Päivitystä, laite tarkastettu, kylmäaineet eivät olleet vähissä, järjestelmässä ei vuotoja, kompressori käy ja putkikin huurtui. Huoltoliitin laitettu samalla.
Sisälle ei kuitenkaan viileää tule. Kennot tukossa? Roskia yms ja lämpö ei pääse haihtumaan?
Kenno tukossa ? Sisäisesti vaiko ulkoisesti ? Kertoo tyhjentävästi mitä tahtoo tarkoittaa . . . Ulkopuoliset "murheet" voi maallikkokin todentaa mutta sisäiset vaikeampia ilman kokemusta kylmäpuolelta . . .
Oletko "kopeloinut" kompuraa/kennoja/putkia kun laite tekee töitä, jos olet, miltä ja missätuntui ?
Imuputki kylmä mutta ei kuurassa, märkä vain ?
Kuumakaasuputki pirun kuuma ? Vaiko kuuma ? Vai vaivasen haalee . . .
Lahduttimen puhallin toimii, siipi pyörii ja ilma kulkee . . .
Jos putki huurtuu, vähän kylmäainetta tahi kapilaariputki osin tukkeutunut. Tuohon olisi auttanut kahden huoltoventtiilin asennus. Pystyttäisiin mittaamaan niin imu kuin paine putken lämpötila.
Tyhjättiinkö laite/koeponnistettiin/vacumoitiin/täytettiin oikealla kylmäaineella/oikealla kylmäainemäärällä ?