Lisää inffoa ja mittailujen tuloksia:Tässä kuvassa olevaan pienenmpään liittimeen (musta ja punainen johto) ei siis tule virtaa. Johto (valkoinen ja musta) tulee jostain wessan alta. Isompaan latta liittimeen tulee kaksi johtoa, toinen tulee wessan alta, toinen tulee sängyn vieressä olevan ikkunan listan alta. Mikäköhän tuokin johto on? Johto joka tulee "ikkunasta", sisältää kaksi johdinta, valkoisessa plus 12V ja mustassa maa. Johto joka tulee tähän liitimeen wessan alta, johtimet ovat toisin päin, siis mustassa +12V ja valkoisessa maa. Mikäköhän tämä on? Siis kummankin johdon plussat menee ALDEn isompaan liittimeen (punainen ja musta), ja maat ovat yhdessä.
Sitten käytin sulakkeita virtalähde systeemistä pois, ja tulokset olivat seuraavat:
Ylin, eli 4: Sängyn päällä olevat kohdevalot, vaatekomeron valo, oleskelutilan kattovalot ja kaikki nurkkavalot, vesipumppu, WC-pönttö, jääkapin valo, keittiön työtasovalot, kattoikkunan valo.
3: Ulkovalo ja tunnelmavalo (valoputki ikkunan yläpuolella)
2: Kerrossänkyjen lukuvalot, WC:n valot ja käsienpesupaikan valot.
1, alin: Akkulaturi
Mittaillessa käytin 230 johtoa pois seinästä, ja sen jälkeen virtasysteemi näytti tältä:
Alimmassa palaa nyt kokoajan valo (ilmeisesti ei lataa akkua. Akussa 12,4V). Kaikkiin muihjin syttyy ledi, kun sulakkeen nappaa kohdalta pois. Tilanne siis muuttui hieman eiliseltä?
Minusta tuntuu siis siltä, että virtalähde Dometic ois kunnossa, ALDEn sähköt vaan jäävät johonkin, mihin? Mitä siellä vois olla vielä välissä...