Primus 2470, alden? sähköpatruuna vikaa
Holle:
Huomenta!
Jotain on pielessä, kun sähkölämmitin kykenee pitämään yllä korkeintaan n.18 asteen lämpötilaeroa vaikka 2kw on päällä.
Mielestäni tuo ero saavutetaan jo yhdelläkin kilowatilla ja viime talvena muistelen päässeeni 36 asteen eroon ilman kaasun tarvetta.
Onko nyt siis toinen kilowatti kadonnut johonkin?
mjo33400:
Kilowatti on saattanut kadota viallisen releen takia. Kansi auki ja mittari käteen niin selviää, että onko vika vastuksessa tai releessä. Ota shuko-töpseli irti rasiasta ja laita ohmimittari kiinni töpselin napoihin ja ohjaat kilowatin päälle, näyttää mittari noin 50 ohmia ja 2kw näyttää noin 25 ohmia. Jos ei näytä niin mittaat suoraan vatuksien navoista, jos nyt näyttää niin releet menee vaihtoon, jos on todettu, että 12 voltin ohjaus menee patruunalle asti. Linkkikirjatosta löytyy kytkentäkuvat. http://www.neptus.no/assets/Alde%202772.pdf
Holle:
No mie mittasin ja tulokset olivat 52 ja 25,7 ohmia....
Eli mitään vikaa ei pitäisi olla?
Täytyypä laittaa täysi pyynti muutamaksi tunniksi ja kattoa oliko ihan musta tuntuu juttuja...
Holle:
Kokeilin nuppi oikeassa laidassa posottaa sähköllä kolmisen tuntia ja lämpötilaeroksi tuli lopulta 26 astetta.
Eli jotain on erilailla, kuin ennen. Kokeilin nyt vielä ottaa tuon pitkähkön "virallisen johdon" pois ja vaihdoin lyhyempään 2,5m2 johtoon jossa on suoraan shuko päässä. Virallinen oli siis adapterilla seinässä kiinni. Nyt taas odotellaan tuloksia :)
Kiertääkö vesi kunnolla?
Holle:
Se vähän askarruttaa itseänikin, kun edellinen 12 pumppu oli täysin mykkä ja ei pyörinyt lainkaan (puskaparkissa porpotti lämmitys oikein kivasti). Ostin uuden 12v pumpun motonetista mikä pitää karmeaa meteliä, niin nappasin sen piuhan irti kun ollaan sähköissä kiinni.... Tosin toi 12v pumppu oli jo viime syksynä viallinen, joten vaikuttaako se mihinkään ja miksi ihmessä sen pitää pyöriä jos verkkovirta on päällä?