watshers:
Kyllä on sama sisäyksikkö. Oli napista painaen vihreällä tai keltaisella, niin ulkona lauhdutin pyörii kokoajan.

vaanari61:
https://www.caravansplus.com.au/3865200-58-pcb-main-suits-dometic-b2200-air-conditioners-p-12628.html

Linkin kuvassa lienee kortti jossa asuu koko vermeen "järki", . . .

Oiskohan niinkin yksinkertainen vika kuin lauduttimen puhallinta "ohjaava" anturi rikki ?  Vikavaihtoehtoja riittää mutta voisi olla noinkin yksinkertainen vika . . . 

watshers:
No nyt ongelma selvisi. Purin pois ohjausyksikön ja testasin sen kotona pöydällä. Yksikkö toimi täysin, joten etsimään vikaa muualta. Vaunun sähköjärjestelmä osoittautui olevan ihan kunnossa, mutta vika sitten löytyi ulkoa, eli vaunun liitos johdosta. Meidän kausi paikallla on vielä joissakin paikoissa vanhanaikaiset suko rasiat. Näin ollen on pakko käyttää adapteria, jolla cee pistoke vaihtuu suko tuppaan.
Suko tulpasta oli suojamaa liittimet ruostuneet ja yhteys poikki. Nämä vanhat suko viritykset ovat kyllä sellaisia että niistä pitäisi päästä jo vihdon eroon. Eli jos muillakin samoja ongelmia niin etsikää vikaa siitä liitosjohdosta.

88k5:

--- Lainaus käyttäjältä: watshers - 14.11.2020     kello on 09:56 ---..adapteria, jolla cee pistoke vaihtuu suko tuppaan.
Suko tulpasta oli suojamaa liittimet ruostuneet ja yhteys poikki. Nämä vanhat suko viritykset ovat kyllä sellaisia että niistä pitäisi päästä jo vihdon eroon. Eli jos muillakin samoja ongelmia niin etsikää vikaa siitä liitosjohdosta.

--- Lainaus päättyy ---
Näin sähkövoimatekniikan ihmisenä korjaisin järjestyksen. Kun luetellaan kytkennän järjestystä, sen tulisi olla energian kulkusuunta. Silloin se on yksiselitteinen, eikä sotketa mitään virtaa tai miinuusvarauksella olevia elektroneja tähän. Jos energia tulee suko-pistorasiasta, niin silloin "suko pistotulppa vaihtuu CEE:hen". Päinvastaista ei pitäisi määräysten vastaisena edes käyttää.. asialla on merkitystä, jos esim, asentajan kanssa puhuu - vähän niinkuin "potilaan vai kirurgin vasen ennen ekaa viiltoa.."  :laugh:

Sikäli huolestuttava tilanne, jos suojamaan puuttuminen on aiheuttanut ongelmat, vaiko pistotulpan/kaapelin uusimenko korjasi myön vaihe- ja nollajohtimen ongelmat myös.
Vai onko sitten suojamaajohdin saanut indusoidun tai vuotojännitteen siitä. Nyt jos tilanne kunnossa, kannattaisi sieltä Dometicin päästä mitata PE:n jännite Nollaa vasten.. en kerro miten kun vaatii pätevyyttä (ja sellaisen omaava tietää)  ;)

watshers:
Sähkön virran tai elektonien kulkusuunnalla ei tässä tapauksessa ole ollut mitään merkitystä. Vaan sillä että vika oli johdossa cee> suko tulppa, joka on täysin määräysten mukainen, mutta rikki. Tämä johto on nyt kokonaan vaihdettu uuteen. Asian myös mitattu asennustesterillä.  Ja lopuksi, minulla on myös II ryhmän urakointioikeudet, joten tiedän oikein hyvin mitä olen tehnyt ja miksi.