Tekniikkakeskustelut > 230 voltin järjestelmä
Utelua jatkojohdoista
retkeilijä:
Torpassani on sähköasennukset ikäluokkaa, joissa ei ole vikavirtasuojia mittaritaulussa. Suojamaa on kuitenkin vedetty erillisillä piuhoilla sähkökeskuksesta saakka. Käytän ulkona laitteissa pistorasiaan laitettavaa irrallista kuvan kaltaista vikavirtasuojaa. Se ei ole mukana vaunuillessa, mutta en tarvitse 230V:n sähköäkään juuri koskaan.
Vaunun sähköt (laturit) toimivat oikein vikavirtasuojan kanssa. Sähköroikka ja Shuko - CEE adapteri ovat siis kunnossa.
K.E.V:
Nuo vikavirtasuojat on vaunussani vakiona.
seppoko:
--- Lainaus käyttäjältä: kahtaenvaihda - 15.04.2014 kello on 15:54 ---Nuo vikavirtasuojat on vaunussani vakiona.
--- Lainaus päättyy ---
....ja suojaavat vaunun sisällä olevat ja vaunusta sähkön saavat laitteet. Mutta eivät liitäntäjohtoa ja siinä mahdollisesti olevia liitoksia.
K.E.V:
On kyllä tierossa Thumb silti ne on hyvät olla olemassa. Meillä on Kopparössä V.V.S :t myös vakiona siellä sähkötolpassa/taulussa
nike:
--- Lainaus käyttäjältä: tsahkali - 15.04.2014 kello on 11:31 ---'Virallisia..' :laugh: En tiedä, mitä tuo tarkoitti mutta hommaa juuri sellainen 25m CEE-CEE ja se kaveriksi Shuko-CEE, jolloin saat sähvöä myös shuko rasiasta.
Minulla on vielä CEE-shuko adapteri, jolloin sinne johdon päähän saa tarvittaessa vaikka rälläkän...
--- Lainaus päättyy ---
Virallisella tarkoitin riittävän paksuja johtimia eli 2.5mm2. Liian usein näkee 1.5mm2 viritelmiä 16A sulakkeen perässä...