Kirjoittanut: hapero
« : 27.10.2015 kello on 23:16 »Mitkähän vastukset printillä on nuo R25 ja R1?
Miten tarina jatkuu eli mitä noiden vastusten jälkeen on? Kiinnostaa sikäli, että kummalta puolen vastuksia kannattaa ylösveto tehdä.
Oikealta...vastus r25 mahdollistaa siirtymisen pikkuteholta isolle. Ehtoina, lämmitin on pikkuteholla ja liekki palaa.
Vastus r1 mahdollistaa siirtymisen isoltateholta pikku+isolle. Ehtoina, lämmitin on isollateholla ja liekki palaa.
Lainaus
Mietin myös kytkintä isotehon kaasuventtiilin ohjaukseen, silloin saisi vapaasti nostaa lämpötilaa pikkuteholla.
Jäin vain miettimään mitä takaisin kytkentää on lämmitystehosta, eli meneekö pannu vikatilaan jos isoteho ei kytkeydy sitä pyydettäessä.
Asiat mutkistuu mitä kauemmas poiketaan säätimen ja lämpötila-anturin tuottamasta ohjausjänniteestä (x1-5).