Kysytään täällä vaikka hiukan aihetta sivuaa. Solifer 450, vm 1989, lämpiää kaasulla todella nopeasti mutta sähköllä toodella hitaasti. Ilmeisesti ominaisuus? Sähköllä lämmitettäessä 12v kiertovesipumppu pyörii myös, eikö tuossa ole 230v kiertovesipumppua laisinkaan ?
-
Jos sulla on sähköllä rele palanut tms jottei toimi kuin 1kw , se vastaan pannun ~6kw on kaksi eri asiaa.
Mikäli ei olisi 230v pumppua ja ei pyörisi edes 12v pumppu niin ylilämpösuoja poksuis aika pian.
-
. Paljonkohann kaasun kulutus tallaisilla lähellä nollaa keleillä on noin vuorokaudessa ja akut on 120ah joten kiertovesipumpunkin pitäisi jonkin aikaa pyöriä ?
Hihasta ravistettuna, alle 2kg vuorokaudessa. Ehkä jopa lähempänä kiloa kuin kahta.
Meniköhän pahasti arvaus pieleen ;D
-
Jos Solikan eristeet ovat kunnossa eli kuivia, niin uskoisin, että lähellä kiloa. Eikä ovessa rampata yhtenään.
Meneekö kaasua muualle?
-
Ei mene kaasua muualle.
-
Omiin kaasun kulutus kysymyksiin löytyi vastaus kun avasi ohjekirjan, siellä ne seisoi kulutukset milläkin hanojen asennoilla. Mutta, 230v patruunalla ei lämmitä kuin molemmat kytkimet alaspainettuna. Siis paneelissa yhden vesipisaran ja kahden pisaran painikkeet. Yhden pisaran painallus ei sähkömittarin mukaan kuluta mitään mutta molemmat painettuna kiertää mittari kuin viimeistä päivää. Vastus patruunastako sökö vaiko muita vaihtoehtoja ? Toimiiko tuo nyt sitten puoliteholla kun toinen vastus pelistä pois....
-
1kw pimeenä. Joko rele (todennäköinen) tai vastus.
-
Ota patruunan pöpseli irti rasiasta ja mittaa töpselin navoista ohmimittarilla mitä näyttää, 1kw = noin 50 ohmia ja 2kw = noin 25 ohmia.