Tekniikkakeskustelut > 12 voltin järjestelmä
Aurinkosäätimen ja automaattilaturin yhteensovittaminen maasähköön kytkettynä
JuhaL:
Asuntovaunun aurinkosähköjärjest elmää suunnitellessani tuli vielä pieni mietittävä 'pähkinä', johon en itse löytänyt vastausta.
Ajatuksena olisi, että aurinkosähköllä ladattaisiin akkuja ensisijaisesti myös siinä tilanteessa, että maasähkö on kytketty järjestelmään, jottei turhia maksullisa kWh:ja käytettäisi.
Akkuahan lataa yhtäaikaisesti kaksi laturia tuossa tilanteessa, mikä ei ole kovin suositeltava tilanne.
Jos aurinkoa siis olisi tarjolla, niin 230V puolelle kytketty automaattilaturi olisi poissa käytöstä ja heräisi henkiin vasta jos akkujen varaustila laskee liikaa eli mikäli aurinkosähköä ei ole riittävästi tarjolla kulutukseen verrattuna...
Katkaisijallahan tuollaisen tilanteen saisi hoidettua manuaalisesti, mutta automatiikka olisi miellyttävämpi käyttää ettei vahingossa unohdu vaunun oma automatiikkalaturi pois päältä kun aurinkosähköä ei ole saatavilla. Maasähköä ei aurinkoisena päivänä voi jättää kytkemättäkään, jos tarvitaan ilmastointilaitetta ja on vaunussa muitakin 230V jännitettä käyttäviä laitteita. Olisi kuitenkin aurinkosähköstä enemmän säästöä jos tämä yhteensovituspulma olisi ratkaistavissa.
Löytyisiköhän tähän jokin yksinkertainen toteutustapa... jos mahdollista niin ilman sähköasentajan oikeuksia eli 12V ratkaisuna.
Ellei niin jokin ääntä päästävä 'alijännitehälytin' voisi olla vaihtoehtoinen ratkaisu, joka herättäisi kytkemään automaattilaturin päälle.
perho-ukko:
Kyllä ne säätimet hoitaa homman.
JuhaL:
... eli molemmat toimii yhtäaikaa kun tulee kulutusta? Toki näinkin maksulliset kWh:t vähänee, mutteivat lopu vaikka aurinkosähkölataus yksistään riittäisi.
perho-ukko:
--- Lainaus käyttäjältä: JuhaL - 7.04.2013 kello on 14:35 ---... eli molemmat toimii yhtäaikaa kun tulee kulutusta? Toki näinkin maksulliset kWh:t vähänee, mutteivat lopu vaikka aurinkosähkölataus yksistään riittäisi.
--- Lainaus päättyy ---
Aurinkokennon säädin toimii samoin,kuin ylläpitolaturikin,haistelevat jännite tasoa.
JuhaL:
Kyllä, näin ne molemmat toimivat, mutta valitettavasti samanaikaisesti.
Jotenkin pitäisi vain saada automaattilaturi heräämään henkiin vasta kun akkujen jännitetaso on selvästi alentunut eli sen 'kynnys' aloittaa akkujen lataaminen saisi olla alemmalla jännitetasolla kuin aurinkosäätimen vastaava.