Onko tuo sinun kuningastermarisi kytketty kotona/poissa-kytkentään vai ohjaako seinätermari keskuksessa kontaktoria/kontaktoreita?Jos se termostaatti ohjaa patterien lämpötilanpudotusta ja lämpöpatterit ovat melko uusia ja elektronisella termostaatilla varustettuja, ongelmia tuskin tulee mutta kontaktoriohjauksel la varustettuna rupeaa kontaktorit kulumaan liian tarkalla termarilla, niitä päälle/pois-ohjauksia kun voi tulla useita kymmeniä päivässä.
Ei ole lämpötilanpudotukse
en kytketty vaan ohjaa suoraan noin 50 neliön tupakeittiön pattereiden päävirtaa kytkevää kontaktoria.
Kuningastermostaatt
i on tarpeellinen tässä tilassa koska samassa tilassa oleva varaava takka tuo lisälämpöä satunnaisesti. Samoin kuin tässä tilassa on kookkaat ikkunat etelän suuntaan ja kevätaurinko tuuppaa lämpöä satunnaisesti kilowattien teholla horisontin yli noustessaan. Huonelämpötila nousee tarpeettomasti, pahimmillaan sietämättömäksi, jos sähkölämpöpatterit eivät heti lämmönnousun alussa kytkeydy pois.
Ei tässä pilkkua viilata, mutta tuon nykyisen termostaatin hystereesi näyttää olevan kolmen, neljän asteen luokkaa, se on aivan liian suuri.
Tarkoitus on että normaalikäytössä pattereissa on jatkuvasti virta ja patterien termostaatit säätää huoneen lämpöä. Lämpötilan pudotus on erillisellä kotona- poissa kytkimellä, ja se vaikuttaa pattereiden termostaatteihin. Kuningastermostaatt
i puuttuu asioiden kulkuun ainoastaan silloin kun huoneen lämpötila jostain ulkopuolisesta syystä nousee normaalia korkeammalle.
Muiden huoneiden pattereihin sähkö menee suoraan.
Lisäys: Huonelämpötila on noin 21 astetta. Varsin tarkasti. Kuningastermostaatt
i pitäisi olla jotakuinkin sellainen että se katkaisee lämmityksen 22 asteessa tai 23 asteessa ja kytkee lämmityksen takaisin lämmön laskiessa 21,5 tai 22 asteeseen.