Tekniikkakeskustelut > Sähkölaitteet

Kaikki sähköt kadoksissa

<< < (8/12) > >>

T-Cat:

--- Lainaus käyttäjältä: MatkaMikko -  8.05.2021     kello on 21:03 ---Hmmmm…. Mielenkiintoista. Jos mittasit 31mA jännitteen paneelin 10A sulakkeen ’napojen’ välillä, niin sehän tarkoittaa noin 4A virran kulutusta. Eli sulake olisi tällöin ehjä ja paneeli pimeänä. Tuo viittaisi silloin paneelin vikaan. Tosin mittaisin vielä paneelin päästä jännitteet, jos paneeli on helposti irroitettavissa.

--- Lainaus päättyy ---

Voltti on jännitettä, virta ampeereja.

MatkaMikko:
Niinhän se on. Sattui näköjään pieni hajatelma kirjoittaessa.
Eli 31mA pitäisi olla 31mV. Ei näköjään omia viestejä pääse jälkikäteen muokkaamaan, jotta tämän virheen voisi korjata.

Voisiko tosiaan olla käynyt tässä niin huono tuuri, että paneelissa olisi mennyt esim. kondensaattori oikosulkuun, joka voisi selittää tuon virran kulutuksen laitteen ollessa edelleen pimeänä. Pelkkiä arvailujahan nämä ovat.
Mitä kaikkea tuon paneelin läpi sitten meneekään, kun kerran on 10A sulakkeen perässä.

88k5:
^
Turha sivuraide. Palataan itse ongelmaan.

Odotellaan Raksauksen uusia mittauksia ensiksi.

Raksaus:

--- Lainaus käyttäjältä: 88k5 -  9.05.2021     kello on 10:02 ---^
Turha sivuraide. Palataan itse ongelmaan.

Odotellaan Raksauksen uusia mittauksia ensiksi.

--- Lainaus päättyy ---

ollaan henkilöautolla äitienpäiväkierroks ella, joten en tiedä ehtiikö tänään kokeilemaan uusilla ohjeilla.

Sen verran että ajattelin tuota mitatessani, että kuuluisiko olla jännitettä jos ei ole "käynnissä, joten mittasin paneli pois päältä ja päällä ja sama tulos.  Rappusista sain muistaakseni saman tuloksen, koska tiedin että se toimii, mutta tosiaan siinähän kai olisi pitänyt samaan aikaan olla painamassa nappia? Joka ei onnistunut.

Kiitokset kaikille jo tässä vaiheessa vinkeistä. Palaan tähän kun pääsen taas edistämään projektia.

88k5:

--- Lainaus käyttäjältä: Raksaus -  9.05.2021     kello on 12:13 ---..
Sen verran että ajattelin tuota mitatessani, että kuuluisiko olla jännitettä jos ei ole "käynnissä, joten mittasin paneli pois päältä ja päällä ja sama tulos.  Rappusista sain muistaakseni saman tuloksen, koska tiedin että se toimii, mutta tosiaan siinähän kai olisi pitänyt samaan aikaan olla painamassa nappia? Joka ei onnistunut.
..

--- Lainaus päättyy ---
Yleensä kait lämmitin, jääkaappi (jos siinä 12V älyä; kipinä, valo, AES), rappunen, ulkovalo (ehkä joku sisävalokin) jne.. toimivat aina kunhan hupiakussa on virtaa. Jos auton suunnittelija on yhtään miettinyt kun "tullaan pimeää autoo" tai jätetää "asumiskuntoon" - ohjauspanelin 12V pääkytkimestä kaikki "turhat" pois, vitaalit jää.. Eli osaan noista kuvan sulakkeista pitäisi tulla (kait) jatkuva jännite, riippumatta panelin kytkimien asennoista.

Mutta toteutuksia on varmasti useita.