Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Tipiiri - 14.12.2023 kello on 03:14
-
Miks alde 3010 on ylikuumenemissuoja pois päältä ja miten sen saa päälle?
Edit Ohjekirjassa on käännösvirhe, suomeksi lukee että onko suoja päällä tai pois
Englanniksi lukee että onko suoja lauennut vai ei.
Saa poistaa
-
Se on vähän harjaanjohtavasti ilmaistu. Jos pannu pysähtyy ja näyttöön tulee OH niin silloin se on ylikuumennut, monasti johtuu kiertovesipumpun hajoamisesta. Mulla pumppu hajosi pikkuhiljaa, jonkun kerran teki tuon OH:n ja sitten hajosi lopullisesti.
-
Se on vähän harjaanjohtavasti ilmaistu. Jos pannu pysähtyy ja näyttöön tulee OH niin silloin se on ylikuumennut, monasti johtuu kiertovesipumpun hajoamisesta. Mulla pumppu hajosi pikkuhiljaa, jonkun kerran teki tuon OH:n ja sitten hajosi lopullisesti.
Mietinki tässä kerran että miten se on mahdollista?
Koska lämmitys on lämpötilaohjattu. Pummpu käynnissä käyttölämpötila ei voi ylittää 82c ja kiertopunmppu pois 75c
Niin miks se jatkaa lämmitystä 82c yli?
-
jos anturi ei toimi....?
-
jos anturi ei toimi....?
Eli sulla meni pumppu ja anturi rikki?
-
jos anturi ei toimi....?
No niin. Jos nyt katsotaan vaikka Alden huoltokirjasta ettei mene ihan arvailuksi. Antureita on kaksi. Jos jompi kumpi antureista on poikki tai oikosulussa tai näyttää ylilämpöä, niin pannu sammuu ja antaa OH1 tai OH2 näyttöön, kumpi antureista on reagoinut. Eli anturivika on varmistettu.
Ilman kiertoa pienessä pannun vesitilassa lämpö ehtii vähän nousta vielä siinä vaihessa, kun tullaan katkaisulämpöön. Sen takia ilman kiertoa katkaisuraja pitää olla alempi, niin normaalitilanteessa ei mene ylilämmölle. Ja pumppuviassa ollaan ilman kiertoa, mutta on se korkeampi katkaisulämpö käytössä.