2,5 mm2 kaapeli 25 m resistanssi 350 milliohmia jännitehäviö 10 A virralla on 3,5 V
1,5mm2 kaapeli 25 m resistanssi 583 milliohmia jännitehäviö 10 A virralla on 5,8 V
teoriassa.
Todellisuus on siksi karumpi jotta laihempi kaapeli lämpenee suhteellisesti enemmän käytössä ja se nostaa kaapelin resistanssia.
Oikosulkuvirran suuruuteen poikkipinnalla on ihan oikeasti vaikutusta. Se taas vaikuttaa vikatilanteessa ja pahimmillaan huonoissa olosuhteissa oikosulkusuojaus ei enää toimi ollenkaan.
Sikäli hankala asia kun sähköt voi toimia vielä melko normaalisti mutta vikatilanteessa taas suojalaitteet ei ollenkaan.