Tarkistelin vähän aika sitten viimeisintä painosta SFS-6002 -käsikirjasta (sen muutoksista/lisäyksistä). Mieleen jäi mm. tarkennukset. että matkailuautojen asuintilojen sähkölaitteilta ja niiden asennuksilta ei sovelleta määräyksiä mitä on sanottu ajoneuvojen osalta, vaan ko. tilojen osalta noudatetaan samoja mitä asuintilojen osalta sisäjohtoasennuksis
ta on sanottu - karkeasti ottaen näin, ei siis sanatarkasti.. Tästä on useasti "jänkhätty" näiden lisälämmittimien osalta
Samoin jäi mieleen, että nyt matkailuajoneuvon sisäjohtoasennuksis
sa pienjänniteverkon (max 400V) kiinteässä asennuksessa ei sanota, että pitäisi käyttää
moni- tai hienosäikeisiä johtimia sisältäviä kaapeleita (irtojohtimet asennusputkessa eriasia),
vaan taipuisia . MMJ:n kuparijohtimet ovat hehkutettua kuparia eli taipuisia
Tarkennuttu myös suoja/asennusputkien osalta - muistaakseni kaksoisvaipallista (esim MMJ) kaapelia ei tarvite asentaa putkeen kuten irtojohtimet (joiden täytyy olla monisäikeisiä). Ainoastaan kaapelien läpiviennit rakenteisiin tulee suojata as.putkella tms..
Täytenee skannaa ao. kohdat ja korjata tämä yo. teksti, jos se ei mennytkään noin
Aiheeseen viitaten: tarvitseeko matkailuautoin asuintilassa käytetyn sähkölaitteen esim. irtolämmitin olla "autokäyttöön" tarkoitettu - vastaus: ei
Mutta, huom! eriksen kielletään sisätilanpistokkeen käyttö muuhun kuin sisätilanlämmittime
lle, eikä autolämmitintä (lohko- ja sisätilanlämmitin) saa kytkeä asuintilojen pistorasioihin..
No, asia ei vars. koske karavaanaria (ellei ole sähköasentaja
), muuten kuin "pöksässä" kytkettävien sähkölaitteiden osalta