Joku laittanu ilmastointikoneen poisto ilma putken puhaltaan hormiin?
Mites, onko asiallista että ilmanvaihtohormista (poisto) tulee aika-ajoin vettä? Kyse on kerrostalosta. Mistä moinen voi johtua? Hormissa on paljon kosteutta, esim saunasta peräisin. Kylmässä hormissa sitten tiivistyy ja valu alaspäin. Meillä tuolla vieraspuolella ei ole imuria ja pitää olla putket oikein, ettei valu jostain ulos. (PS. Ookko nää muuttanu?) Ei ole asiallista. Poistokanava huonosti eristetty jos ollenkaan. Vesihöyry kondensoituu tiiviin pinnan lämpimälle puolelle (vrt. kylmä olut lasissa kesällä). Kun tiivistymistä on tapahtunut tarpeeksi, vesi valuu luonnollisesti alaspäin. Saattaa olla että ilmanvaihdon tehostaminen poistaisi ongelman, tai vähentäisi sitä. Jos on poistoilmakone, tulee sen olla päällä sillä nopeudella mihin se on säädön yhteydessä määritelty.
Varmaan kyse jälkiasennetuista huoneistokohtaisist a saunoista ja vanhat eristämättömät poistoilmakanavat iv-kuilussa.
Kastepistehän sinne kanavan sisälle muodostuu aika herkästi vaikka olisivatkin eristetyt.. Esim. poistoilman lämpötila kanavassa 50 °C, kost. 60% -> Kastepiste 40.1 °C, eli jo aika pienellä lämpötilaerolla kostea ilma kanavassa hikoilee.. http://kastepistelaskuri.fi/ Kyseessä ei 100 varmasti ole jälkiasennetut saunat, vaan joku muu. Kondensoituminen on kumminkin yksi vaihtoehto, mutta vettä tulee sen verran paljon ettei oikein usko.