Kun virallisen sfc-kaapelin maksimimitta on 25 metriä, ni niitähän ne aika tarkkaan sit kaikilla on. Nyt sitten kausipaikkalaiset tuuppaa ylimääräisen pituuden jonnekin kiepille vaunun tai terassin alle, ja kaikki on tyytyväisiä. Kumma, ettei sfc vaadi täsmämittaista kaapelia kausipaikoille. Kun kerran pituus lisää häviöitä, liiasta pituudesta pitäis päästä eroon.
Toi 88k5:n adapterilaatikko olis kyl mainio kampe. Kuva vaan ei jostain syystä aukene mulle. Liekö anDroidin temppu?
Kun tätäkin keskustelua muuten lukee, eniten ihmettelee sitä miten ulkomaan narukaapelikaravaan areiden kamppeita mahtaa palaa satamäärin per vuosi! Kyllähän ulkomaanvieraiden kaapelit pitäis tarkastaa jo rajalla. :)
Turhan Höpöttäjä:
--- Lainaus käyttäjältä: Antza0 - 14.08.2015 kello on 22:56 --- Kumma, ettei sfc vaadi täsmämittaista kaapelia kausipaikoille. Kun kerran pituus lisää häviöitä, liiasta pituudesta pitäis päästä eroon.
--- Lainaus päättyy ---
Siksi meillä "fiksuimmilla" on toinen noin 10metrin kaapeli. Joskus, mutta harvoin otamma sitten käytöön sen 25:en. ...Ja maailma pelastuu...
HiTec:
--- Lainaus käyttäjältä: Turhan Höpöttäjä - 15.08.2015 kello on 06:24 ---Siksi meillä "fiksuimmilla" on toinen noin 10metrin kaapeli.
--- Lainaus päättyy ---
Taidanpa "fiksuuntua" minäkin ja vaikka tehä itse moisen lyhkäsemmän narun, tuo kela kun on aika hankala käyttää ja "pisin" käyttö tähän mennessä on ollut luokkaa 5m auton ja tolpan väli ::)
lisätuet:
Oikosulkuvirran suuruus liitettävässä rasiassa, määrittää suurimmat johtopituudet eri kaapelivahvuuksilla jotta automaattinen poiskytkentä toteutuu.
Onko kaikki karavanalueet mitanneet tai laskeneet jakeluverkon pistorasioista ilman vikavirtasuojaa vähintään 145A suuruisen oikosulkuvirran, jotta voidaan kytkeä Gg16A sulakkeen suojaama 2,5mm ja 25m kaapeli turvallisesti ko. verkkoon.
mjh48:
--- Lainaus käyttäjältä: lisätuet - 15.08.2015 kello on 11:13 ---Oikosulkuvirran suuruus liitettävässä rasiassa, määrittää suurimmat johtopituudet eri kaapelivahvuuksilla jotta automaattinen poiskytkentä toteutuu.
Onko kaikki karavanalueet mitanneet tai laskeneet jakeluverkon pistorasioista ilman vikavirtasuojaa vähintään 145A suuruisen oikosulkuvirran, jotta voidaan kytkeä Gg16A sulakkeen suojaama 2,5mm ja 25m kaapeli turvallisesti ko. verkkoon.
--- Lainaus päättyy ---
Tuo hommahan kuuluu asennuksen tarkastukseen ja sitä kautta määrittää tolpassa olevan sulakkeen koon. Tosin epäilen kun asennukset on tehty, ettei tolppien sulakkeita pienennetä sen jälkeen.