Meidän siniaalto ( 1000w) inverter'in sulake kestää juuri juuri keittää kahvit 12 kupin keittimellä. En tiedä / muista kahvinkettimen watti määrää? Kun laittaa router'in päälle samanaikaisesti, silloin palaa sulake.  Sulake koko 80 A (akkukaapelissa)
Hyvä olisi laittaa tuo ko. siniaalto invertterin merkki ja malli näkyville tai speksit olisi todella kivat. Niin ja kaffe keittimen watit myös. Esim. tyypillisesti Moccamasterit pyörivät 1000W:n tuntumassa.
« Vastaus #32 : 25.12.2015 kello on 18:59 »
sulla on liian pieni sulake, ilman hyötysuhdettakin 1000W / 10.5V =95A ja 85% hyötysuhteella reilu 110A
Ynnä nuohan kestää myös jonkin aikaa hieman suurempaakin kuormaa ja vielä tuonkin päälle hetkellisen piikkikuorman. Tuossa omasakin 1kW impussa 1,2kW hetkellinen (20s) ylikuormitus ja piikkiä jopa 2kW => max. input jopa 125A, joten 150A sulakkeen taakse tuon meinasin asentaa  Tuossa Mascotissa on näköjään pohjassa liitin kaukkarillekin. No olisihan se näpsä vaihtoehto siirtää tuo On/Off -kytkin tuolta lattiatasosta vähän paremmin hollille 
« Vastaus #33 : 25.12.2015 kello on 21:19 »
Hyvä olisi laittaa tuo ko. siniaalto invertterin merkki ja malli näkyville tai speksit olisi todella kivat. Niin ja kaffe keittimen watit myös. Esim. tyypillisesti Moccamasterit pyörivät 1000W:n tuntumassa.
Tsekkasin tiedot:  HQ 12 V DC TO 230 V AC POVER INVERTER MODIFIED SINE WAVE OUTPUT 1000W Kahvinkeitin 1000w Kuinka suuren sulakkeen voi laittaa, ettei turvallisuus vaarannu?
« Vastaus #34 : 25.12.2015 kello on 22:04 »
Toi Moccamasterin 741 C.n teho 1275W. Moccamaster 741.73B Model H 1520W Meillä semmonen 12V/1000W invertteri honkkarista, makso n.70e ja kännykät, tietokone ynm pikku vehkeitä käytetty ja kaikki toimii ainakin vielä.
a-p
« Vastaus #35 : 25.12.2015 kello on 22:15 »
Tsekkasin tiedot: HQ 12 V DC TO 230 V AC POVER INVERTER MODIFIED SINE WAVE OUTPUT 1000W Kahvinkeitin 1000w
Kuinka suuren sulakkeen voi laittaa, ettei turvallisuus vaarannu? 
Olettaen että se käytöjännite on tasan 12v ja kuormaa 1000w, intikan hyötysyhteeksi oletan 85% Laskennallisesti ottaapi virtaskaa 95,83A. Vaatii muuten sitten tukevaa kaapelointia.
« Vastaus #36 : 25.12.2015 kello on 22:19 »
^ Mikäs olisi riittävän tukevaa...?
Mulla on nyt muistaakseni 35mm2 kaapelit ja mittaa n. 50cm.
« Vastaus #37 : 25.12.2015 kello on 22:23 »
^ Mikäs olisi riittävän tukevaa...?
Mulla on nyt muistaakseni 35mm2 kaapelit ja mittaa n. 50cm.
Tuo kyllä riittää, joku voisi tietysti kaivaa kuukkelilla noista ne jännitehäviöt mutta ei se tuolla matkalla ja tuommoisella johdinpaksuudella ole paljoa.
« Vastaus #38 : 25.12.2015 kello on 22:57 »
Olettaen että se käytöjännite on tasan 12v ja kuormaa 1000w, intikan hyötysyhteeksi oletan 85% Laskennallisesti ottaapi virtaskaa 95,83A.
Vaatii muuten sitten tukevaa kaapelointia.
Kiitos vastauksesta.  Plussa kaapelissa merkintä: HT-END OFC POWER CABLE 7 AWC Pituus varmaan noin 3 metriä. Miinus kaapeli näyttää yhtä paksulta, ei ole merkintöjä. Voinko laittaa 100 A sulakkeen, on turvallinen?  Kun ostin auton, inverter oli asennettuna.
« Vastaus #39 : 25.12.2015 kello on 23:19 »
Kiitos vastauksesta. 
Plussa kaapelissa merkintä: HT-END OFC POWER CABLE 7 AWC Pituus varmaan noin 3 metriä. Miinus kaapeli näyttää yhtä paksulta, ei ole merkintöjä.
Voinko laittaa 100 A sulakkeen, on turvallinen? 
Kun ostin auton, inverter oli asennettuna.
Sulakekoko on suunilleen oikein, voi olla hieman suurempikin, mikä nyt sattuu seuraava arvo löytymään. Se sulake tulee sitten lähelle akkua, eikä lähelle intikkaa, turvallisuussyistä. Toi kaapeli on kyllä hieman pientä luntattuna 10.5mm2, tulee aikamoinen jännitehäviö tuommoisella 95a kuormalla, sehän jää lämmittämään sitä kaapelia. Pikaisella kuukkeloinnilla löyty tommonen http://www.jkauppi.fi/kuparikaapeli-poikkipinta-laskuri/Huomaa että jos matka on 3m niin siinä pitää ottaa huomioon että se verta tulee takasinkin, eli kaapeleitten yhteispituus onkin 6m.
« Vastaus #40 : 25.12.2015 kello on 23:34 »
Sulakekoko on suunilleen oikein, voi olla hieman suurempikin, mikä nyt sattuu seuraava arvo löytymään. Se sulake tulee sitten lähelle akkua, eikä lähelle intikkaa, turvallisuussyistä.
Toi kaapeli on kyllä hieman pientä luntattuna 10.5mm2, tulee aikamoinen jännitehäviö tuommoisella 95a kuormalla, sehän jää lämmittämään sitä kaapelia. Pikaisella kuukkeloinnilla löyty tommonen http://www.jkauppi.fi/kuparikaapeli-poikkipinta-laskuri/
Huomaa että jos matka on 3m niin siinä pitää ottaa huomioon että se verta tulee takasinkin, eli kaapeleitten yhteispituus onkin 6m.
Paljon kiitoksia sinulle ohjeistuksesta / neuvoista / avusta. Minä itse en ymmärrä auton, enkä minkään sähkön päälle muuta kuin sen ettei niihin pitäisi minun koskea.  Toivotan sinulle hyvää alkavaa vuotta 2016, kuten kaikille foorumilaisille. 
« Vastaus #41 : 26.12.2015 kello on 10:46 »
Tosta vielä johtojen mitoituksen laskuri; http://www.jkauppi.fi/kuparikaapeli-poikkipinta-laskuri/Ps. Mielestäni kannattaa ostaa "numeroa" suurempi invertteri, mitä on suunnitellut, niin on siinä mitoituksessa sitten hieman reserviä. Eli jos 1000W nykyisillä tiedoilla riittäisi, niin ota 2000W niin riittää paremmin. Kaksi Schukoa on plussaa.
« Vastaus #42 : 26.12.2015 kello on 11:30 »
Tosta vielä johtojen mitoituksen laskuri; http://www.jkauppi.fi/kuparikaapeli-poikkipinta-laskuri/
Ps. Mielestäni kannattaa ostaa "numeroa" suurempi invertteri, mitä on suunnitellut, niin on siinä mitoituksessa sitten hieman reserviä. Eli jos 1000W nykyisillä tiedoilla riittäisi, niin ota 2000W niin riittää paremmin. Kaksi Schukoa on plussaa.
Kiitoksia vinkistä, näin on asia varmasti. Eräs sanonta kuuluu, "ei vara venettä kaada."  Ps. Nykyisessä inverter'issä on kaksi shukoa ja joku "remote control?"
« Vastaus #43 : 26.12.2015 kello on 11:34 »
Remonte helpottaa invertterin käynnistystä jos se on asennettu hankalaan paikkaan ja remonte on asennettu helpommin käytettäväksi.
« Vastaus #44 : 26.12.2015 kello on 11:39 »
Remonte helpottaa invertterin käynnistystä jos se on asennettu hankalaan paikkaan ja remonte on asennettu helpommin käytettäväksi.
Ahaa, remote control tekstin alapuolella on sellainen "töpselin" aukko. Lähinnä kuvaa reitittimeen laitettavaa kaapelia, jos internet yhteys tulee "seinästä," ei langattomana.  Ei ole USB:n näköinen aukko.
|