« : 12.08.2019 kello on 10:26 »
Ei ihan ole ollut tekijällä hanskassa sähköasennukset mittaria asentaessaan, eli esimerkki siitä, miksi vanhatkin asennukset kannattaa joskus tarkastuttaa ammattilaisella.

Mittarille tuleva kumikaapeli oli aika tiukalla ja johdonsuojakoteloon menevät johdot olivat näkyvissä. Olikohan loppunut kaapeli kesken?



Kumikaapeli oli vedetty niin tiukalle, että tiiviste oli irti pistokkeesta ja kaapeli oli luistanut pois vedonpoistajan alta.



Varsinainen yllätys piili mittarin suojakannen alla, sillä suojajohtimen liitos oli vähintäänkin kyseenalainen.



Nuo on nyt korjattu ja koko systeemi päivitetään nykyaikaan lähiaikoina.

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:47
Vs: Vanhat sähköasennukset
« Vastaus #1 : 12.08.2019 kello on 10:37 »
^
Tuo suojamaan liitos näyttää "perin amerikkalaiselta"..

Silmiin pistää 2-nap. autom. varokkeen jälkeistä MMJ (siltä näyttää) on näkyvältä osalta kokonaan kiinnittämättä. Lisäksi vaikuttaisi, että mittarilta tuleva syöttö sille olisi ennen sitä haaroitettu (kuvasta lähtee oik. kaapeli "ulos").

Tuon mittaroinnin tekijä on yrittänyt pärjätä olemassa olevilla kaapeleilla - "vähän ku vetää ni yltäähän ne.."

Pikku mittari samassa remontissa tilalle ni kuljin kevenee - samalla automaatin vaihtaa yhdtelmäksi (30mA vvs+C/B16A, tilatarve sama 2U). Molemmat asennuskoteloon, niin johtohässäkät vähenee..

*****
  • Karavaanari
  • Aiheen aloittaja
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:20
Vs: Vanhat sähköasennukset
« Vastaus #2 : 12.08.2019 kello on 10:45 »
Pikku mittari samassa remontissa tilalle ni kuljin kevenee - samalla automaatin vaihtaa yhdtelmäksi (30mA vvs+C/B16A, tilatarve sama 2U). Molemmat asennuskoteloon, niin johtohässäkät vähenee..
Tämä on ajatus. Vanha, vuodelta -74 peräisin ollut mittari purettiin jo pois.
Jopa tuohon vanhaan koteloon mahtuisi vikavirtayhdistelmä ja pieni mittari. Ahdasta tosin tulisi.
Jään jännityksellä odottamaan, mitä kaikkea asentaja tuo tullessaan, kun tulee uusia laitteita asentamaan.

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:54
Vs: Vanhat sähköasennukset
« Vastaus #3 : 12.08.2019 kello on 12:02 »
"tein itse - säästin - tuli ruma" ;D

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:47
Vs: Vanhat sähköasennukset
« Vastaus #4 : 12.08.2019 kello on 12:59 »
Tämä on ajatus. Vanha, vuodelta -74 peräisin ollut mittari purettiin jo pois.
Jopa tuohon vanhaan koteloon mahtuisi vikavirtayhdistelmä ja pieni mittari. Ahdasta tosin tulisi.
Jään jännityksellä odottamaan, mitä kaikkea asentaja tuo tullessaan, kun tulee uusia laitteita asentamaan.
Aikoinaan labrassa mittailtiin millä kuormalla 1~musta valmetti heräsi pyörittämään kiekkoa - muistaakseni 6W (6VA) oli raja, jolla saa jo hyvät valot nyky lediaikakaudella :D
Tuo oli ehkä tarkoitettu hiililankakaudelle, hehkulamppukin oli uutta ..

*****
  • Kaikkien Kaveri
  • Viimeksi paikalla:18.08.2019 kello on 20:32
Vs: Vanhat sähköasennukset
« Vastaus #5 : 12.08.2019 kello on 22:34 »
joku väitti että laittamalla kylkeen supramagneetin ei sähköä kulu ollenkaan

Älkää vaan kokeilko.

 