rekisteriseloste

Tiedote rekisteröitymisestä

Jos et ole saanut vahvistusviestiä rekisteröitymisestä si, tarkista roskapostikansiosi. Tämä erityisesti hotmail ja gmail sähköpostin käyttäjille.


Vastaa

Huomioi: tämä viesti näytetään vasta kun valvoja on sen hyväksynyt.

Nimi:
Sähköposti:
Aihe:
Otsikon ikoni:

Liite:
(Poista liite)
(lisää liitteitä)
Sallitut tiedostomuodot: gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, pdf, png, odf, kmz, gz, ov2, bmp, ods, zip
Rajoitukset: korkeintaan 10 liitettä, yhteiskoko korkeintaan 2000KB, yksittäisen liitteen koko korkeintaan 500KB
Huomaa, että liitetiedostot vaativat valvojan hyväksynnän.
Varmistus:
Kirjoita kuvassa näkyvät kirjaimet
Kuuntele kirjaimet / Pyydä uusi kuva

Kirjoita kuvassa näkyvät kirjaimet:
Suomen ex-pressan (Sale) sukunimi:
Saunassa käytetty vasta on toiselta nimeltään?:

Oikotiet: paina alt+s lähettääksesi viestin, tai alt+p esikatsellaksesi


Lähettämällä viestin hyväksyt kirjoitussäännöt


Yhteenveto

Kirjoittanut: Jatapi
« : tänään kello 20:19 »

Pitkästä aikaa ohjauskeskuksen tutkiminen jatkui. Irroitin levyltä 74HC595 shift register piirin joka ohjaa releitä ohjaavia transistorikytkentö jä. Tutkimuksen perusteella pinni 4 ohjaa portaan lähtöön negatiivisen 12V, pinni 5 positiivisen 12V ja pinni 6 ohjaa vesipumpun liittimelle 12V, joten releet ja niitä ohjaavat trankut on ehjiä sekä releitten fly wheel diodit. Juotan levylle uuden piirin ja kokeillaan asentaa levy takaisin paikalleen. Jos sen jälkeen ei toimi, niin vika on ohjauspuolella. Korttia on vain hankala testata pöydällä koska sitä ohjataa CI-väylän kautta.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 23.04.2025 kello on 12:34 »

Diodit on mitattu?
Kirjoittanut: Jatapi
« : 22.04.2025 kello on 20:06 »

Terve,

Ongelma Toptron EL626 keskuksessa. Vesipumppu eikä rappu ei kytkeydy päälle. Selvittelin kytkentää vesipumpun osalta joka on karkeasti kuvan mukainen. Piirikortilla on parilla trankulla tehty kytkentä joka kytkee prosessorin ja siirtorekisterin ohjaamana 12V sähkön releen kelalle, jota sitten ohjataan hanojen mikrokytkimillä maadoittamalla. Trankkukytkentä ei saa ohjausta. En ole vielä tutkinut tuleeko siirtorekisterille ohjausta, pitäisi kaivella skooppi kaapista, koska sitä piiriä ilmeisesti ohjataan pulsseilla. Siirtorekisteriltä pitäisi tulla 5V NPN trankun kannalle ja se ohjaa sitten PNP trankulla jännitteen releelle.
Jokin logiikka tuossa ohjauksessa on, liittyneekö hupiakun alijännitesuojaukse en?
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?

Jarkko