rekisteriseloste

Tiedote rekisteröitymisestä

Jos et ole saanut vahvistusviestiä rekisteröitymisestä si, tarkista roskapostikansiosi. Tämä erityisesti hotmail ja gmail sähköpostin käyttäjille.


Vastaa

Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 365 päivään.
Jollet ole varma että haluat vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.

Huomioi: tämä viesti näytetään vasta kun valvoja on sen hyväksynyt.

Nimi:
Sähköposti:
Aihe:
Otsikon ikoni:

Liite:
(Poista liite)
(lisää liitteitä)
Sallitut tiedostomuodot: gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, pdf, png, odf, kmz, gz, ov2, bmp, ods, zip
Rajoitukset: korkeintaan 10 liitettä, yhteiskoko korkeintaan 2000KB, yksittäisen liitteen koko korkeintaan 500KB
Huomaa, että liitetiedostot vaativat valvojan hyväksynnän.
Varmistus:
Kirjoita kuvassa näkyvät kirjaimet
Kuuntele kirjaimet / Pyydä uusi kuva

Kirjoita kuvassa näkyvät kirjaimet:
Suomen ex-pressan (Sale) sukunimi:
Saunassa käytetty vasta on toiselta nimeltään?:

Oikotiet: paina alt+s lähettääksesi viestin, tai alt+p esikatsellaksesi


Lähettämällä viestin hyväksyt kirjoitussäännöt


Yhteenveto

Kirjoittanut: Jgahpir
« : 10.02.2013 kello on 04:40 »

Ja sellainen sähköpuhallin viimeksi laitettiin 1000watille kaveriksi lämmittämään, niin se ainakin toimi.


Tässähän saattaa lukea myös että 1kW lisäksi laitettiin sähköpuhallin. ;D
Kirjoittanut: Vesseli
« : 10.02.2013 kello on 00:15 »

Tässä tietoa jännitteestä. Skannattu kulkimeni ohjekirjasta.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 8.02.2013 kello on 15:27 »

Tarkoittanet 1,5 kertaista nimellisvirran ylitystä. ?  :)
     lisäys:  Mikäli oikein muistan, sulakkeen pieni koevirta on 1,25 kertaa nimellisvirta, ja suuri koevirta on 1,6 kertaa nimellisvirta. Sitä en muista miten kauan koe kestää, mutta pienellä koevirralla sulake ei saa palaa kokeen aikana, mutta suurella koevirralla sen täytyy palaa.

Juu...  Ei ole normi vielä löytynyt päästä, enkä laiskana miehenä ole paperista etsinyt, mutta 1,5 x puolituntia, tai jotain sellaista olen muistavinani. Jos Sinä myuistat tuon 1,25 oikein, niin sehän on 20 ämpäriä jatkuvaa kuormaa.  Sen verran saa kuormittaa 2,5 neliön johtoa, joka on 'suljetussa tilassa.
Kirjoittanut: putkimies
« : 8.02.2013 kello on 15:13 »

Eiköhän tuo tarkoita 1.5 amppeeria, jos 4kW vie noin 17.5A ;)

 OK. 
    ;)
Eli kestäähän se hyvinkin koska 16A sulakkeen pieni koevirta on 1,25 x 16A = 20A
Kirjoittanut: Rölli
« : 8.02.2013 kello on 14:08 »

Eiköhän tuo tarkoita 1.5 amppeeria, jos 4kW vie noin 17.5A ;)
17,5A -16A=1,5A.. eli 1.5A ylikuormaa 16Ax1.25=20A joten saattaa  se 4KW tulla ulos 16 amppeerin sulakkeesta sen palamatta..
Kirjoittanut: mjh48
« : 8.02.2013 kello on 12:31 »

Tuon 4 kW:n nimellisvastus on 230V:n mukaan 13,225 ohm.
Mikäli jännite on tippunut alle 212 V ei 16A:n sulake pala nimellisellä 4kW:n kuormalla, koska virta on tällöin 16A ja teho n. 3,4 kW
Vastaavasti mikäli jännite on tippunut 200 V:iin ja kuormana on nimellinen 3 kW on todellinen teho vain 2,3kW.
230V jännitteellä 4 kW:n teho ottaa 17,29 A: virran.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 8.02.2013 kello on 12:24 »

Hidas paukkuhan kestää aika pitkään aika isoa ylikuormaa, joten pakkasessa se voisi kestää jatkuvaa 1,5A ylitystä?

Tarkoittanet 1,5 kertaista nimellisvirran ylitystä. ?  :) 

Eiköhän tuo tarkoita 1.5 amppeeria, jos 4kW vie noin 17.5A ;)
Kirjoittanut: putkimies
« : 8.02.2013 kello on 11:11 »

Hidas paukkuhan kestää aika pitkään aika isoa ylikuormaa, joten pakkasessa se voisi kestää jatkuvaa 1,5A ylitystä?
Tarkoittanet 1,5 kertaista nimellisvirran ylitystä. ?  :)

     lisäys:  Mikäli oikein muistan, sulakkeen pieni koevirta on 1,25 kertaa nimellisvirta, ja suuri koevirta on 1,6 kertaa nimellisvirta. Sitä en muista miten kauan koe kestää, mutta pienellä koevirralla sulake ei saa palaa kokeen aikana, mutta suurella koevirralla sen täytyy palaa.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 7.02.2013 kello on 23:07 »

Jotainhan täytyy olla pielessä, jos 3+1 kW kuorma päällä, eikä 16A sulake laukea oltuaa pidempää päällä  :o Osa Alden vastuksista rikki?
muutoin alkaa olla pistorasiat ja -tulpat kovilla noilla tehoilla. Luulisi kaapelinki porautuvan hankeen..

Hidas paukkuhan kestää aika pitkään aika isoa ylikuormaa, joten pakkasessa se voisi kestää jatkuvaa 1,5A ylitystä?
Kirjoittanut: Turhan Höpöttäjä
« : 7.02.2013 kello on 22:27 »

Seuraavan kerran kun Aaron menet vaunulle. Koppaa matkaasi kossu pullo, etsi naapurustosta henkseleitään rämpsyttelevä karavaanari. Tutkikaa vaunun systeemejä ja syntyjä syviä. Ennen kun väkijuoma loppuu, olette yhteisissä tuumin ratkaisseet lämmitys pulman.   ;)