Parempia asiantuntijoita odotellessa joitakin ajatuksia:
1. Aina kun jokin kaasulaitteen toiminta epäilyttää niin kokeile toimiiko ne muut kaasulaitteet. Palaako lieden polttimet normaalisti. Siis yhtäaikaa. Jos toimii niin ilmeisesti pullosta kaasua tulee normaalisti.
2. Tarkista että truma lämmitysjärjestelmä n lämpösuulakkeiden läpät on avoinna. (Tämä yleisohje, ei ole kysyjän ongelman aiheuttaja)
20 asteen pakkasesta asumiskuntoon ei ihan hetkessä lämpiä. Puoli vrk esilämmitystä, vähentää kosteuden tiivistymistä ikkunoihin reissulla.
3. Lämmittimen sisäkiertoilman puhaltimen nopeutta ohjaa pelkästään pannun lämpötila. Kuuma pannu niin ilmankiertopuhallin jäähdyttää pannua tehokkaasti siirtämällä lämpöä pois pannusta, huoneilmaan.
Hidas ilmankiertokiertopu haltimen nopeus tarkoittaa että pannu ei ole kuuma. 4kw teholla pitäisi kyllä lämmetä kuumaksi.
Ei kai lämmittimen sisällä oleva 10 litran vesivaraajan säiliö ole ollut täynnä vettä, jäätä?
4. Lämmittimessä on kaksi tehoporrasta 2000W ja 4000W
Lämmitin käynnistyy pienemmällä teholla.
Lämmittimen käyntiin kytkennän jälkeen Lämmitin tuhisee itsekseen jonkin aikaa, ehkä 10 sekuntia, se tuhina tarkoittaa, palopuhallin pyörii jotta palopesä tuuletetaan, tuuletuksen voi tuntea lämmittimen pakoputken aukosta ulkoseinällä.
Noin 10sek ja syttyy pienempi teho. Ja jälleen jonkin aikaa, noin 10sek niin Lämmitin kytkeytyy suuremmalle teholle, sen huomaa pakoputken aukosta puhaltaa reippaasti.
Haiskahtaa ettei pannu kuumene koska kiertoilmapuhallin ei kiihdy. Ikäänkuin lämmitin ei kävisi ollenkaan isommalla teholla, onko sisälämpötilan säädin oikeassa asennossa? Sisätilan lämmön tunnistin on musta pyöreä "nappi" seinässä.
Tiedosto:
https://www.yumpu.com/en/document/read/25908021/trumatic-c-4002-el-rvan-laere
Huoneilman lämmöntunnistin.