Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 230 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: petrimar - 7.07.2011 kello on 22:26

Otsikko: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: petrimar - 7.07.2011 kello on 22:26
Onko tämän viestin kuvassa kaikki kaapelit ja adapterit määräysten mukaisia?
Omasta mielestäni ei ole... silti kaikki vaunut saivat tarvitsemansa sähköt.

Samanlaisia jatkojohtoja näkyi alueen useissa tolpissa ja pääosin kausipaikkalaisten vaunuissa. Nämä kuvassa näkyvät adapterit olivat kausipaikkalaisten johdoissa.

(kuva on kyljellään, kun en saanut sitä puhelimessa käännettyä)

(http://s2.postimage.org/1mfpzwag4/2011_07_07_11_22_00.jpg) (http://postimage.org/image/1mfpzwag4/)
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 7.07.2011 kello on 22:42
Näkyy olevan että veljet käyttää sitä adapteria, jolla voi ottaa virtaa virallisen kaapelin kulkimen puoleisesta päästä vaikka sähkögrilliin. Sitten he kytkee siihen caravan kaapelin, jossa on entisen mallinen shuko pistotulppa. :'(
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: putkimies - 7.07.2011 kello on 23:07
Näkyy olevan että veljet käyttää sitä adapteria, jolla voi ottaa virtaa virallisen kaapelin kulkimen puoleisesta päästä vaikka sähkögrilliin. Sitten he kytkee siihen caravan kaapelin, jossa on entisen mallinen shuko pistotulppa. :'(
Mielestäni ennenkaikkea kausipaikkalaisten olisi helppo käyttää laillisia kaapeleita. Raskaan kaapelinipun raahaaminen ei ole heille samanlainen pulma kuin liikkuville karavaanareille joiden sähköntarvekin on satunnaista. Parasta olisi jos kaikilla olisi määräysten mukaiset liitäntäkaapelit.   :)
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Yrjö - 8.07.2011 kello on 00:33
  Milestäni alan "ennätyksen" näin viime syksynä Levillä. Siellä oli tolpassa nykyaikaiset pistorasiat. Eräällä oli toutu maahan asti valkoisella ohuella piuhalla valkoiseen kolmireikäiseen shuko avo pistorasiaan joka oli maassa reijät ylöspäin. Siitä tosin  jatkui autolle 3*1.5 mm2 kumikaapelilla. ???
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Jushi69 - 8.07.2011 kello on 05:24
Ei ole oikein viritykset jos tätä ohjetta katselee. :-[
http://www.kattivankkuri.fi/uploads/files/Turvallisuus.pdf
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: 88k5 - 8.07.2011 kello on 07:14
Näkyisi vain 1 liityntäkaapeleista/kytkennöistä olevan nykymääräysten mukainen  8) Näin nopeasti katsotuna  :-X..
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Kare - 8.07.2011 kello on 10:40
Terve!

Alarivin vasen johto ainoa oikein >:(
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Arska-k - 8.07.2011 kello on 11:28
Paha kommentoida kun työnantajan systeemi ei päästä kuvaa avaamaan. Syyksi ilmoittaa:"The Websense category "Sex" is filtered."
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: mjo33400 - 8.07.2011 kello on 11:38
Terve!

Alarivin vasen johto ainoa oikein >:(

Tarkoiti varmaan oikealla. ;)
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: 88k5 - 8.07.2011 kello on 11:49
Tarkoiti varmaan oikealla. ;)

Tämä;

EDIT; ainoa missä ei ole luvatonta CEE->suko -apateria ja on 2.5mm2 poikkipinta.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: mjo33400 - 8.07.2011 kello on 11:55
Joo, en katsonut noin alas. :-[
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: petrimar - 8.07.2011 kello on 17:40
Tämä;

EDIT; ainoa missä ei ole luvatonta CEE->suko -apateria ja on 2.5mm2 poikkipinta.

Alarivissä vasemmalla oleva johto... meidän johto ;)
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: seppoko - 8.07.2011 kello on 20:16
Onko tämä tapaus SFC-alueelta?
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Jushi69 - 8.07.2011 kello on 21:22
Onko tämä tapaus SFC-alueelta?
Toivottavasti ei ole.Luulisi valveutuneen karavaanarin osaavan nämä asiat jos aloittelijakin osaa kuten itse olen.Ei siinä ainakaan raha ole esteenä,ainoastaan piheys tärkeän asian vuoksi.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: petrimar - 8.07.2011 kello on 21:52
Onko tämä tapaus SFC-alueelta?

Valitettavasti on.
SFC Kuninkaanlähde, Kankaanpäässä.

Alueelle tulevaa ohjeistetaan hyvin ja palvelu on hyvää. Silti ihmetyttää tällaisella alueella kyseiset kaapeloinnit.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: iso-juuso - 8.07.2011 kello on 22:14
Mä en sellaista aluetta ole nähnyt, joissa johdotukset olisivat täysin säännösten mukaiset.

Ja minun nähdäkseni kyseessä on sekoitus tietämättömyyttä ja piheyttä. Vanhan polven vaanarit tekevät "niinkuin aina on tehty", eli siten niinkuin silloin joskus kun he aloittivat ohjeistettiin. Ja sitten toisaalta olen huomannut että karavaanarit voivat pistää huomattavia summia kiinni uuteen isoon vaunuun, mutta sitten tälläisissä perusvarusteissa pihistellään.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Ossi66 - 8.07.2011 kello on 23:06
Valitettavasti on.
SFC Kuninkaanlähde, Kankaanpäässä.

Alueelle tulevaa ohjeistetaan hyvin ja palvelu on hyvää. Silti ihmetyttää tällaisella alueella kyseiset kaapeloinnit.

Onpa ihme. Kunkulla annetaan semmoset ukaasit mm. kaasuletkun pituudesta, ettei sähköjen kanssa pitäisi olla tuollaisia ongelmia :o
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: ose - 9.07.2011 kello on 08:51
Ainakin meillä on jos käyttäjät eivät laita laitonta CEE-shuko adapteria väliin. Tuolla adapterilla menetetään heti se CEE vahvuus että kaikki on oikeinpäin.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: petrimar - 9.07.2011 kello on 14:46
Paha kommentoida kun työnantajan systeemi ei päästä kuvaa avaamaan. Syyksi ilmoittaa:"The Websense category "Sex" is filtered."

Kuva on ladattu "Lisää kuva kuvapalvelun kautta" linkin välityksellä. Sieltä vielä valittu perheystävällinen kuva, mutta ilmeisesti jotkin filtterit tulkitsevat kyseisen palvelun "sex" palveluksi :(
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Toubbe - 18.07.2011 kello on 14:50
Tänään tuli itsellekin haettua virallinen 25m liitäntäkaapeli CEE-pistokkein + adapteri sukopistorasiaan. Vanhat kaapeliviritykset vei pitkäkyntinen. Toivottavasti ja myöskin erittäin todennäköisesti se saa niistä vielä kynsillensä ;D
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: pikkumiäs - 18.07.2011 kello on 15:21
Kumpikos lienee pahempi adapteri vai se, että kaapeli on 1,5 neliömm?? Monella näkyy kaapeli olevan tuota ohuempaa!! Omasta mielestäni sähköviritykset poistuvat vain riittävällä asiaan puuttumisella. Kerätään ohuet/ adapterilliset kaapelit pois ja vuakrataan laillista kaapeli 5€/pvä.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Rölli - 18.07.2011 kello on 20:51
Kumpikos lienee pahempi adapteri vai se, että kaapeli on 1,5 neliömm?? Monella näkyy kaapeli olevan tuota ohuempaa!! Omasta mielestäni sähköviritykset poistuvat vain riittävällä asiaan puuttumisella. Kerätään ohuet/ adapterilliset kaapelit pois ja vuakrataan laillista kaapeli 5€/pvä.
perusteleppa miten 1.5 neliön kaapeli on laiton?.. itse kyll tunnen sähkö määräykset. miten sun kans?
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: K.E.V - 18.07.2011 kello on 20:58
http://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/turvallisuus/turvaopas/turvallinen_leiriytyminen/sahkoturvallisuus/
Meinaa varmaan seuraavaa >
Lainaus
   Matkailuajoneuvon haltija on vastuussa leiriytyessään siitä, että hänen sähkölaitteensa ovat sähköturvallisuusmä äräysten edellyttämässä kunnossa eivätkä ne aiheuta muille turvallisuusriskejä . Leirintäalueen isännällä on oikeus ja velvollisuus irroittaa verkosta vaaraa aiheuttavat asennukset ja laitteet yleisen turvallisuuden takaamiseksi.

Liittäminen sähköverkkoon

Matkailuajoneuvojen liittäminen sähköverkkoon tapahtuu SFS 6000 –standardin kohtien 708 ja 721 mukaan (10.9.2007).

Matkailuajoneuvon liitäntäjohdon pituussuositus on 25 m. Liitäntäjohdon pituuden tulee olla aina sellainen että se yltää ilman jatkoja sähköverkon pistorasiaan. Johdon tulee olla poikkipinnaltaan 3x2,5 mm² S, suojajohtimellinen eli "maadoitettu" säänkestävä kumikaapeli tyypiltään H07RN tai vastaava. Liitäntäjohdon pistotulpan ja kojevastakkeen tulee olla teollisuusstandardi n mukaisia. Liitäntäjohdon voi kytkeä myös sukopistorasiaan käyttämällä adapteria. Liitäntäjohdossa ei saa olla jatkoja. Liitäntäjohtoa ei saa ketjuttaa matkailuajoneuvolta toiselle.

1.7.1997 jälkeen tehtyjen matkailuajoneuvoalu eiden sähköasennusten tulee olla sellaisia, että jokainen matkailuajoneuvo voidaan liittää kukin omaansa ns. teollisuusstandardi n mukaiseen, nimellisvirraltaan 16 A pistorasiaan. Jokainen pistorasia tulee olla suojattu vikavirtasuojalla ja sulakkeella tai varokeautomaatilla. Pistorasian etäisyys saa olla enintään 20 metriä paikoituksesta.


Kytke aina ensin liitäntäjohto ajoneuvoon ja vasta sitten verkkoon, ja lähtiessä päinvastoin.


Sukopistotulpalla varustettua liitäntäjohtoa saa edelleenkin käyttää liitettäessä matkailuajoneuvo sukopistorasiaan. Sukopistotulppaisen liitäntäjohdon kytkeminen adapterilla teollisuusstandardi n mukaiseen pistorasiaan on kielletty.

Muistathan aina purkaa kelalla olevan johdon ettei se kuumene ja ylikuormitu.

Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: mjo33400 - 18.07.2011 kello on 21:10
Selventäkää minulle tuo lause. :-[ Pistorasian etäisyys saa olla enintään 20 metriä paikoituksesta.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Rölli - 18.07.2011 kello on 21:18
http://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/turvallisuus/turvaopas/turvallinen_leiriytyminen/sahkoturvallisuus/
Meinaa varmaan seuraavaa >

Missä vaiheesa tossa kielletään vanhemman kaluston  shuko pisto tulpat???
Ja missä vaihessa karavaanareitten suosituksista on tullut laki? esim 25m
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Dorotea - 18.07.2011 kello on 21:35
Selventäkää minulle tuo lause. :-[ Pistorasian etäisyys saa olla enintään 20 metriä paikoituksesta.

Sähkötolppia alueilla tulisi olla riittävän tiheään, ettei tuo 20m matkana ylittyisi yksikköön.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 18.07.2011 kello on 21:42
perusteleppa miten 1.5 neliön kaapeli on laiton?.. itse kyll tunnen sähkö määräykset. miten sun kans?

Ei kai siinä 1,5 neliön kaapelissa mitään vaaraa ole kun se on pitkin maata leirintä alueella. Suurin murhe on siinä kun kulkimessa otetaan Watteja (3500W) käyttöön, niin ohuella kaapelilla ei tule kaikki hyödyksi, kun osa menee ohuen kaapelin lämmitykseen. Jos se ohut pitkä kaapeli on kerällä,  niin voihan se lämmetä niin että se kärähtää. :o
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 18.07.2011 kello on 21:45
Onpa ihme. Kunkulla annetaan semmoset ukaasit mm. kaasuletkun pituudesta, ettei sähköjen kanssa pitäisi olla tuollaisia ongelmia :o

Niin kuin tuo kaasuletkun max. pituus 1.2m. Älytön pykälä. Minulla on kaasuletku yli kaksi metriä pitkä grillissä, jos joku sanoo että se, tai joku sähköroikan jatko on laiton niin olkoon. Mutta jos se joku perustelee että se on vaarallinen, muutan sen heti.  ;)
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: K.E.V - 18.07.2011 kello on 21:57
En minäkään uskaltanut vanhalla 3x1,5 kaapelillä käyttää kuin 2kw lämmitystä. Silloinkin näki talvella missä kaapeli menee vaununvierssä, kun lunta oli vain vähän  ;)
Nyt on Kopparössäkin uudet sähkökeskukset ja uusi kaapeli. Riitti muuten tuo kaapeli juuri, Soliferissa oli liitäntä vaunun etupäässä sinne ei ongelmaa. Polarissa vaunun keskellä ja jäi kai 20cm ylimääräistä kaapeliin
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: mjo33400 - 18.07.2011 kello on 22:11
Sähkötolppia alueilla tulisi olla riittävän tiheään, ettei tuo 20m matkana ylittyisi yksikköön.

Kaapelisuositus kuitenkin 25 metriä, mutta ei kieltoa pidemmästä kaapelista. ??? Jotenkin ristiriitaista.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Pekka - 18.07.2011 kello on 22:11
Mulla on 2 kaapelia. 25m ja 40m ja niillä kyllä yltää aika pitkällä olevaan tolppaan. Kesällä kun ei sähköö oikein tarvii muuhun kun telkkariin ja jääkaappiin niin tarvittaessa laitan sitten molemmat kaapelit.


Lisäksi pussillinen erilaisia adaptereita. Niitä tarvii aina kun ulkomailla reissaa.
Näitä sähkömääräyksiä ei ole otettu niin turhan tarkasti euroopassa.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 18.07.2011 kello on 22:20
Kaksi kaapelia, 12m ja 25m. Pitempää en ole vielä tänä vuonna tarvinnut.  :D
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: seppoko - 18.07.2011 kello on 22:41
Missä vaiheesa tossa kielletään vanhemman kaluston  shuko pisto tulpat???

Ei ole kielletty:

"Sukopistotulpalla varustettua liitäntäjohtoa saa edelleenkin käyttää liitettäessä matkailuajoneuvo sukopistorasiaan. Sukopistotulppaisen liitäntäjohdon kytkeminen adapterilla teollisuusstandardin mukaiseen pistorasiaan on kielletty."

Ja missä vaihessa karavaanareitten suosituksista on tullut laki? esim 25m

Eihän suositus olekaan mikään laki. Valitettavasti aiemmin keskusteluissa on todettu, että jossakin paikassa on tulkittu niin, että pitää olla 25 metrinen kaapeli.  Mutta kuitenkin: "  Liitäntäjohdossa ei saa olla jatkoja."

Ja leirintä- ja karavaanarialueilla on oikeus tehdä myös omia turvallisuusmääräyk siään ja järjestyssääntöjään .

 
Näitä sähkömääräyksiä ei ole otettu niin turhan tarkasti euroopassa.

Eipä ne ota muitakaan turvallisuussuositu ksia kovin vakavasti. Esim turvavälit. Mieluummin vielä vaunun aisa naapurin tontille. Kai rolli 4x4 mielellään antaa naapurin laittaa  vaununsa puolen metrin päähän omastaan?
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Pekka - 18.07.2011 kello on 22:50
Joo silloin kun on pakko jonnekin jäädä yöksi, niin aina joskus joutuu tinkimään.
On sitä tarjottu sähköpaikkaa missä sai vetää johdon alueen vessan ikkunasta vaunuun. ( tämä Tanskassa )
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: 99 - 18.07.2011 kello on 23:49
Niin kuin tuo kaasuletkun max. pituus 1.2m. Älytön pykälä.

Tuo 1,2m koskee vain sisätiloja, ulkokäytössä saa olla pidempikin.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: 88k5 - 18.07.2011 kello on 23:49
Ainoa metrimäärä mikä uudessa SFS-EN 600x standardissa asiaan liittyen on sanottu on ajoneuvon leiripaikan ja liitäntärasian välinen enimmäisetäisyys leirintäalueella on 20m (ulkomuistista, omin sanoin reissun päällä ;D ) - siis "linnuntietä" - ja kaapeli menee jotain muuta  :-X...

Tästä on tehty tulkinta/suositus 25m - mikään ei kiellä muita mittoja, paitsi alle 20m  :-\
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Roksis - 19.07.2011 kello on 05:35
Joo silloin kun on pakko jonnekin jäädä yöksi, niin aina joskus joutuu tinkimään.
On sitä tarjottu sähköpaikkaa missä sai vetää johdon alueen vessan ikkunasta vaunuun. ( tämä Tanskassa )
Ja hotellin keittiön ikkunasta Slovakiassa.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: 0yxxy0 - 19.07.2011 kello on 06:30
Tuo 1,2m koskee vain sisätiloja, ulkokäytössä saa olla pidempikin.

 Tuleeko tämä pituus jostain turvallisuus määräyksistä? Meillä ainakin työautossa "kosani" ja pitää olla letkurikkoventtiili kun on vähän pitempi letku ja käytetään vain ulkona.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: mjo33400 - 19.07.2011 kello on 07:44

Tästä on tehty tulkinta/suositus 25m - mikään ei kiellä muita mittoja, paitsi alle 20m  :-\

Miksi ei alle 20 metriä?
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: 88k5 - 19.07.2011 kello on 07:58
Miksi ei alle 20 metriä?

Nii-no, miksi ei, jos on useita kaapeleita mukana. Liekö ajatus, että yhdellä ~25m:llä pärjäisi..  Toisaalta vaikka matka tolppaan jäisi vajaaseen 20 metriin, ei 25m kaapelilla aina pysty naapureita kiertämään.

Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: mjo33400 - 19.07.2011 kello on 08:01
Nii-no, miksi ei, jos on useita kaapeleita mukana. Liekö ajatus, että yhdellä ~25m:llä pärjäisi..  Toisaalta vaikka matka tolppaan jäisi vajaaseen 20 metriin, ei 25m kaapelilla aina pysty naapureita kiertämään.



Jos vaunulta kaapille on 5 metriä, niin pitääkö silloinkin olla kaapeli 20 metriä? Tätä en tajua. :-[
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: 88k5 - 19.07.2011 kello on 08:09
Jos vaunulta kaapille on 5 metriä, niin pitääkö silloinkin olla kaapeli 20 metriä? Tätä en tajua. :-[
Varmaan on järkevintä olla esim. kausipaikalla "vain tarpeellisen" pituinen. Niin kuin aiemmassa viestissä mainitsin, ei kaapelille ole mitään ehdotonta pituutta - ainoastaan suositus, mikä palvelee myös tarvikekauppiaita.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: mjo33400 - 19.07.2011 kello on 08:41
Kiitos 88k5, minulle hahmottui nyt periaatteet. ;)
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: 0yxxy0 - 20.07.2011 kello on 06:05
Varmaan on järkevintä olla esim. kausipaikalla "vain tarpeellisen" pituinen. Niin kuin aiemmassa viestissä mainitsin, ei kaapelille ole mitään ehdotonta pituutta - ainoastaan suositus, mikä palvelee myös tarvikekauppiaita.

Ja varmaankin maallikoita ettei hanki 100m roikkaa, jolloin oikosulkuvirrat voivat mennä olemattomiksi. Pahimmassa tapauksessa ei jaksa polttaa sulaketta edes oikosulussa.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: 99 - 20.07.2011 kello on 20:49
Tuleeko tämä pituus jostain turvallisuus määräyksistä? Meillä ainakin työautossa "kosani" ja pitää olla letkurikkoventtiili kun on vähän pitempi letku ja käytetään vain ulkona.

Määräyksissä määrätään sisätiloissa käytettävän letkun pituus, ulkokäyttöön ei ole rajoitusta muuten kuin että ei "tarpeettoman pitkä"

Tukes:
Yleisperiaatteena on, että tarpeettoman pitkien letkujen käyttöä vältetään ja sisätiloissa (rakennus) noudatetaan 1,2 metrin enimmäispituutta. (http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Usein-kysyttya-UUSI/Kemikaalit-ja-kaasu/Nestekaasu-ja-maakaasu/)
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: käpynotko - 20.07.2011 kello on 22:04
Soommoro!

Juuri reissusta tulleena kolme viikkoa Norjassa,Tanskassa ja Ruotsissa niin
kehtaan väittää että Tanskassa sähkö asiat parhaalla mallilla.
Myös Suomi mukaan lukien.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: K.E.V - 21.07.2011 kello on 07:53
Tuo nyt on mutua. 23v eri maita kiertäneenä VOIN kertoa että erilaisia toteutuksia on ihan campingeista riippuen. Parhaimpia toteutuksia on löytynyt useista maista  8)
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: kantsu - 1.08.2011 kello on 23:15
Uuraisilla Hietasaaressa käytettiin ainoastaan laillisia piuhoja, jos ei itsellä ollut niin vuokrasivat 3 € /vrk ja tosi monella ei vieläkään ole. Täytyy tunnustaa, että itsekkin kuuluin vuokraajiin, tähän asti olen pärjännyt vanhoilla päillä, mutta nyt tuli asiaa kauppaan. Alueen isäntä kertoi että, monet sanoivat pärjänneensä koko loman tähän asti " laittomilla piuhoilla "
Alue oli viime kesästä myrskyn jälkeen tosi paljon muuttunut. 
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: 99 - 1.08.2011 kello on 23:20
Alueen isäntä kertoi että, monet sanoivat pärjänneensä koko loman tähän asti " laittomilla piuhoilla "

Itellä oli pohjosen turneella normi CEE/CEE 25m kaapeli+adapteri (2,5m2), sekä vanha 15m suko/CEE kaapeli (1,5m2).

Kertaakaan ei tarvittu tuota normikaapelia, paitti kerran kun 15m kaapeli ei riittäny niin käytettiin tuota 25m normikaapelia ja sukoadapteria ;D
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: käpynotko - 2.08.2011 kello on 08:37
Soommoro!

Ei ole mutua mutta otanta ehkä liian pieni että saisi luotettavan tilaston.
Jos oli Tanskassa kalleimmat leirintäalueet niin oli kyllä siisteimmät huoltotilat
ja isoimmat tontit kaikille. Ja kaikilla alueilla käytössä "sinipäiset" johdot.

Sielläkin on saattanut tapahtua muutoksia 23 vuoden aikana.

Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: 88k5 - 2.08.2011 kello on 09:13
Soommoro!

Ei ole mutua mutta otanta ehkä liian pieni että saisi luotettavan tilaston.
Jos oli Tanskassa kalleimmat leirintäalueet niin oli kyllä siisteimmät huoltotilat
ja isoimmat tontit kaikille. Ja kaikilla alueilla käytössä "sinipäiset" johdot.

Sielläkin on saattanut tapahtua muutoksia 23 vuoden aikana.
;D
Aika monella alueella Euroopassa samaisesta pömpelistä löytyy sekä CEE- että suko-pistokkeille lähdöt - yhteistä niille voi ollaa suojakannen (läpän) sininen väri  :P
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: käpynotko - 2.08.2011 kello on 17:23
Soommoro!

Voipi se noinkin olla en ala väittelemään.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: trapper - 24.09.2012 kello on 01:09
toi keskimmäinen piuha näyttää tosi vaaralliselta jos oikein katsoin,tuleeko siihen keskukselta sähkö suko pistotulppaan joka on uros puoleinen ja kytketty naarasrasiaan huh huh jos näin on ,toivottavsti nään väärin
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Jesse S - 24.09.2012 kello on 06:07
toi keskimmäinen piuha näyttää tosi vaaralliselta jos oikein katsoin,tuleeko siihen keskukselta sähkö suko pistotulppaan joka on uros puoleinen ja kytketty naarasrasiaan huh huh jos näin on ,toivottavsti nään väärin

Noin minäkin katsoin sen olevan. Tuollaiset johdot pitäisi kyllä jokaisen tavatessaan pätkiä paloiksi. Ei vaadi kuin yhden huolimattoman kävelijän joka astuu johdon päälle ja tämä naarasrasia irtoaa pistokkeesta jolloin nuo urospuolen pistokkeen jännitteiset piikit roikkuvat alttiina tahattomalle koskettamiselle..
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: retkeilijä - 24.09.2012 kello on 10:50
Itellä oli pohjosen turneella normi CEE/CEE 25m kaapeli+adapteri (2,5m2), sekä vanha 15m suko/CEE kaapeli (1,5m2).

Kertaakaan ei tarvittu tuota normikaapelia, paitti kerran kun 15m kaapeli ei riittäny niin käytettiin tuota 25m normikaapelia ja sukoadapteria ;D

Minulla (S3-oikeudet) itsetehdyt CEE/CEE 20m kaapeli (2,5m2) ja adapteri (suko-30cm kaapeli-CEE). Olen tarvinnut kumpaakin tänä vuonna vain kotona (akun lataus ja 200W lämmitin)  :)
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: 88k5 - 24.09.2012 kello on 11:04
toi keskimmäinen piuha näyttää tosi vaaralliselta jos oikein katsoin,tuleeko siihen keskukselta sähkö suko pistotulppaan joka on uros puoleinen ja kytketty naarasrasiaan huh huh jos näin on ,toivottavsti nään väärin
Noin minäkin katsoin sen olevan.
 ..

Minusta molemmat näette väärin  8)

"Narttu" se keskuksen pää on - josta tulee pistotulpan suojus. Alhaalta tulee pistoke (halkaisija selvästi pienempi)  ;D

Edit: kuvasuurennos vielä:
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: james_III - 24.09.2012 kello on 11:37
Kuinkas se asia nyt on, jatkoja ei saa olla. Mutta kun muistelen lukeneeni että CEE/CEE johdon saa muuttaa adapterilla tarvittaessa suko-pistokkeelle?

Leirintäalue päiviä ei edelleenkään ole montaa, mutta sähköinspehtoorin silmin on kyllä siltikin nähty jo aivan liikaa jatkojohtoja ja tolppia. Eräässä paikassa oli topicin alussakin mainittu valkonen sisäjatkojohto nurmikolla, oli soliferin kitusista kaavittu oletettavasti kaikki johdot mitä ikinä voi peräkkäin laittaa ja siltikin johto oli suurelta osin ilmakaapeli. Karavaanarin kytkennät usein puhuttaa, kun ei osata tai ymmärretä, mutta on niitä leirintäalueen tolppiakin jotka pitäisi ehdottomasti käyttökieltoon laittaa. Kaikki tietänee mitä tapahtuu suko pistorasialle joka on posliinipohjalla, ennenmin tai myöhemmin  :-X
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: tsahkali - 24.09.2012 kello on 11:53
Mutta kun muistelen lukeneeni että CEE/CEE johdon saa muuttaa adapterilla tarvittaessa suko-pistokkeelle?

Siis uuden johdon saa liittää adapterilla wanhaan schuko rasiaan.... ei toisinpäin.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: 88k5 - 24.09.2012 kello on 11:57
Kuinkas se asia nyt on, jatkoja ei saa olla. Mutta kun muistelen lukeneeni että CEE/CEE johdon saa muuttaa adapterilla tarvittaessa suko-pistokkeelle?

Leirintäalue päiviä ei edelleenkään ole montaa, mutta sähköinspehtoorin silmin on kyllä siltikin nähty jo aivan liikaa jatkojohtoja ja tolppia. Eräässä paikassa oli topicin alussakin mainittu valkonen sisäjatkojohto nurmikolla, oli soliferin kitusista kaavittu oletettavasti kaikki johdot mitä ikinä voi peräkkäin laittaa ja siltikin johto oli suurelta osin ilmakaapeli. Karavaanarin kytkennät usein puhuttaa, kun ei osata tai ymmärretä, mutta on niitä leirintäalueen tolppiakin jotka pitäisi ehdottomasti käyttökieltoon laittaa. Kaikki tietänee mitä tapahtuu suko pistorasialle joka on posliinipohjalla, ennenmin tai myöhemmin  :-X

Yo. kohtaan; suko-pistorasiaan voidaan adpterilla kytkeä CEE-pistokkeella varustettu liitäntäjohto - ei siis näinpäin kuin näissä kuvissa.
Tarkoitetaan samaa asiaa  Thumb OT: Saattaa kullostaa saivartelulta, mutta sähkövoimatekniikan puolella puhutaan yleensä "energia kulkusuuntaan", esim. sulake->kaapeli->kulutuskoje.. ettei synny epäselvyyttä..

Epäselvää on se onko apadterilla jokin max pituus.. myytävän on 0-1.5m pitkiä - miksei joku voi tehdä vaikka 25m pitkänkin.

Uusille/saneerattaville alueille (joita uudet määräykset koskevat) SFS-Iso-600x kirjaisessa sanottu, että "leiripaikan etäisyys sähköliitäntäpistee stä on enintään 20m." - liitäntäkaapeli voi olla mitä vain - suositus on 25m. Jatkoja ei saa ola. Eli siis 20m kauemmas ei edes 50m kaapelilla saa mennä :laugh:

Edit: typo
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 24.09.2012 kello on 12:06
Yo. kohtaan;

Epäselvää on se onko apadterilla jokin max pituus.. myytävän on 0-1.5m pitkiä - miksei joku voi tehdä vaikka 25m pitkänkin.


Edit: typo

Jos se adapteri on 25 m pitkä, missä se liitos sitten on. Siksi 0,30m adapteri, ettei liitoskohta loju nurmikolla ja monesti se jää vielä sähkökeskuksen "lipan" alle suojaan. :)
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: james_III - 24.09.2012 kello on 12:08
Siis uuden johdon saa liittää adapterilla wanhaan schuko rasiaan.... ei toisinpäin.

Juurikin tätä tarkoitin, omat johdot pysyy siis suositusten sisällä, vaikkakin se tolpan töpseli vaihtelee.

OT: Saattaa kullostaa saivartelulta, mutta sähkövoimatekniikan puolella puhutaan yleensä "energia kulkusuuntaan", esim. sulake->kaapeli->kulutuskoje.. ettei synny epäselvyyttä..

Tämä selvä :)
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: 88k5 - 24.09.2012 kello on 12:21
Jos se adapteri on 25 m pitkä, missä se liitos sitten on. Siksi 0,30m adapteri, ettei liitoskohta loju nurmikolla ja monesti se jää vielä sähkökeskuksen "lipan" alle. :)

Siinä ei välttämättä edes tarvita sitä "liitäntäjohtoa" kun "adpteri" yltää auton/vaunun kylkeen  8)

Vähän saman suuntainen "sovellus" on tämä kotipihalla (ei leirintäalue) lataussähkön siirtoon - ei asiaa leirintäalueille..
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/Rimor/suko-CEE.jpg)
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 24.09.2012 kello on 12:28
Siinä ei välttämättä edes tarvita sitä "liitäntäjohtoa" kun "adpteri" yltää auton/vaunun kylkeen  8)



No, sitten ei puhuta enää adapterista.   ;)

Se on tuo kaapeli juttu jännä. Moni, hyvin moni, tekee omia sovelluksiaan, vaikka ohjeet on selvät.  ::)  Kotipihallahan ne voi olla laittomat, kun on turvalliset.  :)
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 24.09.2012 kello on 13:12
Valitettavasti on.
SFC Kuninkaanlähde, Kankaanpäässä.

Alueelle tulevaa ohjeistetaan hyvin ja palvelu on hyvää. Silti ihmetyttää tällaisella alueella kyseiset kaapeloinnit.
Hietasaaressa Uuraisilla ei onnistuisi millään ja hyvä niin Thumb
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: arska100 - 24.09.2012 kello on 13:36
Hietasaaressa Uuraisilla ei onnistuisi millään ja hyvä niin Thumb

Tuo kyllä huomattiin viime kesänä. ;) Itsellä vain käytössä pykälien mukaiset myös kotipihalla mutta moni joutui vaihtamaan tai vuokraamaan alueella kun oltiin. Oli isännät nohevina nuitten suhteen... Thumb
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Roksis - 24.09.2012 kello on 20:23
Tuo kyllä huomattiin viime kesänä. ;)
Mihin aikaan olitte siellä? Päivittäin niistä sai "vääntää".
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Holle - 9.10.2012 kello on 23:42
Mistäs saisi kohtuuhelpolla/halvalla näitä sinisiä pistorasioita? Tai jopa pistotulppia? Totesin kotioloissa perinteiset valovirtapistotulpa t/rasiat totaaliheiveröisiks i sulateltuani niitä hitsuuhommissa ja vaunua lämmittäessä useamman. Kaapelit on aina ollu 2,5mm ja niissä ei ongelmaa, töpseli ja rasia sulaa kuorman kanssa aivan muodottomaksi. Nyt kun en sinistä helposti löytänyt, niin laitoin punaisen ja kytkin sekä rasiaan että johtoon 1 vaiheen. Ei ole ollut kuumenemisongelmia enää, mutta eihän tuo ihan virallinen ole. Voisi sitäpaitsi tehdä ihan oikean vaunujohdon ja talon kylkeen oikean rasiankin :)
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: 99 - 10.10.2012 kello on 00:00
Mistäs saisi kohtuuhelpolla/halvalla näitä sinisiä pistorasioita? Tai jopa pistotulppia?

Vaikka Biltemasta.

http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko/CEE-asentaminen/Liitantarasia-1-vaihe-35101/
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Holle - 10.10.2012 kello on 00:03
joo näköjään ja rahaakin olisi säästynyt roimasti nykyiseen verrattuna :)
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: 0yxxy0 - 10.10.2012 kello on 06:39
Yleensä suurin syy pistorasioiden/tulppien liimautumiseen on likainen pistotulppa + suuri kuorma. Pikkuisen hiekkainen tulppa  >:( kun laitetaan rasiaan jossa voi olla jo liuskatkin ennestään vähän löpröt, siitä se lähtee.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Ossi66 - 10.10.2012 kello on 09:34
Itsellä on ollut suunnitelmissa kaivaa maakapelin pätkä lähemmäs vaunun paikkaa ja laitattaa vaunun viereen CEE pistorasia. Sitten voisi kotijohdoksi laittaa alle 5 metrisen CEE-CEE johdon. Kun virta tulee talon vikavirtasuojan kautta, pistorasia voi olla alle 1.7m korkeudella. Nykyinen "kotijohto" on 20m pitkä shuko-CEE, joten tilanne paranis huomattavasti nykyisestä.
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 10.10.2012 kello on 09:39
Yleensä suurin syy pistorasioiden/tulppien liimautumiseen on likainen pistotulppa + suuri kuorma. Pikkuisen hiekkainen tulppa  >:( kun laitetaan rasiaan jossa voi olla jo liuskatkin ennestään vähän löpröt, siitä se lähtee.

Jos tolpassa oleva pistoke kärähtää, se ei ole niin vaarallista. Mutta kulkimen seinässä oleva pistoke voi polttaa koko pyydyksen.  ::) :(
Otsikko: Vs: Onko sähkökaapelit oikein?
Kirjoitti: Ossi66 - 10.10.2012 kello on 09:43
Jos tolpassa oleva pistoke kärähtää, se ei ole niin vaarallista. Mutta kulkimen seinässä oleva pistoke voi polttaa koko pyydyksen.  ::) :(

No itsellä en niin pelkää kulkineen seinässä olevan pään kärähtämistä - palakoon rauhassa jos palaa, vaan autotallin tai talon seinässä olevan shuko-pään puolesta ;)