rekisteriseloste


Vastaa

Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 365 päivään.
Jollet ole varma että haluat vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.

Huomioi: tämä viesti näytetään vasta kun valvoja on sen hyväksynyt.

Nimi:
Sähköposti:
Aihe:
Otsikon ikoni:

Liite:
(Poista liite)
(lisää liitteitä)
Sallitut tiedostomuodot: gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, pdf, png, odf, kmz, gz, ov2, bmp, ods, zip
Rajoitukset: korkeintaan 10 liitettä, yhteiskoko korkeintaan 2000KB, yksittäisen liitteen koko korkeintaan 500KB
Huomaa, että liitetiedostot vaativat valvojan hyväksynnän.
Varmistus:
Kirjoita kuvassa näkyvät kirjaimet
Kuuntele kirjaimet / Pyydä uusi kuva

Kirjoita kuvassa näkyvät kirjaimet:
Saunassa käytetty vasta on toiselta nimeltään?:

Oikotiet: paina alt+s lähettääksesi viestin, tai alt+p esikatsellaksesi


Lähettämällä viestin hyväksyt kirjoitussäännöt


Yhteenveto

Kirjoittanut: Kosmic
« : 14.11.2021 kello on 20:54 »

Tämä keskustelu kertoo hyvin sen, miten tämä sähköautohömpötys sotkee maailman.
Kohta varmaan joku alkaa suunnitella kantaverkon vahvistamista, varmuuden vuoksi....
Ja taas sähkönsiirto kallistuu Thumbd
Kirjoittanut: mjh48
« : 13.11.2021 kello on 15:04 »

Onko jossakin/jollakin tietoa miten virta muuttuu sähköauton latauksessa ajan funtiona?
Normaali akkulatauksessa virta tippuu ajan myötä.
Nouseeko jännite sähköauton latauksessa, eli ladataanko sitä vakiovirralla?
Kirjoittanut: Aakku
« : 13.11.2021 kello on 10:16 »

Meillä näyttää olevan 3x25A....

Elikä ilmeisesti jatketaan dieselillä vaan.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 13.11.2021 kello on 09:50 »

Tämä keskustelu kertoo hyvin sen, miten tämä sähköautohömpötys sotkee maailman.
Kohta varmaan joku alkaa suunnitella kantaverkon vahvistamista, varmuuden vuoksi....
Kirjoittanut: MRi
« : 13.11.2021 kello on 09:25 »

Kiitokset tyhjentävästä vastauksesta 88k5  Thumb

Kävin vielä kurkkaamassa Oomista sähkösopparin ja siinä on tosiaan 3x35.

Faija oli saanut korotettua nyt rempan yhteydessä 35 -> 63. Alue omakotitaloaluetta Vantaalla kuten omanikin.

Voi olla, että täytyy ottaa välivaihe tuon lataushybridin kanssa. Aikanaan piharempan yhteydessä tuli vedettyä maakaapeli ja laitettua tukimuuriin pistorasia vaunun virtaa varten. Se on muistaakseni 16A ja vikavirtasuojattu.
Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 13.11.2021 kello on 09:23 »

Jos sähkölaitoksen syöttö on AXCMK 3x16Al+10Cu niin mihin asti tuo riittää eli minkäkokoiset sulakkeet voi pääkeskuksessa voi olla?

Pääkeskuskaaviosta löytyy merkinnät 80A, 35/63 ja huipputeho 20 kW. 

Kyseessä -90 luvun alussa valmistunut sähkölämmitteinen talo.

Faija teki -80 luvulla valmistuneensa taloonsa tänä vuonna sähköremontin ja joutui uusimaan pääsyöttökaapelinki n. Pääkeskus on nyt remontin jälkeen kuulemma 3x63 A. Tuo sama merkintä on omassa sähkölaskussakin.
Aikaisemmin tuolla 16 Al tai 10 Cu pääsi 50A:iin asti. Joku vuosi sitten tais tippua kuormitus käppyrät asiakkaan kannalta huonompaan suuntaan. Luultavasti putkessa tulee lattiasta keskuksen sisälle kuitenkin kaapeli. Jos liittymismaksu sisältää kaapelin eli verkkoyhtiön omaisuutta (luultavasti ei) niin nostaa sopivaksi liittymä ja onnellisena alkaa maksamaan laskua. Keskus mahdollistaa johdotuksen, pääkytkimen ja kiskotuksen puolesta max 80A (silloin pitää olla kahvasulakkeet) tekstistä saa sen kuvan että on kuitenkin tulppasulakkeet jolloin max 63A. Näkeekö nalleista mikä väri nykyisissä sulakkeissa 25A keltanen ja 35A musta nalli. Ja täsmääkö sulakekoko laskun kans. Liittymissä voi olla myös 50A tuossa 35 ja 63 välissä.
Kirjoittanut: 88k5
« : 13.11.2021 kello on 01:10 »

Jos sähkölaitoksen syöttö on AXCMK 3x16Al+10Cu niin mihin asti tuo riittää eli minkäkokoiset sulakkeet voi pääkeskuksessa voi olla?

Pääkeskuskaaviosta löytyy merkinnät 80A, 35/63 ja huipputeho 20 kW. 

Kyseessä -90 luvun alussa valmistunut sähkölämmitteinen talo.

Faija teki -80 luvulla valmistuneensa taloonsa tänä vuonna sähköremontin ja joutui uusimaan pääsyöttökaapelinki n. Pääkeskus on nyt remontin jälkeen kuulemma 3x63 A. Tuo sama merkintä on omassa sähkölaskussakin.

Keskuksesta;
80 A = In eli pääkytkimen koko
35/63 A = päävaroke / varokepohja, eli maksat tällä hetkellä 35A liittymästä. Jos nostat päävaroketta 35 A -> 63 A, mikä keskuksen puolesta mahdollista, joudut maksamaan uuden littymän 35<>63 erotuksen hinnan ja tietty kovempaa kk-hintaa siitä alkaen kun se tapahtuu. Riippuu katujakoverkosta voitko edes korottaa - aika harvoin tiehällä asutuksella antavat 63:sta 1 asuntoiselle kiinteistölle.

Liitymiskaapeli käytännössä (ilma tai maa) ei 16 alumiinillä yleisesti riitä kuin 3x25A, mutta hyvin tiheällä alueella 35:een. Pituus ratkaisee.


Muistaakseni olit VES'in alueella, jolla minimi 1 vaiheinen oikosulku pitää olla min 250A.
Vaatimukset liittymisjohdolle tällaiset;

Kirjoittanut: mjh48
« : 12.11.2021 kello on 22:30 »

Maksimivirta riippuu asennustavasta.
Alumiinikaapelin maksimivirrat ovat.
Uppoasennus 43A, pinta-asennus 62A, maakaapelina se ei voi sisään tulla, silloin se kestäisi 78A

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Sähköjohto
Kirjoittanut: MRi
« : 12.11.2021 kello on 19:54 »

Jos sähkölaitoksen syöttö on AXCMK 3x16Al+10Cu niin mihin asti tuo riittää eli minkäkokoiset sulakkeet voi pääkeskuksessa voi olla?

Pääkeskuskaaviosta löytyy merkinnät 80A, 35/63 ja huipputeho 20 kW. 

Kyseessä -90 luvun alussa valmistunut sähkölämmitteinen talo.

Faija teki -80 luvulla valmistuneensa taloonsa tänä vuonna sähköremontin ja joutui uusimaan pääsyöttökaapelinki n. Pääkeskus on nyt remontin jälkeen kuulemma 3x63 A. Tuo sama merkintä on omassa sähkölaskussakin.
Kirjoittanut: 88k5
« : 12.11.2021 kello on 15:51 »

Muistinpa väärin tuon lataustehon 10A asetuksella, noin 6kW oikea lukema.
Jos ei "ikiliikkuja" ole niin, 3x 10Ax230V=6900 VA, eli 6000W pätönä kuullostaa oikealta  ;)

Johan tulee kiinasta (ebay) latausasema valmistajilta; "make an offer"-viestejä. Tiedä vaikka alv 0% jonkun pöntön ostan ~$250. Siihen A-tyypin vvs.. nuo hurjat tonnin hintaiset tukkureiden purkit jää hakematta.