Tekniikkakeskustelut > 230 voltin järjestelmä

Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa

<< < (6/13) > >>

99:

--- Lainaus käyttäjältä: volvo -  1.12.2020     kello on 22:09 --- jos sitä lähtisi selvittämään ensi vaunussa olevan cee liitimen kunnosta, vahingossa väärin työnnetty voi aiheuttaa ongelmia. toki voi kaikki laitteet myös käydä läpi.

--- Lainaus päättyy ---

Saa olla aika voimamies jos CEE liittimen työntää vahingossa väärin.
Kun liittimen kirveellä avitettuna ehkä saa väärin, ei muuten.

Haapaniemen Paroni:
Adapteri sökö osta/teetätä jollain jolla sähköluvat uusi johto.Adapteri/heitä niin kauas, kun jaksat heittää Thumb Niissä ei ole muuta kun vikaa etkä ole ainoa! Itsellä aina täys mittanen 25m oikea johto.2 Eri johtoa on olemassa nytkin.

putkimies:

--- Lainaus käyttäjältä: Haapaniemen Paroni -  2.12.2020     kello on 16:00 ---Adapteri sökö osta/teetätä jollain jolla sähköluvat uusi johto.Adapteri/heitä niin kauas, kun jaksat heittää Thumb Niissä ei ole muuta kun vikaa etkä ole ainoa! Itsellä aina täys mittanen 25m oikea johto.2 Eri johtoa on olemassa nytkin.

--- Lainaus päättyy ---

 Olen hiukan samaa mieltä erään edellisen kanssa, jotta jos vaunun vikavirtasuoja laukeaa, niin vika on sen jälkeisessä sähköverkossa. Vikavirtasuoja ei tunnustele sen  "edessä" olevia sähkövuotoja.
... Siis "vuoto" siellä jossakin on: vikavirtasuojan läpi menee kaksi johtoa, kansankielellä nolla ja vaihejohto. Virta menee toista johtoa ja tulee takaisin toista johtoa.  Niiden summavirta kuuluu olla nolla, koska sama virta menee ja tulee. Jos on eroa 30mA, niin vikavirtasuoja laukeaa. Ero voi tulla vain siitä että osa paluuvirrasta ei tule paluujohtoa vaan vuotaa  ja vuodon osa paluuvirrasta tulee vikavirtasuojan "ohi"suojamaajohtoa kulkien.

mjh48:
Jos maavuoto on toisesta johtimesta (vaihe) niin töpselin kääntäminen lopettaa vikavirtakytkimen laukeamisen, koska nollan ja suojamaan välillä on vain pieni jännite-ero jolloin vuotovirta jää alle 30 mA
Jos vuoto on laitteen sisällä noin ns. keskipisteessä ei töpselin kääntö auta.
Lisäys.
Töpselin kääntö ei poista tietenkään itse vikaa vaan vika on haettava laite kerrallaan.
Jos ja kun ongelma esiintyy jonkun aikaa lämmityksen alusta epäilisin eniten lämmitintä.

laika:
vikavirtasuojahan alun perin oli tarkoitettu kädessä pidettäviä laitteita varten henkilösuojaukseen kunnes sen käyttö tarkoitus on muuttunut nyky pykälien mukaiseksi ......nykyään koneet ja laitteet ovat vielä hyväksyttyjä vaikka ne vuotaisi niinsanotusti vähän käsille.joten silloin kuormia on jaettava pienempiin ryhmiin useamman vikavirtasuojan perään vaikka suojaava sulake pysyy samana