12VDC
https://www.sarkacaravan.fi/files/Alde%203010.pdf, jossa lienee mukana kv-pumppu. Onko ohjeen mv-paneli? Mekaanisella panelilla taas kulutusta ei siitä tule (paitsi vikatilassa pun-ledi). Pannu sammuu kun jännite menee alle 10.5V ja käynnistyy uudelleen 11.5V
Nythän emme tiedä onko 3010 vai 3000 ja millä ohj.panelilla. Käytetäänkö kv-pumpulla pakkokiertoa vai ei..
Saati kuinka taajaan pannu käy missäkin kelissä? Vaikka jollain olisi prikulleen sama vaunu samalla pannulla, niin tavoitelämpötila vaikuttaa käyntiin (+19 vai 24C huonelämpö). Lisäksi oleellista on vaunun ympäristö - tuulisella paikalla lämmön tarve selkeästi isompi...
Mutta vaikka pannu puhisisi koko vuorokauden, se tarkoittaisi 24 Ah akusta. Eli 60 Ah akku oli 60% varaustasossa, 2. vrk perään niin 20% - mutta jos pannu ja kv-pumppu käy vain puolet ajasta, niin vrk-kulutuskin vain 12 Ah. Nyt voi jo itsekin laskea...
Sama homma kaikkien muidenkin kulutuslaitteisen kanssa, laskemaan ja ynnäämään..
Jos laskuhommat ei maistu, niin elämään puskaan ja kattomaan kellosta montako tuntia pärjää nyky akulla kun Alde katkaisee. Sitten vain laskemaan, että tulpa Ah kokoisella pärjää tuplaten jne.. ei ole vaikeata.
Joka tapauksessa kannattaa ottaa vaunulle varalle aggre (alle 1000W salkku) riittää lataukseen.. 2000W aggrella vaikka polttelee Alden 1kW vastusta rinnan vielä, jos vaikka kaasu loppuis (hätätilassa 2kW)