Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #240 : 22.11.2022 kello on 12:56 »
Todennäköisesti myös kl-keskuksessa venttiili kiinni, ei tule lämmintä, samoin keskuksen ohjaus sähköttä. Mikäli ohjauskeskus ja venttiilit siinä sekä pumput upsattu silloin onnistuu, pienet kiinteistöt joissa 1-vaihepumput saa upsattua, muuten varavoimalla.
Jos säätöventtiili on kiinni, lämmintä vettä ei tule. Ei se mitään käyttökieltoa aiheuta. Yleensä venttiili jää siihen asentoon missä oli sähkökatkon alkaessa. Keskus ja pumppu on sähköttä. Käyttövedessä pumpun toiminta ei ole vedensaannin kannalta tärkeää. Lämmityksen kannalta on.

  Sanoivat lämmönsäädön menevän täysille, suihkuvesi saattaa olla 100 asteista.
Ei kannata uskoa kaikkea mitä sanotaan. Käytätkö suihkussa pelkkää kuumaa vettä?

*****
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:54
  • Nuperokuljin, 2h+keittiö. Tonttina Suomi.
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #241 : 22.11.2022 kello on 13:47 »
Käytätkö suihkussa pelkkää kuumaa vettä?

Voi olla jonkinlainen yllätys kun avaa hanan totuttuun tapaan ja hanaan tulee normaalin 55-asteisen veden sijaan sata-asteista vettä.

*****
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:15
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #242 : 22.11.2022 kello on 13:50 »
  Sanoivat lämmönsäädön menevän täysille, suihkuvesi saattaa olla 100 asteista.

Tuo on ikävä tilanne. Meillä petti tekniikka kerran ja mittasin lämpimän veden lämmöksi 93c paistimittarilla. Todellinen lämpö oli energialaitoken mukaan tuota korkeampi. Sekoittaja joka tasaa käyttöveden lämmön 58 c oli rikki. Keittiön hana meillä ei tuosta toipunut, vaan piti vaihtaa sisäkalut.

*****
  • Karavaanari
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:14
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #243 : 22.11.2022 kello on 14:05 »
  Sanoivat lämmönsäädön menevän täysille, suihkuvesi saattaa olla 100 asteista.
Ei saa mennä,  on turvallisuusriski. Usein jousipalautteinen, tai jää kohdalleen, jos vettä otetaan juuri katkon alkaessa.
Noissa joissa ollut kuumavika jumittunut kara tai katkennut sokka jumin takia.

Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:28.03.2024 kello on 20:55
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #244 : 22.11.2022 kello on 15:02 »
Todellinen lämpö oli energialaitoken mukaan tuota korkeampi.


Sekoittaja joka tasaa käyttöveden lämmön 58 c
Ei energialaitosta kiinnosta käyttöveden lämpötila, eikä sitä mittaamassa käy.
Ei sekoittaja tasaa. Se sekoittaa. Lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila on 58°C.

*****
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:02
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #245 : 22.11.2022 kello on 16:04 »
  Sanoivat lämmönsäädön menevän täysille, suihkuvesi saattaa olla 100 asteista.
Sitten on sekottajan termari rikki.

*****
  • Karavaanari
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:14
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #246 : 22.11.2022 kello on 16:16 »
Sitten on sekottajan termari rikki.
Kuten aiemmin totesin "sekoittaja" shunttiventtiili, joka joko mekaaninen tai moottorilla, vikatilassa voi tehdä tuon, aluksi oli sähkökatkosta kyse.
Energialaitosta ainakin meitä kiinnostaa jos venttiili täysin auki, nostaa paluuveden lämpöä. Meillä nähdään etälukumittarin lämpökäyrästä epänormaali toiminta. Joillakin siihen liittyy hälytys, koska verkostoa valvotaan.


Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.


*****
  • Kaikkien Kaveri
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:20
  • Callengr
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #247 : 22.11.2022 kello on 16:24 »
Ei energialaitosta kiinnosta käyttöveden lämpötila, eikä sitä mittaamassa käy.
Ei sekoittaja tasaa. Se sekoittaa. Lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila on 58°C.


Lämmönvaihtimelta lähtee kaukolämmön lämpöistä vettä jonka sunttiventtiili sekottaa halutun lämpöiseksi esim juuri 58 asteiseksi. Jos oikein saivartelemaan aletaan niinkun tyylisi on.

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:28.03.2024 kello on 20:55
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #248 : 22.11.2022 kello on 16:26 »
Kuten aiemmin totesin "sekoittaja" shunttiventtiili, joka joko mekaaninen tai moottorilla, vikatilassa voi tehdä tuon, aluksi oli sähkökatkosta kyse.
Energialaitosta ainakin meitä kiinnostaa jos venttiili täysin auki, nostaa paluuveden lämpöä. Meillä nähdään etälukumittarin lämpökäyrästä epänormaali toiminta. Joillakin siihen liittyy hälytys, koska verkostoa valvotaan.


Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
Energialaitosta kiinnostaa ainoastaan jos kaukolämmön paluuvesi on liian lämmintä.


Lämmönvaihtimelta lähtee kaukolämmön lämpöistä vettä jonka sunttiventtiili sekottaa halutun lämpöiseksi esim juuri 58 asteiseksi. Jos oikein saivartelemaan aletaan niinkun tyylisi on.
Ei.
Lämmönvaihtimelle menevän kaukolämmön vesivirtausta säädetään säätöventtiilillä jotta lämpimän käyttöveden lämpötilaksi saadaan 58°C.
Sunttiventtiili on sekoitusventtiili jota tässä ei käytetä.
Tässä saivartelua.

*****
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:02
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #249 : 22.11.2022 kello on 16:44 »
Kuten aiemmin totesin "sekoittaja" shunttiventtiili, joka joko mekaaninen tai moottorilla, vikatilassa voi tehdä tuon,

Tarkoitin suihkusekoittajaa.. .

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:05
  • Lempäälä
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #250 : 22.11.2022 kello on 18:15 »
Tuo on ikävä tilanne. Meillä petti tekniikka kerran ja mittasin lämpimän veden lämmöksi 93c paistimittarilla. Todellinen lämpö oli energialaitoken mukaan tuota korkeampi. Sekoittaja joka tasaa käyttöveden lämmön 58 c oli rikki. Keittiön hana meillä ei tuosta toipunut, vaan piti vaihtaa sisäkalut.
  Sikäli kun radiouutisen aamulla oikein ymmärsin, kyse on tästä, joka sähkökatkon aikaan uhkaa kaukolämmön piirissä olevia. Tietenkin tekniikkaa on monenlaista, ehkä ei kaikkia? Noin teoriassa, hyvällä levy lämmönvaihtajalla varustetussa talossa raanasta saattaa tulla yli 100 asteista vettä, sehän "räjähtää" vapaassa tilassa?
  En ole koskaan ollut kaukolämmön "pannuhuoneella", saati perehtynyt tekniikkaan.

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:28.03.2024 kello on 20:55
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #251 : 22.11.2022 kello on 19:34 »
Noin teoriassa, hyvällä levy lämmönvaihtajalla varustetussa talossa raanasta saattaa tulla yli 100 asteista vettä, sehän "räjähtää" vapaassa tilassa?
Teoriassa tuo on mahdollista kun ulkolämpötila alittaa -14°C. Käytännössä ei koska häviätöntä verkostoa ei ole

*****
  • Karavaanari
  • Viimeksi paikalla:16.04.2024 kello on 18:14
  • Pitäähän miehellä leluja olla.
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #252 : 22.11.2022 kello on 20:26 »
Pudotimme mökillä säilytyslämmön 15 asteesta 12 asteeseen. Lokakuussa oli vielä lämmintä, joten patterit ei olleet juurikaan päällä. Nyt marraskuussa on mennyt tietysti enemmän.



*****
  • Kaikkien Kaveri
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:37
    • circleset
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #253 : 22.11.2022 kello on 21:16 »
Varsinaisen lämmityskauden nyt alettua suhteellinen sähkön säästäminen näyttää olevan haastavampaa kuin syyskaudella.

Mökillä jäi päävesilinjat tyhjentämättä ja siten saattolämmitykset päälle. Talvi tuli kuitenkin vähän yllättäen ja fokus meni muuhun talviteloille laittamiseen. Ensi vuonna tuo asia täytyy selvittää hyvissä ajoin ja hoitaa myös tyhjentäminen. 

Toinen selkeä säästöpotentiaali tulee varastorakennuksen lämmöneristyksen uusimisesta. Ko. rakennuksessa on jakotukit, paisuntasäiliöt ja siten siellä on pidettävä myös peruslämpöpäällä.

Noissa kahdessa suurin sähkönsäästö potentiaali. Pienemmät purot sitten lämpimän veden käytöstä eli suomeksi sanottuna lämmitysvaraajan päälle laitosta mökkikautena. Ja kaikki loput valaistukset täytyy vaihtaa ledeihin. Ulkovaloihin ohjaukseen mahdollisuus katkaista ne kokonaan pois päältä. Nyt vaihtoehtona joko päällä ilman liiketunnistusta tai liiketunnistuksen kautta. Elukoita liikkuu tontilla sen verran runsaasti että ovat erittäin usein sen takia päällä. Kaikki lamput on toki led-mallia ja vieläpä hämärätunnistuksell a.

Viikon sisään ratkaisu mikä soppari mökille kun nykyinen edullinen määräaikainen päättyy vuoden lopussa. Todennäköisesti otan paikalliselta 12 kk määräaikaisen vaikka se hintava onkin 29,60 snt/kWh. Toistaiseksi voimassa oleva kvartaaleittain tarkistettavan hinta tämän vuoden viimeiselle kvartaalille näyttää olevan 35,80 snt/kWh eikä ole vaikea arvata että nousee ensi vuoden ekalle kvartaalille tuosta.

Pörssisähköä en tuonne saarimökille uskalla ottaa koska se on pahimmillaan ja todennäköisesti saavuttamattomissa huhtikuun loppuun eli sähkö kuluu se minkä kuluu. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden osuus vuotuisesta kokonaiskulutuksest a on aika tasan puolet. Niille kuukausille tulee alv ale avuksi pienentämään nousua. Ja loppuvuodeksi täytyy tehdä nuo säästötoimet. Marras-joulukuun osuus on vastaavasti vuoden sähkönkulutuksesta noin kolmannes. Kokonaiskulutus on ollut ennen säästöjä noin 10000 kWh. 

Kotona ratkaisun paikka on ensi vuoden puolella kun nykyinen halpa soppari loppuu helmikuun lopussa. Tänne otan todennäköisesti pörssisähkön koska sähkön kulutusta pystyy säätämään ja ajoittamaan, toisin kuin saaressa.

Loppuun kevennykseksi  :D


*****
  • Karavaanari
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:14
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #254 : 22.11.2022 kello on 21:26 »
Teoriassa tuo on mahdollista kun ulkolämpötila alittaa -14°C. Käytännössä ei koska häviätöntä verkostoa ei ole
Teoriassa? Verkostoon pumpataan kesällä 65-70 asteista tarpeen mukaan. Talvella menee jopa 120 asteista verkostoon, tämä on mahdollista paineen, 3-7 bar, meidän verkostossa, toki hännillä jää vähemmälle. Tuosta levylämmönsiirtimes tä menee lämpö käyttöveteen lähes häviöttömästi, sitten kun vian takia se on käyttövedessä n 3 bar paineessa, hanan auetessa tulee kiehuvaa vettä joka höyrystyy pian.
Olen laitoksella operaattorina ja näen lämmöt sekä paineet milloin vain.


Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.