Eli ongelma on lämpimän käyttöveden kanssa.
Vaunu siis Soliferin 560 vm.09. Hallintapaneli on napillinen.
Tykkäisin kovasti pitää tuon kiertovesipumpun koko ajan päällä. Vähentää kummasti tuota pattereista kuuluvaa napsetta kun neste kiertää koko ajan.
Jos kuitenkin laitan asetuksen PE -> on (eli kiertovesipumppu on koko ajan päällä) lämmintä vettä ei hanasta tule.
Jos PE -> off, pumppu ei koko ajan käy mutta lämmintä vettä tulee.
Pitääkö olla näin? Voiko tuota säätää jotenkin? Haluaisin että molemmat on päällä, niin kiertovesipumppu kuin että lämmintä vettä tulee. Nyt tuntuu että asetus on joko/tai
Toinen juttu on tuon veden lämmön kanssa. Jos katson veden läpötilan tuon huoltomenun kautta, se näyttää 40+ astetta. Eli noin 10 astetta vähemmän kuin pitäisi. Ideoita?
Jatkuvalla kierrolla pannun lämpöä ohjaa huonetermostaatti, jolloin se boilerinkin lämpö on tietysti sen saman.

Haluamasi yhtälö ei oikein ole mahdollinen, ellet säädä huonelämpöä viiteenkymppiin - silloin se pesuvesi alkaa jo tuntua kuumalta.