Ihmettelin miksi sähköä kuluu yllättävän paljon.Ohjauspaneli n näytöllä näkyi useasti kiertovesipumpun merkki verkkovirran ollessa kytkettynä.Aloin kuuntelemaan pannun vieressä kiertovesipumpun käyntiääntä.Muutin asetukset 12v pumpulle,mutta edelleen pumppu käynnistyy.Muutin lämmityksen termostaatti asetuksen tuonne +10 asteeseen jolloin kiertovesi pumppu sammui.Mikä asetus on väärin kun pumppu käynnistyy vaikka lämmitys ei ole päällä?
-
Onko jatkuva puppaus päällä? Eihän se pumppu vie sähköä niin että sen huomaisi kulutuksessa mitenkään ;D
-
Kyllä se sammuu kun vähentää termostaatista lämpötila pyyntiä,mutta minusta sen ei pitäis käydä ollenkaan kun lämmitys ei ole päällä.
-
Eipä. Eikös maahantuoja auta. Ohjauspaneeli tai Alden kortti rikki. Siltikään sen pelkän pumpun kulutus ei näy sähkölaskussa.
-
;D Täytyy koittaa löytää maahantuoja joka suostuis vastaamaan,kun edellinen myyjä hyvitti solkusta liikaa ja teki konkan.Joten edelleen jatkuu epäonni noiden minulle kalustoa myyneiden kohdalla. ;D Solkun myyjä teki konkan ja tämän uuden takuuaika ei vielä ole ummessa ja myyjä teki konkan. :o
-
;D Täytyy koittaa löytää maahantuoja joka suostuis vastaamaan,kun edellinen myyjä hyvitti solkusta liikaa ja teki konkan.Joten edelleen jatkuu epäonni noiden minulle kalustoa myyneiden kohdalla. ;D Solkun myyjä teki konkan ja tämän uuden takuuaika ei vielä ole ummessa ja myyjä teki konkan. :o
Ohjekirja käteen ja resetoi se lämmitin,menee tehdas asetuksille....
-
;D Täytyy koittaa löytää maahantuoja joka suostuis vastaamaan,kun edellinen myyjä hyvitti solkusta liikaa ja teki konkan.Joten edelleen jatkuu epäonni noiden minulle kalustoa myyneiden kohdalla. ;D Solkun myyjä teki konkan ja tämän uuden takuuaika ei vielä ole ummessa ja myyjä teki konkan. :o
kannattaa olla nopea, Cabbyn valmistajakin on velkasaneerauksessa, vaikkei Solkkua ottanutkaan vaihdossa.
-
;D Täytyy koittaa löytää maahantuoja joka suostuis vastaamaan,kun edellinen myyjä hyvitti solkusta liikaa ja teki konkan.Joten edelleen jatkuu epäonni noiden minulle kalustoa myyneiden kohdalla. ;D Solkun myyjä teki konkan ja tämän uuden takuuaika ei vielä ole ummessa ja myyjä teki konkan. :o
Alde huoltoliike riittänee, ei se Cabby lämmitintä ole valmistanut.
-
Kyllä se sammuu kun vähentää termostaatista lämpötila pyyntiä,mutta minusta sen ei pitäis käydä ollenkaan kun lämmitys ei ole päällä.
Samaa tekee mun Dethleffssi. Ei oo kokemusta Aldesta kuin muutamalta lämmitysyöltä, mutta haittaako tuo mitään jos noin toimii. Termostaatilta lämpöpyyntö pois vaan. Tosin talvisaikaan suotta pyörii pumppu jos pitää virrassa mutta ei lämmössä.
-
-a-
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
-
Kyllä minäkin olen nuo ohjeet löytänyt mutten kuitenkaan onnistunut sammuttamaan varmasti tuota kiertovesipumppua.O len nyt kesäaikaan pitänyt sammutettuna tuota Alden paneelia.Lämpötilan tarkastusta varten se kuitenkin pitää vähäksi aikaa käynnistää.
-
Onko jatkuva puppaus päällä?
Vikakuvauksen perusteella väittäisin samaa. Itsellä on talvella juurikin tuossa asennossa ja pumppu pyörii 24/7 vaikka lämmityskään ei olisi päällä. Riittää, että alden paneelissa on sähköt päällä. (tällöin lämpötila pysyy kovillakin pakkasilla tasaisena koko ajan). Kesällä taas on automaatilla eli kiertovesipumppu pyörii vaan tarvittaessa.
ELi paneelista jatkuva kierto/ termostaattiohjattu valinnaksi CONT sijasta THERM ja pitäisi sen jälkeen pyöriä vain tarpeen mukaan.
Jos se vielä tuon valinnan jälkeen pyörii jatkuvasti vaikka pyyntilämpötila on alempi/kuin vaunun sisälämpö, on siellä aldessa joku bitti poikittain.
-
Meillä Alde 3010 ja asetuksista jatkuva kierto päällä. Tämä tarkoittaa sitä että neste kiertää kun lämmitys on päällä eli "ON" asennossa. Kun lämmityksen sammuttaa (OFF) niin pumppu pysähtyy vaikka panelille muutoin jää sähköt. Talvella ihana ku putket ei pauku vaan lämpenee ja viilenee rauhallisesti ja on kokoajan tasaisen lämmintä joka nurkassa :)
-
Jos se vielä tuon valinnan jälkeen pyörii jatkuvasti vaikka pyyntilämpötila on alempi/kuin vaunun sisälämpö, on siellä aldessa joku bitti poikittain.
Eihän se jatkuvallakaan pyöri jatkuvasti jos pyynti on alempi kuin sisälämpö.
-
Pyöriihän :-*
Sillähän se lämpö onkin tasainen kun vesi kiertää tauotta , myös pannun taukojen aikana.
Estää myös pattereiden napsumisen , nuo alumiinijäähdytysri vat voi pitää meteliä äkillisen kuumenemisen/jäähtymisen seurauksena.
http://atstuonti.fi/File/Käyttöohjeet/Alde/Alde%203010.pdf
(http://karavaanari.org/kuvat/1408424563.jpg)
Meillä Alde 3010 ja asetuksista jatkuva kierto päällä. Tämä tarkoittaa sitä että neste kiertää kun lämmitys on päällä eli "ON" asennossa. Kun lämmityksen sammuttaa (OFF) niin pumppu pysähtyy vaikka panelille muutoin jää sähköt. Talvella ihana ku putket ei pauku vaan lämpenee ja viilenee rauhallisesti ja on kokoajan tasaisen lämmintä joka nurkassa :)
Laitappa sormi pannun vieressä olevan pumpun päälle kun pannu on tauolla, pieni värinä kertoo sen, tai muuta paneelista pumppu 12v:lle niin vaatekaapista kuuluu hiljainen surin pumpusta, koko aika.
Näin se on ja kuuluu olla , mitä se pumpun jatkuva käynti tarkottaisi muuten ::)
EDIT: Tähän voisi Tahko tai joku tietävä kertoa mikä on verkkovirtapumpun ottoteho , en usko että se voisi vaikuttaa sähkön kulutukseen, jos se Cabby kuluttaa samanverran kuin muutkin ;)
-
Laitappa sormi pannun vieressä olevan pumpun päälle kun pannu on tauolla, pieni värinä kertoo sen, tai muuta paneelista pumppu 12v:lle niin vaatekaapista kuuluu hiljainen surin pumpusta, koko aika.
Näin se on ja kuuluu olla , mitä se pumpun jatkuva käynti tarkottaisi muuten ::)
EDIT: Tähän voisi Tahko tai joku tietävä kertoa mikä on verkkovirtapumpun ottoteho , en usko että se voisi vaikuttaa sähkön kulutukseen, jos se Cabby kuluttaa samanverran kuin muutkin ;)
Kyllä mulla pumppu pysähtyy jos lämmityksen sammutan Alden paneelilta. Tietystikkään pumppu ei pysähdy Alden termostaatin ohjaamana. Muutenhan jatkuvalla kiertolla ei ole mitään merkitystä.
-
EDIT: Tähän voisi Tahko tai joku tietävä kertoa mikä on verkkovirtapumpun ottoteho , en usko että se voisi vaikuttaa sähkön kulutukseen, jos se Cabby kuluttaa samanverran kuin muutkin ;)
230V KV-pumpun tehot yleensä 20-25w nurkilla
-
Nyt on kuitenkin paneelista sammutettu Alden virrat ja jääkaappi toimii pelkästään kaasulla.Kaikki valot toimii akun kautta kuten myös radio.Telkkaria en saa toimimaan 12v koska polttaa heti sulakkeen ja läppärin virta otetaan verkkovirrasta myös. 68kw oli sähköä kulunut viime kuussa,mielestäni joku kuluttaa virtaa aika paljon. Thumbd
-
230V KV-pumpun tehot yleensä 20-25w nurkilla
Eli aikapaljon saa pumppu pyöriä ETTÄ 68 kw saa pumpulla kulumaan
Ei kuussa ole 113:ta päivää :-[
-
Nyt on kuitenkin paneelista sammutettu Alden virrat ja jääkaappi toimii pelkästään kaasulla.Kaikki valot toimii akun kautta kuten myös radio.Telkkaria en saa toimimaan 12v koska polttaa heti sulakkeen ja läppärin virta otetaan verkkovirrasta myös. 68kw oli sähköä kulunut viime kuussa,mielestäni joku kuluttaa virtaa aika paljon. Thumbd
Siis 68kw kuussa. Montako vuorokautta vaunu oli käytössä? Vaunua käytettäessä sitä sähköä saa menemäänkin kohtuu paljon kesäkelilläkin. Esimekiksi meillä Cabbyssä meni kesän kuummimillla keleillä (päivällä +30 ja yölläkin +20 astetta) sähköä keskimäärin 10 kw/vrk, kun sähkölaitteita käytettiin surutta, jääkaappi sähköllä ja ilmastointi oli päällä 24/7 paikallaan ollessa. Ajopäivinä luonnollisesti vähemmän.
-
Eihän se jatkuvallakaan pyöri jatkuvasti jos pyynti on alempi kuin sisälämpö.
Olipas aivopieru, sotkin nykytilanteeseen jossa mulla on THERM valittuna eikä CONT niinkuin muistelin sen olevan. THERM-asennossakin pörrää pumppu esim. kun äsken kokeilin, sisällä 14.5C, saa laskea 12C:hen ennenkuin termostaatti napsauttaa sen pois, vastaavasti lähtee päälle vasta kun 17C on valittu. Mut jatkuvalla kierrolla pörrää pumppu niin kauan kun roikka on seinässä, olipa pyynti mitä tahansa, 12V pumpulla sama tilanne. Onko tässä vika vai onko tämä ominaisuus, kytketty erilailla tai peräti väärin? Sais kyllä mielellään sammuakin paneelista sammuttaessa.
-
Minulla kyllä pumppu + muut sammuu paneelista sammuttaessa.
-
;D kyllä heinäkuu meni melkein asuessa vaunulla.Kaasupullo n vaihdoin joskus kuun puolivälin paikkeilla jolloin jääkaappi oli muutaman päivän sähköllä.Muuten kaasun ja akun varassa. Thumb Toki sähköverkkoon kytkettynä.Ilmastoi ntia en tarvinnut koko kesässä koska paikka on suurten mäntyjen alla aivan vesirajassa johon aamuarinko paistaa. Thumb Pakastimessa jäätelö pysyi semmosena vähän pehmeänä,ei kuitenkaan sulanut.Koitin lisätä tehoja kaappiin mutta en huomannut pakastimen osalta mitään muutosta siihen puolitehoon verrattuna.
-
Mut jatkuvalla kierrolla pörrää pumppu niin kauan kun roikka on seinässä, olipa pyynti mitä tahansa, 12V pumpulla sama tilanne. Onko tässä vika vai onko tämä ominaisuus, kytketty erilailla tai peräti väärin? Sais kyllä mielellään sammuakin paneelista sammuttaessa.
Selvishän se tämäkin kun hiukan näpelteli; paneelissa on kohta "Ext" eli external eli ulkopuolinen, se oli asennoissa 230V ja ON. Tuo OFFille ja nyt sammuu paneelista pumppu. Thumb
-
Nyt on kuitenkin paneelista sammutettu Alden virrat ja jääkaappi toimii pelkästään kaasulla.Kaikki valot toimii akun kautta kuten myös radio.Telkkaria en saa toimimaan 12v koska polttaa heti sulakkeen ja läppärin virta otetaan verkkovirrasta myös. 68kw oli sähköä kulunut viime kuussa,mielestäni joku kuluttaa virtaa aika paljon. Thumbd
Pelkästään jatkuvakäyttöinen kiertovesipumppu kuluttaa n.15kWh kuussa, ja valaistus saman verran (5 kpl 20w lamppua käytettynä 5h päivässä). Tekee yhteensä n. 30kWh kuussa.
Tuohon vielä radio ja läppäri päälle, niin ei olla kaukana tuosta 68kWh/kk.