No oliskohan se tämä? Jos ei niin, mistähän mie löytäisin oikeanlaisen?
Mikä mielestäsi panelissa on nyt vikana, kts edelliset viestit?
|
No oliskohan se tämä? Jos ei niin, mistähän mie löytäisin oikeanlaisen? Mikä mielestäsi panelissa on nyt vikana, kts edelliset viestit? Väärä huomio äskeisessä viestissä minulla, eli kyllä panelilta onnistuu saada eri valot toimimaan nastoja yhdistelemällä. Sähkölämmitys siis pelaa. Mittaa mittarilla ohjauspaneelin nastasta 1 jännite silloin kun käynnistät pannun. Jos jännite menee polvilleen on vika ohjauspaneelin nastan 1 ja akun välillä. Jos jännite ei mene polvilleen niin tarkista sulakepidin ohjauspaneelissa. Termarin vaihdoin ja ohjauspanelin sulakkeen ja pannu pelaa kuin rasvattu. Hyvä, kiitokset kaikille ohjeista. Vika oli siis sulakkeessa. Termari ei vaikuta pannun käynnistykseen. Vika oli siis sulakkeessa. Termari ei vaikuta pannun käynnistykseen. Eipä se pannu käynnisty jos termari rikki on, muutakun oikosulkemalla. Eipä se pannu käynnisty jos termari rikki on, muutakun oikosulkemalla.Ei oikosulkemalla vaan katkaisemalla. Harvoin ne oikosulkuun menee. Jos vedät termarin johdon irti niin pannu käynnistyy normaalisti. |