Tarkista että painesäiliö on pystyssä ja säädä painekatkaisialla olevan pumpun käynnistys/pysäytys painetta korkeammaksi.
Tuolla viimeisellä lauseellani tarkoitin, että C-200:lla huuhteluvesiannos / napinpainallus on niin suuri, että tuohon painesäiliön tilavuus ei välttämättä riitä. Säädetty differentiaali painekytkimellä voisi olla suurempikin, mutta aiheuttaisiko se suihkukäytössä näkyvää virtausvauhtelua - en ole kokeillut (säätöä)
Toisaalta, koska kuumavesiboilerin kautta kuumaveden painehäviöt ovat isommat, en viitsisi lähteä alarajaa (pumpun käynnistystä) laskemaan tai ylärajaa (pysäytystä) nostamaan tuon asian takia
.. Jotenkin kuullosta vielä, jos pumpun kanssa sarjassa hanan mikrokytkin, homma vain pahenee käynnistyksen kannalta
Ei sillä painekytkimellä ole tässä tapauksessa kun suojattu se vikatilanne.Muuten vesijärjästelmä on paineeton ja hana käynnistää aina pumpun muuten vettä ei tule.
Joo, niin on. Mutta mikäs on sekvenssi? Onko;
- mikrokytkin sulkeutuu
- pumppu käynnistyy
- hanan sulku avautuu
..näin ollen putkeen jäänyt paine ei romahtaisi veden alkaessa virrata. Mutta, jos se on
- hanan sulku avautuu
- --> paine romahtaa
- mikrokytkin sulkeutuu
- pumppu käynnistyy
..vaan voi se käydä, jos;
- mikrokytkin sulkeutuu
- hanan sulku avautuu (--> paine romahtaa) enne kuin
- releen vetämänä pumppu käynnistyy
Nooh, onko sillä mitään merkitystä kun voihan tämän kuitata, että vuosia tai kymmeniä on noin toiminut ja pumppu kestänyt ;D