Karavaanarin keskustelufoorumi
Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: 052621-0 - 5.11.2025 kello on 19:34
-
Alde compact 3000 katkoo aloittaessa lämmitystä muutaman minuutin välein kokoajan ja lämpiämien kestää kauan.Voisiko johtua pannun termostaatista vai mahdollisesti kiertovesipumpusta ettei se kierrättäisi tarpeeksi nopeasti nestettä ja siten kuumensi liikaa?
-
Mittaa infrapuna mittarilla letkuista lämpötila. Mihin pannun termostaatti on säädetty? Aika paljon viimeaikoina ollut pannun säädinvikoja.
(https://karavaanari.org/kuvat/1762412918.jpg)
https://www.siilincaravan.fi/alde-3000-termostaatti-pannuun/p/OA3000-365/?gad_source=1&gad_campaignid=22732964139&gbraid=0AAAAA_noZlhBfa3P5rlybRq00_vyyzC3F&gclid=Cj0KCQiAiKzIBhCOARIsAKpKLAO5inrJSMGHnJC9M1K4UeXQv-g7KOu-0J8V3p-OfWj2IVKFdY9EN5gaArVoEALw_wcB
-
Termostaatti on säädetty ohjeen mukaan, täytyy mitata nesteen lämpötila kun menen ensikerran vaunulle
-
Termostaatti on säädetty ohjeen mukaan, täytyy mitata nesteen lämpötila kun menen ensikerran vaunulle
Noissa on ollut paljon vikoja viime vuosina. Lämmitin on kuitenkin aika vanha.
-
Nyt mittasin pannultalähtevän nesteen lämpötilanja se oli n.60-62 astetta kun pannu sammui.
-
Nyt mittasin pannultalähtevän nesteen lämpötilanja se oli n.60-62 astetta kun pannu sammui.
Jos haluat lisää lämpöä niin säädä 5 minuuttia lisää ja mittaa sitten uudestaan. Tuleeko muutosta?
-
Jos haluat lisää lämpöä niin säädä 5 minuuttia lisää ja mittaa sitten uudestaan. Tuleeko muutosta?
Paljonko pannulta lähtevän kierron lämpötila pitäisi olla? Ei kyllä ole palellut vaunussa, mutta tuollaista 58-62 asteen väliä näyttää infrapunamittari (mustasta letkusta) mitattuna kierron lämpötilaksi.