Karavaanarin keskustelufoorumi

Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Sampo2 - 25.02.2024 kello on 08:23

Otsikko: alden lämmitysteho
Kirjoitti: Sampo2 - 25.02.2024 kello on 08:23
Vaihdoin Kabe trvelmasterin Flair7100 autoon,ja nyt mietin miten tuo 2kw sähkölämmitys jaksaa pitää flairia lämpimänä.Onko kellään kokemuksia.
Otsikko: Vs: alden lämmitysteho
Kirjoitti: Ossi66 - 25.02.2024 kello on 13:09
Talvikelpoisissa vaunuissa puhutaan yleensä kilowatin riittävän 15 asteen lämpötilaeroon, autossa saattaa olla enemmän ikkunapintaa, joka voi lisätä energiahukkaa. Kun auto on myös suht. tilava, ei 2kW varmaan riitä 30 asteen eroon ulkoilmasta.
Asiahan on helppo mitata, kun laitat pyynnön pariinkymppiin ja 1kW tehoa ja oottaa mihin lämpö asettuu. Samalla mittaustavalla omassa vaunussa kilowatilla saa 16.5 astetta eroa.
Otsikko: Vs: alden lämmitysteho
Kirjoitti: mike - 25.02.2024 kello on 15:30
Mun 3000 oli ilmoitettu sähkötehoksi 3150w !

(https://karavaanari.org/kuvat/1708867826.jpg)
Otsikko: Vs: alden lämmitysteho
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 25.02.2024 kello on 16:13
Mun 3000 oli ilmoitettu sähkötehoksi 3150w !

(https://karavaanari.org/kuvat/1708867826.jpg)
Aivan, jos pannuun on asennettu 3kw vastuksia. Minun kulkimessa ei näin ollut, joten asensin yhden vastuksen lisää. ;D