Sanokaas viisaat mitä tuolle pitää tehä, kahesti sitä on huollossa 'korjattu' mutta ei se kummene. Malli on 3010. Paisuntasäiliössä nesteet pulputtaa aina kun laitteen laittaa päälle ja pumppu alkaa kierrättää nesteitä, yleensä rauhoittuu ajan kanssa, mutta aina siellä pieni pöhinä käy. Normaalia vaiko ei?
-
Kun se putkisto on lämmin niin lisää nestettä vaikka ylärajan yli, sillä serauhoittuu. Tai sitten sulla on säädettävä tai liian tehokas pumppu,
-
Vai olisko lämpötilan säätö liian kuumalla ?
-
Vai olisko lämpötilan säätö liian kuumalla ?
miten 3010 aldessa lämpötilaa säädetään.
-
Siinä laitteen etuseinässä on metallinen säätöpuikon pää, sellainen puoliksi viistetty nuppi. Siitä myötäpäivään lämpötila kasvaa ja vastapäivään alenee.
Alden käyttöohjeessa asia esitetään havainnollisesti.
Itsellä pulputus hävisi madallettuani nesteen lämpötilaa.
-
Siinä laitteen etuseinässä on metallinen säätöpuikon pää, sellainen puoliksi viistetty nuppi. Siitä myötäpäivään lämpötila kasvaa ja vastapäivään alenee.
Alden käyttöohjeessa asia esitetään havainnollisesti.
Itsellä pulputus hävisi madallettuani nesteen lämpötilaa.
Sinun pannu on Alde 3000. ;)
-
On, mutta ajattelin saman olevan 3010:ssa.
Ei kai se ilman säätöä ole. No, mjo tietää ja kertoo.
-
miten 3010 aldessa lämpötilaa säädetään.
Paneelista ::) ::)
Vaiko eikö... ???
Ainakin omasta näin.
-
Paneelista ::) ::)
Vaiko eikö... ???
Ainakin omasta näin.
3010 pannussa ei säädetä käyntilämpötilaa. Aiheen aloittaja voi kyllä kokeilla ehdotustani. Mikä pumppu pannussa?
-
Tämmöinen teksti kopioitu huoltokansiosta:
Säätö
Järjestelmä säätää ajoneuvon lämpötilaa seuraamalla
todellisen lämpötilan ja paneelista valitun tavoitelämpötilan
eroa (?t).
Jos sähkö 3 kW + kaasu on valittu, lämmittimen tehosäätö
tapahtuu seuraavasti:
?t Toiminta
+0,7 °C Pumppu 33 % Sähkö 1 kW
+0,5 °C Pumppu 66 % Sähkö 2 kW
+0,0 °C Pumppu 100 % Sähkö 3 kW
–0,5 °C Pumppu 100 % Sähkö 3 kW Kaasu vaihe 1 33 %
–1,0 °C Pumppu 100 % Sähkö 3 kW Kaasu vaihe 1 66 %
–1,5 °C Pumppu 100 % Sähkö 3 kW Kaasu vaihe 1 100 %
–2,0 °C Pumppu 100 % Sähkö 3 kW Kaasu vaihe 1 100 %
vaihe 2 33 %
–2,5 °C Pumppu 100 % Sähkö 3 kW Kaasu vaihe 1 100 %
vaihe 2 100 %
Jos paneelissa on valittu esim. vain kaasu, sähkön vaiheet
poistuvat ja kaasukäytön vaihe 1, 33 % siirtyy säädössä
ylimmäksi.
Virtauslämmittimen maksimilämpötila kiertopumpun käydessä
on 82 °C. Kun kiertopumppu pysähtyy, maksimilämpötila
on 75 °C.
-
Kiitokset kommenteista, tosiaan kylmänä nestepinta paisarissa on reilusti alle alarajan, pitää hakea nestettä ja laittaa hiukan lisää. Pumppu on säädettävä asteikolla 1-5 ja mulla pyörii 2 teholla. Tänään tutkitaan lisää ja katotaan miten käy. Käykö tuohon muuten ihan tavan neste vai pitääkö olla jotakin kallista 'karavan' maustettua ;)
-