rekisteriseloste

Kirjoittaja Aihe: Aquaflex ei käynnisty  (Luettu 2112 kertaa)

*****
  • Matkailija
  • Aiheen aloittaja
  • Viimeksi paikalla:16.05.2021 kello on 22:25
Aquaflex ei käynnisty
« : 25.08.2014 kello on 14:15 »
Kysymys lämmitin experteille.

Primus Aquflex lämmittimessä on vika, joka estää lämmittimen käynnistymisen. Kun lämmitintä yrittää käynnistää alkaa paloilmapuhallin pyörimään normaalisti ja sytytysvaiheessa kuuluu kaksi naksausta kaasuventtiililtä. Tämän jälkeen käynnistys yritys loppuu ja paloilmapuhallin jää pyörimään.

Lämmittimen saa käynnistymään, kun ottaa hetkeksi sytytimelle menevän virta- tai maajohdon irti. Samoin lämmitin käynnistyy, jos jomman kumman sytyskärjille menevistä kaapeleista irroittaa hetkeksi ja pistää takaisin paikoilleen kun kaasuventtiili on vetänyt. Välillä lämmitin käynnistyy normaalisti useita kertoja peräkkäin ilman mitäään kikkailuja, kunnes vika tulee päälle uudestaan.

Kaasuventtiilin piirilevyllä olevat liitimen juotokset on tarkistettu ja juotettu uudelleen. Ei poistanut ongelmaa. Samoin lämmittimelle tuleva kaapelointi tarkistettu ja jännittet mitattu.
 
Lämmitintä testattu toisella sytytimellä ei poistanut vikaa. välillä vian saa pois päältä heiluttamalla sytytinkärjelle menevää kaapelia.

Voiko sytytin kaapelelin oikosulku estää käynnistymisen? Kaapelointia ei ole tarkastettu polttimen sisäpuolelta.

Ermo