rekisteriseloste


Vastaa

Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 365 päivään.
Jollet ole varma että haluat vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.

Huomioi: tämä viesti näytetään vasta kun valvoja on sen hyväksynyt.

Nimi:
Sähköposti:
Aihe:
Otsikon ikoni:

Liite:
(Poista liite)
(lisää liitteitä)
Sallitut tiedostomuodot: gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, pdf, png, odf, kmz, gz, ov2, bmp, ods, zip
Rajoitukset: korkeintaan 10 liitettä, yhteiskoko korkeintaan 2000KB, yksittäisen liitteen koko korkeintaan 500KB
Huomaa, että liitetiedostot vaativat valvojan hyväksynnän.
Varmistus:
Kirjoita kuvassa näkyvät kirjaimet
Kuuntele kirjaimet / Pyydä uusi kuva

Kirjoita kuvassa näkyvät kirjaimet:
Suomen ex-pressan (Sale) sukunimi:

Oikotiet: paina alt+s lähettääksesi viestin, tai alt+p esikatsellaksesi


Lähettämällä viestin hyväksyt kirjoitussäännöt


Yhteenveto

Kirjoittanut: mjo33400
« : 22.03.2016 kello on 21:29 »

Pannun kylkeen maadoitus sähkökeskuksen miinus puolelta abikolla = tiukka liitos.Tällä pannu lähti käyntiin eka y rittämällä.  1- ja 2- pin aluksi yhdessä . Pannun toimiessa noin 7 ohmin vastus . Alensin lämmön pyyntiä noin 10 astetta ja odottelin n 2 min niin käynnistys yritys ja pannu sammui ja häiriö jälleen päälle =punainen valo joka on aina ennen tarkoittanut kaasun loppumista.

Sammutit siis pannun ja alensit pyyntöä ja laitoit uudelleen pannun päälle? Punainen valo tarkoittaa, että pannu ei ole syttynyt jostain syystä, kaasun loppuminen on yksi syy.
Kirjoittanut: hapero
« : 22.03.2016 kello on 20:02 »

1 ja 2 pinnien välillä ei vastusta  (0 ohM) kumpikin maassa.

Ykkösnasta on sulakerasialle menevä maajohto, jos virtasyöttö on abikoliitimillä ei ko. nasta ole käytössä. Kakkosnasta on pannunpohjan maadoitus, joka on kytketty maihin piirilevyllä 2k2 vastuksen kautta.
Kirjoittanut: 111700
« : 22.03.2016 kello on 19:53 »

Pannun kylkeen maadoitus sähkökeskuksen miinus puolelta abikolla = tiukka liitos.Tällä pannu lähti käyntiin eka y rittämällä.  1- ja 2- pin aluksi yhdessä . Pannun toimiessa noin 7 ohmin vastus . Alensin lämmön pyyntiä noin 10 astetta ja odottelin n 2 min niin käynnistys yritys ja pannu sammui ja häiriö jälleen päälle =punainen valo joka on aina ennen tarkoittanut kaasun loppumista.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 22.03.2016 kello on 19:23 »

1 ja 2 pinnien välillä ei vastusta  (0 ohM) kumpikin maassa. Sain pannun käyntiin kun tein lisä maadoituksen sähkökeskuksen maapisteeseen. Käynnissä 1ja2 pinnin välissä noin 7 ohmin vastus , kun käynnissä noin 5 min niin sit ei lähde  käyntiin edellekään.

Kerro nyt hieman tarkimmin, missä tilanteessa ei lähde käyntiin? Oletko sammuttanut pannun välillä ja yrität käynnistää uudelleen. Mikä toi lisämaadoitus juttu on, ei mene jakeluun. Pannun runko usein maadoitetaan kyllä.
Kirjoittanut: 111700
« : 22.03.2016 kello on 19:10 »

1 ja 2 pinnien välillä ei vastusta  (0 ohM) kumpikin maassa. Sain pannun käyntiin kun tein lisä maadoituksen sähkökeskuksen maapisteeseen. Käynnissä 1ja2 pinnin välissä noin 7 ohmin vastus , kun käynnissä noin 5 min niin sit ei lähde  käyntiin edellekään.
Kirjoittanut: Rölli
« : 21.03.2016 kello on 20:40 »

.

Jalallisilla komponenteilla...tu skin vika on piirilevyllä, jos tuota on koitettu 2 eri piirilevyllä.
ok silloinhan jää elektrodin piuha /pöntön maadotus
Kirjoittanut: hapero
« : 21.03.2016 kello on 20:20 »

tommonen erikoinen vika, niin toimiihan "kanto aalto" eli kytkiksessä näkyvä oskillaattori? onko tehty pintaliitos komponenteilla jolloin vois olla konkka poikki?.. ite en tunne vekotusta ku teijän puhheis...
.

Jalallisilla komponenteilla...tu skin vika on piirilevyllä, jos tuota on koitettu 2 eri piirilevyllä.
Kirjoittanut: Rölli
« : 21.03.2016 kello on 19:33 »

tommonen erikoinen vika, niin toimiihan "kanto aalto" eli kytkiksessä näkyvä oskillaattori? onko tehty pintaliitos komponenteilla jolloin vois olla konkka poikki?.. ite en tunne vekotusta ku teijän puhheis...
Kirjoittanut: mjo33400
« : 21.03.2016 kello on 18:45 »

Kaavion tulkitsijan mukaan liekki ei tarvii muuta kuin vahdin tiedon pysyäkseen päällä. mjo33400 vastaus nro 7 jäi mietittytää, kun kysyit vastuksesta liekkivahdin ja piirikortin välillä. Tässä pannussa vain muovikuorinen liitin eli suojat liitoksen päällä vain.

Vastuksella tarkoitin katkosta. Jos johto on poikki ei liekkivahti toimi kun ei ole tasavirtapiiriä. Liekkivahti maadoittuu kun liekki on päällä. Itse liekkikärki on vain metallinen puikko. Jos tarkoitit nastan 1 ja 2 välistä vastusta niin se on 2,2kohmia.
Kirjoittanut: 111700
« : 21.03.2016 kello on 17:20 »

Kaavion tulkitsijan mukaan liekki ei tarvii muuta kuin vahdin tiedon pysyäkseen päällä. mjo33400 vastaus nro 7 jäi mietittytää, kun kysyit vastuksesta liekkivahdin ja piirikortin välillä. Tässä pannussa vain muovikuorinen liitin eli suojat liitoksen päällä vain.