Peukaloinen:
Terve!
Mietin hetken, että laitanko kysymyksen lämmitys- vai sähköpuolelle, mutta päädyin sitten tänne.
Osaako kukaan kertoa, mistä mahtaa johtua lattialämmityksen päällekytkennästä aiheutuva 10A automaattisulakkeen laukeaminen.
Lattialämmitys toimii muuntajalla, ja tämä muuntaja liitetään töpselillä pistorasiaan. Asennuksessa ei ole erillistä kytkintä muuntajan kotelossa tai johdossa. Jonkinlainen "reset?" nappi kyllä löytyy. Kun sitten kytkennän tekee, laukeaa sulake. Mutta se ei kuitenkaan tapahdu joka kerta. Jos lattialämmityksen jättää päälle ja palauttaa sulakkeen, toimii lämmitys ilman mitään ongelmia. Vaunu on melko vanha eikä sen mukana tullut juurikaan manuaaleja, joten niistä en kykene apuja hakemaan.
Itse ounastelen jonkinlaista virtapiikkiä, joka kytkennässä syntyy. Mutta syntyyhän niitä piikkejä kyllä sähköpatruunan tai pölynimurimenkin toiminnassa, mutta nämä eivät koskaan laukaise sulaketta.
Neuvoja otetaan kiitollisena vastaan :).
Rölli:
tämä voisi liittyä vikavirta suojan laukeamiseen, jos muuntajan toisess päässä on pieni vuotovirta ni laukeaminen riippuu kumminpäin vaihe ja nolla asettuu...
jva61:
Eli suomeksi sanottuna kannattaa kokeilla sitä pistotulppaa molemmin päin pistokkeeseen, jos toisinpäin laukeaa mutta toisin ei niin vuotovirtaa on. Lohkolämmittimissä tätä ainakin esiintyy
Peukaloinen:
Kiitos teille vastauksista!
Tuo vuotovirta kuulostaa loogiselta, ja täytyy kokeilla kytkeä lämmitystä päälle pistotulpan eri asennoilla. Tuo satunnainen pätkiminen voisi johtua juuri tuosta, koska eipä sitä tiedä miten päin se tökkeli menee paikalleen, jos ei merkkaa.
Vielä on pakko kysyä, mitä tuo vuotovirta käytännössä tarkoittaa laitteen turvallisen käytän kannalta? Eli onko turvallista käyttää?
Rölli:
--- Lainaus käyttäjältä: Peukaloinen - 4.01.2016 kello on 23:24 ---Kiitos teille vastauksista!
Tuo vuotovirta kuulostaa loogiselta, ja täytyy kokeilla kytkeä lämmitystä päälle pistotulpan eri asennoilla. Tuo satunnainen pätkiminen voisi johtua juuri tuosta, koska eipä sitä tiedä miten päin se tökkeli menee paikalleen, jos ei merkkaa.
Vielä on pakko kysyä, mitä tuo vuotovirta käytännössä tarkoittaa laitteen turvallisen käytän kannalta? Eli onko turvallista käyttää?
--- Lainaus päättyy ---
vikaahan siinä silloin on, ja viallista sähkölaitetta ei pitäisi käyttää.... va jos ei vikavirta laukea niin mää kyllä ite huoletonna käyttäisin, mutt eihän sitä voi muille suositella ;D