Primus 2470 oli päällä 2 vrk yhtämittaa, sitten vaan syttyi ohjauspanelissa punainen-häiriövalo.
Pannun kyljestä oli kuitattava painike lauennut. Kuittauksen jäljeen pannu pelitti 1-10s . Kunnes ei käynnistynyt enää lainkaan. Jäähdyttyään toimi taas muutaman minuutin kunnes alkoi taas sammuilemaan. Alkeellisissa olosuhteissa tein nopeita mittauksia: vesitermostaatin ja pyrostaatin väliltä katosi jännite. Yhdistin v-termostaatin liittimet, ei apua.
Onko "ajastinboxi" kenties ottanut siipeensä?
Hieman epäselvä selvitys. Mistä johdosta jännite hävisi? Oliko pyrostaatin keltaisesta? Jos näin niin pyrostaatti viallinen. Jos vesitermostaatti katkoo jännitettä niin ei mene häiriölle.
Syttyikö pannu varmasti kuitauksen jälkeen? Jos syttyi niin pitokäämi kv:ssä voi olla poikki. Pyrostaattivikaa veikkaan.