Alden lämpöjohto harmaavesisäiliöön

<< < (3/5) > >>

mhe15:
Vanha aihe, mutta koskettaa meitä.

Meidän vaunuun (Dethleffs) on joku aikaisempi omistaja asentanut ulkopuolelle pohjaan eristetyn harmaavesisäiliön. Sinne on järjestetty myös Alden lämmityskierto. Tai ainakin on yritetty järjestää. Heti alkuun kävi ilmi että vaikka asennus näyttää työn jäljen osalta aivan tehdasasenteiselle, on jotain jäänyt tekemättä. Säiliö ei nimittäin ottanut vettä sisään kuin hyvin pieniä määriä ellei tyhjennysventtiili (giljotiini) ollut auki. Kävi ilmi että säiliölle ei ollut järjestetty minkäänlaista huohotusta, joten sinne ei voinut mennä jätevettä kun samaa määrää ilmaa ei päässyt pois. Hetken se toimi kun wc/keittiö altaiden syötöt huohottivat vuorotellen. Asia on nyt korjattu. Säiliö toimii loistavasti ellei ole pakkasta.

Alden lämminvesikierrosta on haaroitettu mutka säiliöön. Vesikierto oli tehty liian jyrkällä mutkalla sisäänmenossa. Eli putki oli nurjahtanut eikä neste kiertänyt. Sekin korjattiin Best Caravanilla.

Mutta. Edelleenkään Alden vesikierto ei kierrä säiliössä. Menoputki on kuuma mutta paluuputki kylmä. Näin myös kesäkelillä tyhjällä säiliöllä, eli harmaaveteen lämpö ei hukkaannu. Juurisyy miksi neste ei kierrä säiliössä on vielä selvittämättä. Kampe olisi optimaallisen hyvä jos lämmityskierto toimisi.

tsahkali:

--- Lainaus käyttäjältä: mhe15 -  2.03.2023     kello on 21:20 ---Mutta. Edelleenkään Alden vesikierto ei kierrä säiliössä. Menoputki on kuuma mutta paluuputki kylmä. Näin myös kesäkelillä tyhjällä säiliöllä, eli harmaaveteen lämpö ei hukkaannu. Juurisyy miksi neste ei kierrä säiliössä on vielä selvittämättä. Kampe olisi optimaallisen hyvä jos lämmityskierto toimisi.

--- Lainaus päättyy ---

Miten kierto on toteutettu?

mhe15:

--- Lainaus käyttäjältä: tsahkali -  3.03.2023     kello on 09:01 ---Miten kierto on toteutettu?

--- Lainaus päättyy ---
Pääkierrosta on otettu T-kappaleella pienempi putki joka menee harmaavesisäiliöön ja palaa sieltä vähän matkan päästä toisen T-kappaleen kautta pääkiertoon. Mahdollisesti paine-ero noiden T-kappaleiden välillä ei ole riittävän suuri jotta virtaus menisi myös tuon harmaavesisäiliön kautta. En ole uskaltanut puristaa pääkierron kumiletkua millään pihdeillä, jotta se ahdistaisi vähän ja pakottaisi kiertoa tuonne "sivuraiteelle".

vaanari61:
Siirrä paluu pumpun imupuolelle, välittömään läheisyyteen niin voip' litku lähtee liikenteeseen . . .

mhe15:

--- Lainaus käyttäjältä: vaanari61 -  3.03.2023     kello on 20:25 ---Siirrä paluu pumpun imupuolelle, välittömään läheisyyteen niin voip' litku lähtee liikenteeseen . . .

--- Lainaus päättyy ---
Tämä saattaisi auttaa asiaa. Tuota paine-eroa epäilen syylliseksi. Ihmettelen kun muuten asennus on tehty hyvin ammattimaisen näköisesti mutta perus fysiikan lait on kuintekin hieman hakusessa asennuksessa. Onkohan mennyt niin että joku on tehnyt suunnitelmat valmiiksi ja käskenyt jonkun ammattilaisen tehdä suunnitelman mukaan. Asentaja sitten vain asentanut kuten käsketty. Kukaan ei ole miettinyt, toimiiko suunnitelma.