Alf@64855:
Minulla oli pitkään samantapainen vika joka liittyy ilmastointilaittees een. Mittaamalla ei ollut maavuotoja, pistokkeen kääntäminen ei vaikuttanut. Mittauksessa huomasi että ensin vastus oli pieni ja se sitten kasvoi nopeasti äärettömäksi.
Selvitin laitteen kytkennät ja siihen on laitettu häiriösuodatin jossa oli kondensaattorit vaiheesta ja nollasta maihin. Oli ainoa epäilyttävä kohta. Googlaamalla sain varmistuksen että tällainen kondensaattorikytke ntä (aika yleinen häiriönpistokytkenn öissä) saattaa laukaista vikavirtasuojan koska virrran kytkeytyessä kondensaattorin läpi mene piikki maihin. Näin tapahtuu myös kuormituksen muuttuessa yhtäkkiä. Sinänsä ihan oikea toiminta. Ratkaisuna oli konkkien irroittaminan maasta jolloin häiriösuojaan jäi vain konkkien kytkentä vaiheesta nollaan tai päinvastoin. Tällä toimeenpiteellä vikavirtasuojan laukeaminen poistui. Tämä oli myös suositeltu korjaustapa.
Sinänsä ongelma ei ollut ilmastointilaite vaan häiriösuoja. Näitä voi löytyä muistakin laitteista.

K.E.V:
Eipä ole usealla vvs llä olevia matkailukulkimia vastaan. Eikä caravantolpastakaan yleensä yhteen kulkimeen saa montaa kaapelia vedettyä, eli ei ole oikein mahdollisuuksia ideaasi

MCL:
Lämmitin jokunen vuosi sitten pitkään talvisäilytyksessä ollutta vaunua.
Tuntien kuluttua vikavirta räpsi päälle.

Tovi meni, ennen kuin vian aiheuttaja löytyi: Kylmäsiltana toiminut metallinen antenniputki tiputteli tippa kerrallaan kondenssivettä lämmityslaitteen virtaliitokseen. Korjauksena vati antenniputken alle, kunnes vaunun ilmankosteus oli alentunut niin paljon, että kondenssia ei tapahtunut.

HiTec:

--- Lainaus käyttäjältä: mjh48 -  2.12.2020     kello on 17:45 ---koska nollan ja suojamaan välillä on vain pieni jännite-ero jolloin vuotovirta jää alle 30 mA

--- Lainaus päättyy ---

Hah! Ei muuten ole yx eikä kax sähkäriä kun on pimentänyt vikurin räpsästessä kolmanneksen ok-talosta kun on päässyt nolla ja suojamaa koskettamaan toisiaan, se sähkökaapista poistettu sulake kun ei katkaise kuin vaiheen :-\

88k5:
^
Ei pitäisi rakentaa noita halpataloja.

Ryhmäkohtainen vvs:n pitää olla - eräällä ruotsalaistalotehta alla 1 ja ainokainen 3~vvs pimensi liki kaiken talosta. Terassivalon sisällä kondenssia, niin ei enää yhdestäkään pistorasiasta tullut virtasta
Tuon halvemmalla ei voinut pykäliä täyttää 2000 luvun alussa..