Tervehdys
Niinhän siinä kävi, että kun aloin korjaamaan lämmitystä niin tuli isompi ongelma tilalle, eli aloin vaihtamaan tuota kiertovesipumppua, ja vielä sitä ennen lämmitys lähti päälle, mutta kun vaihdoin uuden pumpun paikoilleen, niin suoraan lyö vikavalon päälle tuonne sisällä olevaan säätöpaneeliin, eikä kuulu mistään minkäänlaista ääntä, että yrittäisi päälle. Mittasin tuon kytkentäperiaate kuvan mukaan tuolta mustan boksin läheltä jännitteitä, niin punaisesta johdosta tulee 1.3V ulos, pystyykö tuosta päättelemään mitään, ilmeisesti tuosta pitäisi tulla 12V, sama jännite näkyy vesitermostaatin toisella puolella sinisessä johdossa? Osaako joku auttaa. Kiittäen jo etukäteen.
-Tommi
Oliko poksi irti pannun kyljestä kun vaihdoit vesipumpun. Normaalisti vesipumpun vaihto ei vaikuta mitään pannun toimintaan. Tuleeko poksin keltaiseen johtoon jännite?