Kirjoittaja
Aihe: Truma 6002 lämpösäädön laiskistaminen (Luettu 27911 kertaa)
« Vastaus #17 : 15.10.2015 kello on 16:03 »
Tuossa on liitteenä käyrä lämpötila-anturin ja oikaisuvastuksen rinnankytkennästä, siitä on helppo arvioida haluttu trimmerin säätöalue ja sarjavastuksen arvo.
Eipä tuo niin helppo ollutkaan. R10 lisäksi sarjassa on 2 k? vastus R33. Kyseessä on käsittääkseni komparaattorikytken tä, mutta kun pakkaa sekoittaa tuo yhteinen piste. Tuli mieleen jos tuon NTC vastuksen rinnalta poistaisi sen 14 k? tai suurentaisi sitä rajusti, niin mitä pitäisi tehdä sarja vastukselle R10, suurentaa Tällöin nimittäin reagointi tulisi jyrkemmäksi ja potikka saisi olla ennallaan? Hapero, jos tuollaisen kytkennän toiminta on sinulle selvää laskelisitko millä arvoilla saisi säädön toimimaan esim 18 - 17 ast alueella. Vaihtoehto 2 pistän 300 ? - 400 ? potikan sarjaan säätimen potikalta tulevaan johtoon, jolla voi hienosäätää lämpöä, kysmys on vain mikä johto se on lämmittimellä sai säätimellä (väri) Tuolla lisäpotikalla välttyisi säätimen puukottamiselta, sen voisi vielä asentaa makuu osastoon jolloin ei tarvitsisi yöllä kömpiä sängystä, riittäsi kun nousee istumaan.
« Vastaus #18 : 15.10.2015 kello on 17:33 »
Eipä tuo niin helppo ollutkaan. R10 lisäksi sarjassa on 2 k? vastus R33. Kyseessä on käsittääkseni komparaattorikytken tä, mutta kun pakkaa sekoittaa tuo yhteinen piste.
R33 on eri virtapiiriä yhteinen piste on 12V käyttöjännite. Tuli mieleen jos tuon NTC vastuksen rinnalta poistaisi sen 14 k? tai suurentaisi sitä rajusti, niin mitä pitäisi tehdä sarja vastukselle R10, suurentaa Tällöin nimittäin reagointi tulisi jyrkemmäksi ja potikka saisi olla ennallaan?
4,7k trimmerillä saisi noin 7 asteen säädön. (liittestä arviotu, pelkän ntc käyrä) Hapero, jos tuollaisen kytkennän toiminta on sinulle selvää laskelisitko millä arvoilla saisi säädön toimimaan esim 18 - 17 ast alueella.
^ käyrästä arviotuna noin 6k8 sarjavastus ja 470 trimmeri. Vaihtoehto 2 pistän 300 ? - 400 ? potikan sarjaan säätimen potikalta tulevaan johtoon, jolla voi hienosäätää lämpöä, kysmys on vain mikä johto se on lämmittimellä sai säätimellä (väri) Tuolla lisäpotikalla välttyisi säätimen puukottamiselta, sen voisi vielä asentaa makuu osastoon jolloin ei tarvitsisi yöllä kömpiä sängystä, riittäsi kun nousee istumaan.
Ei taida sarjasäätö onnistua johtoihin laitettuna, rinnakkais säätö anturin tai trimmerin/sarjavastuksen rinnalla voisi onnistua.
« Viimeksi muokattu: 15.10.2015 kello on 18:41 »
« Vastaus #19 : 16.10.2015 kello on 13:44 »
No niin nythän tuo alkaa selviämään kun selvisi tuon säätimen oikea kytkentä. Onko niin, että X1-9 X1-10 nastoihin tulee käyttöjännite? X1-7 käynnistää lämmittimen ja X1-5 kytkeytyy NTC-vastuksen rinnalle ja josta se kytkeytyy myös komparaattorille? Tuossa minun edellisessä kirjoituksessa oli näppihäiriö. Haluaisin säädön alueelle 18 - 27 ast. Itse pääsin arvoihin potikan rinnalle 1.8 kohm jolloin siitä tulee 1,3 kohm ja 4,3 k korvaus 5,6 kohm vastuksella, päätyisikö noilla arvoilla 18 - 27 alueelle? Laskelmieni mukaan silloin yksi jakoväli olisi 1 aste ja asento 5 vastaisi 23 astetta. Nykyiset arvot on minun laskelmien mukaan n. 8 - 35 astetta eli 3 astetta/jakoväli. Tuollaista potikkaa voi olla vaikea löytää jossa on kuusiokolo säädössä joten pienennys on tehtävä rinnakkaisvastuksel la Lisäys: Mistähän löytäisi käytetyn säätimen jolla voisi alkaa kokeilemaan?
« Viimeksi muokattu: 16.10.2015 kello on 14:20 »
« Vastaus #20 : 16.10.2015 kello on 17:13 »
Tuli sellainenkin mieleen josko kytkisi nastojen 5 ja 7 väliin 22 kohm potikan ja sen kanssa sarjaan 15 kohm vastuksen. Säätimen pitäisi ykkösasennossa ja säätäsi potikalla lämpötilaa, kun löytäisi vielä lineaarisen potikan kytkimellä, niin toiminnan voisi ottaa käyttöön tai jättää pois. Tuon kytkennän etuna olisi, ettei orgianaalia kytkentää tarvitse puukottaa.
Mitä raati on mieltä toimisiko säätö alueella 18 - 28 ast?
« Vastaus #21 : 16.10.2015 kello on 17:21 »
Tuli sellainenkin mieleen josko kytkisi nastojen 5 ja 7 väliin 22 kohm potikan ja sen kanssa sarjaan 15 kohm vastuksen. Säätimen pitäisi ykkösasennossa ja säätäsi potikalla lämpötilaa, kun löytäisi vielä lineaarisen potikan kytkimellä, niin toiminnan voisi ottaa käyttöön tai jättää pois. Tuon kytkennän etuna olisi, ettei orgianaalia kytkentää tarvitse puukottaa.
Mitä raati on mieltä toimisiko säätö alueella 18 - 28 ast?
Koita löytää jostain vanhanmallinen paneeli, siihen on helppo tehdä tarvittavia muutoksia.
« Vastaus #22 : 16.10.2015 kello on 17:41 »
No niin nythän tuo alkaa selviämään kun selvisi tuon säätimen oikea kytkentä.
Onko niin, että X1-9 X1-10 nastoihin tulee käyttöjännite? X1-7 käynnistää lämmittimen ja X1-5 kytkeytyy NTC-vastuksen rinnalle ja josta se kytkeytyy myös komparaattorille?
Noinhan se menee. X1-7 käynnistää sisätilan lämmityksen. X1-4 käynnistää veden lämmityksen. X1-8 veden lämpötilan asetusarvo. Tuossa minun edellisessä kirjoituksessa oli näppihäiriö. Haluaisin säädön alueelle 18 - 27 ast.
Itse pääsin arvoihin potikan rinnalle 1.8 kohm jolloin siitä tulee 1,3 kohm ja 4,3 k korvaus 5,6 kohm vastuksella, päätyisikö noilla arvoilla 18 - 27 alueelle?
Tuo käyrä taitakin päteä käyttöjännite/2 arvolle, jossa pannu siirtyy pieneltä teholta isolle. Pannu käynnistyy noin käyttöjännite/2-.15 arvolla, eli käyrää pitää siirtää hieman vasemmalle?
« Vastaus #23 : 16.10.2015 kello on 17:44 »
Koita löytää jostain vanhanmallinen paneeli, siihen on helppo tehdä tarvittavia muutoksia.
Tuossa on liitteenä vanhemman paneelin kytkentä.
« Vastaus #24 : 16.10.2015 kello on 17:45 »
Koita löytää jostain vanhanmallinen paneeli, siihen on helppo tehdä tarvittavia muutoksia.
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Onko tuo vanha jotenkin helpommin hanskatavissa? Tosin en viitsisi vaihtaa, kun minulla on uusimallisen säätimen vieressä eis-ex kytkintä ohjaamassa Duo Control ohjain paneeli
« Vastaus #25 : 16.10.2015 kello on 17:54 »
Onko tuo vanha jotenkin helpommin hanskatavissa?
Tehty jalallisilla komponenteilla.
« Vastaus #26 : 16.10.2015 kello on 17:59 »
Tuo käyrä taitakin päteä käyttöjännite/2 arvolle, jossa pannu siirtyy pieneltä teholta isolle. Pannu käynnistyy noin käyttöjännite/2-.15 arvolla, eli käyrää pitää siirtää hieman vasemmalle?
Eikös lämpötilan kuitenkin määrää jännitteen jako potikka R2 + R10 / R9 rinnan NTC? Eli jos muuttaa rinnankytkennällä R2 + R10 arvoa niin silloin muuttuu jännite nastassa 5 Se vaatii tietysti potikan oloa maksimiasennossa, tosin lämpöä voi kyllä edelleen lisätä säätimestä (R2), mutta siinä voi tulla hiki. Ei nuo pintaliitoskomponen tit niin pahoja ole kun väljää. Muuten hyvä ajatus
« Vastaus #27 : 16.10.2015 kello on 18:32 »
Eikös lämpötilan kuitenkin määrää jännitteen jako potikka R2 + R10 / R9 rinnan NTC?
Niinpä. Tuli sellainenkin mieleen josko kytkisi nastojen 5 ja 7 väliin 22 kohm potikan ja sen kanssa sarjaan 15 kohm vastuksen. Mitä raati on mieltä toimisiko säätö alueella 18 - 28 ast?
Menisikö noin? 15k:lla ntc:n arvo olisi noin 8.6k ja 37k:lla ntc:n olisi noin 13.6k
« Vastaus #28 : 16.10.2015 kello on 22:45 »
Luikkasin toiseen uudenmallisen ohjauspaneelin sisuksiin. Muuten on komponenttia arvot samat kuin kaaviossa, mutta trimmerin sarjavastus r10 on 4.99 kiloa.
« Vastaus #29 : 17.10.2015 kello on 11:45 »
Täytyy vielä miettiä, mutta ajatus on kytkeä sen 4,99k vastuksen ja säädön rinnalle toinen ketju jossa on pienempi säätöalue jolloin säätöä voi käyttää reippaammin. Samaan aikaan alkuperäinen säätö olisi minimissä joka arvo on tällöin 9,69k. Säätöpotikka tulisi olla kytkimellä jolloin sen lisäsäädön voi poistaa tai ottaa käyttöön sujuvasti
|