Korjataan sen verran että suojamaa siellä kyllä on. Pe on laitteen rungon kanssa yhteydessä ja esim tuo Ecoflow kytketään valtakunnan verkkoon se on pe johtimen kautta maadoitettu vaikka se toisio onkin irrotettu galvaanisesti verkosta.
Niin siis kuvasin tilannetta missä sitä maasähköä ei ole kytkettynä lainkaan, ei varavirtaan eikä vaunuun. Tällöinhän se "maa" kelluu, eikä ole missään kiinni ja tilanne on ihan ok. Jos tuon varavirran kytkee vielä samanaikaisesti maasähköönkin, niin tokihan tällöin se maa yhdistyy siihen maasähkön maahan.
Sitä en sitten tiedä itse laitteesta onko se On-Line vaiko Off-Line varavoima (tai UPS). Periaatteessa yksinkertainen Off-Line nakkaa releillä ne lähdöt kiinni suoraan maasähköön heti kun sitä maasähköä on saatavilla ja siirtyy itse pelkäksi akkulaturiksi. Tällöin tuo ei ole myöskään mikään galvaaninen suojaerotin ja sormillensa sieltä voi saada kummasta tahansa johtimesta kun sen varavoiman shuko-töpselin sinne valtakunnan verkkoon voi laittaa kiinni kummin päin tahansa. Jos se taasen on On-Line versio, joka tuottaa sen lähtönsä jatkuvasti omalla impullaan, niin silloinhan tuo on yhä maasähkössäkin kiinni ollessaan kuin suojaerotin, maalla ei ole merkitystä.