Kirjoittanut: Detsku2000
« : 1.02.2025 kello on 09:35 »"Ei tässä ole mennyt mitään/mikään sekaisin"Aivan mielenkiinnosta kyselen juurikin tuosta aikaisemmin mainitsemastani patteriverkoston glykoliseoksen väkevyydestä johtuen
- OK, lähdetään tästä.
Mulla on tunne että alkuperäistä kysymystä olisi pitänyt taustoittaa
hieman enemmän.... tai ehkä olen ainut joka ei päässyt kiinni kysymyksen
ideaan.
Kysyn vaikkapa näin että oletko tullut tilanteeseen jossa
tiedät tai arvelet että lämmitysjärjestelmä si nestekierto on sen tehokkuutta
rajoittava tekijä? Ja jos niin miten tämä ilmenee?
Kerroit että lämmitin on Alde 3000 mutta onko lämmönjakoputkisto
"tavanomainen"? Esimerkiksi mainitsemasi putkikoot?
Jos jakojärjestelmä on rajoite tehokkuudelle niin voimmeko silti
päätellä että se on ainakin likimain valmistajan tarkoittamassa kunnossa?
Näitä kysymyksiä nousee mieleen kun aihe on ainakin lievästi poikkeuksellinen.
Yleensä esillä ovat pumppuongelmat tai ilma jakoputkistossa ja noiden
kanssa itsekin olen joutunut tekemisiin.
"Ilma ei jäädy"
- Ilmakaasut jähmettyvät.
"Jos käyttöön otetaan 30-prosenttinen glykoli-vesisekoitus, on nesteen virtaamaa lisättävä oikean lämpövirtaaman saavuttamiseksi:
0,99*4,19/(0,3*1,12*2,4 + 0,7*0,99*4,19) = 1,12
Virtaamaa on siis lisättävä 12 prosentilla, jotta saavutettaisiin sama lämmönluovutus."
Esim.tuosta selviää glykoliseoksen väkevyyden vaikutus.