Tekniikkakeskustelut > Lämmitys ja ilmastointi
alde 3010 230V kiertovesipumppu ei toimi
mjo33400:
Onko ohjauspaneelista laitettu pumpun ohjaus automaatille eli valitsee verkkopumpun kun ollaan verkossa?
iso-juuso:
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 13.01.2016 kello on 22:09 ---Onko ohjauspaneelista laitettu pumpun ohjaus automaatille eli valitsee verkkopumpun kun ollaan verkossa?
--- Lainaus päättyy ---
On laitettu, ja paneelissa näkyy kiertopumpun merkki, eli pitäisi olla päällä. Ja kuten mainitsin, tuossa tilanteessa myös mitattiin että ohjausjännite on sen 12V.
mjo33400:
Ei tässä auta kuin jäädä odottamaan sitä uudelleen tutkimista. :-[ Muistatko mikä konkan arvo uudessa oli?
iso-juuso:
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 14.01.2016 kello on 10:38 ---Ei tässä auta kuin jäädä odottamaan sitä uudelleen tutkimista. :-[ Muistatko mikä konkan arvo uudessa oli?
--- Lainaus päättyy ---
Niin, tutkittiinhan se. Vika osoittautui yksinkertaiseksi ja hieman noloksi. Kun irrotin moottorin uudestaan, ihmettelin että minne ihmeeseen se siipiratas on joutunut. Piti oikein kokeilla, ettei se mahdu menemään kiertovesiputkeen.. .
Se löytyi sitten samasta laatikosta johon se vanha pumppu oli pakattu. Pumppu irroitettuna uusi siipipyörä pyöri nätisti, ja nyt paikalleen asetettuna kiertää nesteetkin.
Jotenkin sitä pumppua kasatessa jäi siis siipipyörä laittamatta paikalleen. Sama pää, kesät talvet.
K.E.V:
^
Vuoden paras masennusohje ;) Naurattaa tekijöitäkin varmaan vielä vuosia :laugh: