mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: iso-juuso - 1.07.2015 kello on 13:03 ---Mittasin vastuksen kummankin navan jänniteen maata vasten, ja oli vain noin 0,5V. Vastuksen yli ei jännite-eroa ollut kuin voltin sadasosa.
Nyt olen juotellut ohjauspaneelin liitokset uusiksi ja pannun piirikortista ohjauspaneelin liittimen juotokset ja lisäksi rassannut liittimen johon erillinen ulkoinen lämpöanturi asennettaisiin.
Toiminta on nyt sellainen, että pannu käynnistyy heti kun kytkimestä laittaa päälle termostaatista riippumatta, mutta keltainen ledi syttyy. Se lienee merkki siitä, että pannu lämmittää vettä, eli käyntiä ohjaa vesisammion ylälaidassa oleva lämpöanturi. Sirkka lupasi testailla, että sammuuko tuo ledi missään vaiheessa kun viileämmällä kelillä pannua käyttää.
Kun se vesisäiliö on nyt ohitettu, niin onkohan mahdollista vaihtaa vesisäiliön anturin tilalle kiinteä vastus, jolla veden lämmityksen voisi ohittaa?
--- Lainaus päättyy ---
Keltainen led sammuu kyllä kun pannu on tarpeeksi lämmin vaikka vettä ei ole. Oliko nyt uusi vai vanha paloilmapuhallin. Hapero, mikä mättää kun uusi paloilmapuhallin ei toimi oikein? Joku sovitus ei ole nyt kohdallaan.
iso-juuso:
Vanha puhallin. Uusi on jemmassa vaihdetaan se syksymmällä kun selviää miten sen saa pannun kanssa toimimaan yhteen.
Aikaisemmin ei palanut keltainen, mutta juotosten rassauksen jälkeen alkoi toimia noin. Ei ajettu pannua kuumaksi asti kun oli kelin vuoksi muutenkin kuuma autossa ja kissa sisällä enkä olisi muuta tuolle ehtinyt enää tehdä. Sovittiin Sirkan kanssa että viileämmällä kelillä hän kokeilee pannua ja testaa sammuuko keltainen lopulta ja toimiiko termostaattiohjaus sitten sen jälkeen.
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: iso-juuso - 1.07.2015 kello on 21:19 ---Vanha puhallin. Uusi on jemmassa vaihdetaan se syksymmällä kun selviää miten sen saa pannun kanssa toimimaan yhteen.
Aikaisemmin ei palanut keltainen, mutta juotosten rassauksen jälkeen alkoi toimia noin. Ei ajettu pannua kuumaksi asti kun oli kelin vuoksi muutenkin kuuma autossa ja kissa sisällä enkä olisi muuta tuolle ehtinyt enää tehdä. Sovittiin Sirkan kanssa että viileämmällä kelillä hän kokeilee pannua ja testaa sammuuko keltainen lopulta ja toimiiko termostaattiohjaus sitten sen jälkeen.
--- Lainaus päättyy ---
Termostaattiohjauks en pitää toimia koko ajan vaikka keltainen palaa, jos lämmitin on laitettu lämmitysasentoon.
iso-juuso:
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 1.07.2015 kello on 21:26 ---Termostaattiohjauksen pitää toimia koko ajan vaikka keltainen palaa, jos lämmitin on laitettu lämmitysasentoon.
--- Lainaus päättyy ---
Toimiiko tuo siis niin että pannu ei lämmitä vettä 60-asteiseksi, jos termostaatti on säädetty minimiin?
Pannu on mulle tuntematon. Arvuuttelin, että logiikka voisi olla sellainen että se polttaa liekkiä pyörittämättä sisäilmapuhallinta kunnes vesitermari on 60 asteinen. Eli siis periaatteessa vastaavasti kuin alde 3010 kun kiertovesipumppu on valittu termostaattiohjatuk si.
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: iso-juuso - 1.07.2015 kello on 21:34 ---Toimiiko tuo siis niin että pannu ei lämmitä vettä 60-asteiseksi, jos termostaatti on säädetty minimiin?
--- Lainaus päättyy ---
Sitä se juuri tarkoittaa kun lämmitin seuraa huonelämpötilaa. Vedenlämitysasennos sa se seuraa vesitermostaattia eli lämmittimen veden lämpötilaa.