Tekniikkakeskustelut > 12 voltin järjestelmä
Sähkökeskus Elektroblock EBL 99 kärähti
Alan:
Ei. :(
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: seppoko - 23.06.2014 kello on 21:29 ---Tuossahan on jääkaapille 20A:n sulake. Eikö se ollut palanut?
--- Lainaus päättyy ---
Ei sulake pala sen takia, että liittimessä on kontaktihäiriö vaan liitin kuumenee kuvan mukaisin seurauksin.
seppoko:
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 23.06.2014 kello on 22:13 ---Ei sulake pala sen takia, että liittimessä on kontaktihäiriö vaan liitin kuumenee kuvan mukaisin seurauksin.
--- Lainaus päättyy ---
Asia selvä.
ihaa:
Eilen kokeilin EBL:n liittimet läpi tämän ketjun tuottaman huolen vuoksi ja kyllä ne tukevan tuntuisesti kiinni tuntuivat olevan mutta onko tämä Alanin auton sähköpääkeskus jo vaihdettu vai mitä sille on tehty ?
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: ihaa - 3.07.2014 kello on 08:11 ---Eilen kokeilin EBL:n liittimet läpi tämän ketjun tuottaman huolen vuoksi ja kyllä ne tukevan tuntuisesti kiinni tuntuivat olevan mutta onko tämä Alanin auton sähköpääkeskus jo vaihdettu vai mitä sille on tehty ?
--- Lainaus päättyy ---
Se on minulla korjattavana ja ilmeisesti saan tänään osat siihen. Vaurio oli paha, mutta ei vakava eli tulee kuntoon. Thumb