Sähköauton tai plugarin kotilatausasema
relluttelija:
--- Lainaus käyttäjältä: relluttelija - 2.11.2021 kello on 21:34 ---Tuli toisessa mukana adapteri 32A->16A mukana. Laite näyttää jotain n. 10kW lataustehoa tuolla 10A asetuksella, sitä se ei todellakaan ole, en tiedä mikä on todellinen, mutta mulle riittää kun aamulla on akku täynnä, koppi lämmin ja sulakkeet kestää. ;D
--- Lainaus päättyy ---
Muistinpa väärin tuon lataustehon 10A asetuksella, noin 6kW oikea lukema.
88k5:
--- Lainaus käyttäjältä: relluttelija - 12.11.2021 kello on 13:03 ---Muistinpa väärin tuon lataustehon 10A asetuksella, noin 6kW oikea lukema.
--- Lainaus päättyy ---
Jos ei "ikiliikkuja" ole niin, 3x 10Ax230V=6900 VA, eli 6000W pätönä kuullostaa oikealta ;)
Johan tulee kiinasta (ebay) latausasema valmistajilta; "make an offer"-viestejä. Tiedä vaikka alv 0% jonkun pöntön ostan ~$250. Siihen A-tyypin vvs.. nuo hurjat tonnin hintaiset tukkureiden purkit jää hakematta.
MRi:
Jos sähkölaitoksen syöttö on AXCMK 3x16Al+10Cu niin mihin asti tuo riittää eli minkäkokoiset sulakkeet voi pääkeskuksessa voi olla?
Pääkeskuskaaviosta löytyy merkinnät 80A, 35/63 ja huipputeho 20 kW.
Kyseessä -90 luvun alussa valmistunut sähkölämmitteinen talo.
Faija teki -80 luvulla valmistuneensa taloonsa tänä vuonna sähköremontin ja joutui uusimaan pääsyöttökaapelinki n. Pääkeskus on nyt remontin jälkeen kuulemma 3x63 A. Tuo sama merkintä on omassa sähkölaskussakin.
mjh48:
Maksimivirta riippuu asennustavasta.
Alumiinikaapelin maksimivirrat ovat.
Uppoasennus 43A, pinta-asennus 62A, maakaapelina se ei voi sisään tulla, silloin se kestäisi 78A
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Sähköjohto
88k5:
--- Lainaus käyttäjältä: MRi - 12.11.2021 kello on 19:54 ---Jos sähkölaitoksen syöttö on AXCMK 3x16Al+10Cu niin mihin asti tuo riittää eli minkäkokoiset sulakkeet voi pääkeskuksessa voi olla?
Pääkeskuskaaviosta löytyy merkinnät 80A, 35/63 ja huipputeho 20 kW.
Kyseessä -90 luvun alussa valmistunut sähkölämmitteinen talo.
Faija teki -80 luvulla valmistuneensa taloonsa tänä vuonna sähköremontin ja joutui uusimaan pääsyöttökaapelinki n. Pääkeskus on nyt remontin jälkeen kuulemma 3x63 A. Tuo sama merkintä on omassa sähkölaskussakin.
--- Lainaus päättyy ---
Keskuksesta;
80 A = In eli pääkytkimen koko
35/63 A = päävaroke / varokepohja, eli maksat tällä hetkellä 35A liittymästä. Jos nostat päävaroketta 35 A -> 63 A, mikä keskuksen puolesta mahdollista, joudut maksamaan uuden littymän 35<>63 erotuksen hinnan ja tietty kovempaa kk-hintaa siitä alkaen kun se tapahtuu. Riippuu katujakoverkosta voitko edes korottaa - aika harvoin tiehällä asutuksella antavat 63:sta 1 asuntoiselle kiinteistölle.
Liitymiskaapeli käytännössä (ilma tai maa) ei 16 alumiinillä yleisesti riitä kuin 3x25A, mutta hyvin tiheällä alueella 35:een. Pituus ratkaisee.
Muistaakseni olit VES'in alueella, jolla minimi 1 vaiheinen oikosulku pitää olla min 250A.
Vaatimukset liittymisjohdolle tällaiset;